mikis Opublikowano 17 Października 2020 #1 Opublikowano 17 Października 2020 Piec SAS Efekt 17KW Temperatura kotła 70 st. Temperatura zadana na zaworze czterodrogowym 40 st. Temperatura CWU 53 st. Histereza CWU 5 st. Po włączeniu się pompy CWU spada temperatura na piecu nawet do 50 st. Na zawór czterodrogowy idzie mniejsza temperatura co przy włączonej ochronie powrotu obniża temperaturę powyżej zaworu czterodrogowego do nawet 27st. Dodatkowo ochrona powrotu ustawiona jest na 50 st. -zawór podwyższa ją nawet do 62 st. zamiast zwiększyć szybciej temperaturą powyżej zaworu-na wyjściu. Dopiero po dogrzaniu CWU wzrasta temperatura na piecu oraz za zaworem czterodrogowym. Nie mam krótkiego obiegu. Co należałoby poprawić w tej instalacji żeby pracowała poprawnie. Cytuj
Gość Opublikowano 17 Października 2020 #2 Opublikowano 17 Października 2020 Włączyć priorytet CWU. Cytuj
Darekgra Opublikowano 17 Października 2020 #3 Opublikowano 17 Października 2020 (edytowane) Nie zawór podwyższa ci temperaturę powrotu tylko obieg CWU. Zawór przymyka się tylko wtedy gdy powrót spadnie poniżej 50 stopni i odrazu otwiera się jak tylko zpowrotem przekroczy 50stopni. @mikisZmniejsz wydajność pompy na obiegu CWU, ustawiając ja na minimum, ewentualnie przymknij zawór na powrocie z zasobnika do kotła. Po prostu zbyt szybko zasobnik wysysa energię z kotła. Edytowane 17 Października 2020 przez Darekgra 1 Cytuj
sambor Opublikowano 17 Października 2020 #4 Opublikowano 17 Października 2020 A pompa na powrocie z 4-D do kotła jest? Cytuj
Darekgra Opublikowano 17 Października 2020 #5 Opublikowano 17 Października 2020 (edytowane) Wg schematu i opisu to niema. Edytowane 17 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
mikis Opublikowano 17 Października 2020 Autor #6 Opublikowano 17 Października 2020 (edytowane) cezar76 jak włączyć priorytet CWU-sterownik pieca TECH st-555 z PID Darekgra pompa CWU chodzi na minimum,a czy dobrym rozwiązaniem byłoby wstawienie zaworu dławiącego regulowanego on zmniejszyłby przepływ wody a zatem wolniej nagrzałaby się woda w bojlerze oraz wolniej wychładzałaby się woda w piecu. sambor pompy na powrocie nie ma. Edytowane 17 Października 2020 przez mikis Cytuj
Darekgra Opublikowano 17 Października 2020 #7 Opublikowano 17 Października 2020 (edytowane) Menu /tryb pracy/ zmieniasz na priorytet bojlera. Tak zawór dławiący grzybkowy dobre rozwiązanie ale daj go po stronie tłocznej pompy, nie przed. Do tego montaż Pompy na powrocie i jest wszystko ok. Jaka to jest pompa i o jakich parametrach, bo 25/80 to i na minimum jest za duża. Edytowane 17 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
HarryH Opublikowano 17 Października 2020 #8 Opublikowano 17 Października 2020 (edytowane) A normalnie masz jaką temperaturę powrotu? To jest kocioł na węgiel? Edytowane 17 Października 2020 przez HarryH Cytuj
Darekgra Opublikowano 17 Października 2020 #9 Opublikowano 17 Października 2020 (edytowane) Sas efekt i ster 555 to powinien być groszek Edytowane 17 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
mikis Opublikowano 17 Października 2020 Autor #10 Opublikowano 17 Października 2020 Darekgra ; -Priorytet bojlera-już wiem jak go włączyć(co da włączenie priorytetu bojlera) -pompa CWU to GRUNDFOS ALPHA1 L25/40 180 -Montaż pompy na powrocie-chodzi o powrót z zaworu czterodrogowego jak na rysunku(jeżeli tak to co ona daje) -zawór dławiący grzybkowy jak na rysunku HarryH; -jest to piec na ekogroszek -temperaturę powrotu mam ustawioną na minimum 47 st. Ale przeważnie jest wyższa Piec chodzi normalnie do momentu załączenia się pompy CWU Cytuj
HarryH Opublikowano 17 Października 2020 #11 Opublikowano 17 Października 2020 Też kiedyś się na tym wszystkim zastanawiałem, bo również mam podobny układ. W momencie załączenia pompy cwu mamy zimna wodę w rurach obiegu cwu i w ślimacznicy zasobnika, bo w tej części woda jest już zimna (uwarstwiony ładunek). W efekcie kilkanaście litrów zimnej wody (czyli tak 1/4 pojemności kotła) wpływa na dół kotłą, obniżając mocno temperaturę powrotu, a raczej jej wskazania na sterowniku, bo natychmiast zalewa kapilarę z termoparą powrotu. Niestety temperatura kotła mierzona jest na samej górze, więc sterownik tech czeka ze zwiększeniem mocy do wychłodzenia termopary CO. No i teraz kluczowa kwestia - skacze temperatura powrotu, ale na pewno na powierzchni kotła nic złego się nie dzieje, bo jednak nadal mamy kilkaset kg grubej blachy. Za kilkadziesiąt sekund pompa tą zimną wodą obróci i powrót znów jest powyżej 50C. Dlatego, nie dając się ponieść fetyszyzmowi równej linii wykresu, w ogóle tym zimnym powrotem bym sie nie martwił. Drugi temat to głupie zachowanie zaworu 4d, bo wadliwe w tym przypadku są ustawienia. Krótki impuls rozwala cały algorytm. Z drugiej strony funkcja ochrony powrotu w techu to fikcja, póki nie masz pompy kotłowej. Wyłacz to w cholerę. Nie będzie szarpania temperaturą za zaworem. Jeśli nadal nie będziesz ukontentowany, możesz podbić temperaturę załaczania pomp do 58 - 60C, wtedy pompa wyłaczy sie przy 53-55C i kocioł spokojnie dogrzeje się. Wskazówki o stłumieniu pompy cwu też warto wypróbować. Cytuj
mikis Opublikowano 17 Października 2020 Autor #12 Opublikowano 17 Października 2020 HarryH; -co da mi pompa kotłowa-chodzi o pompę na powrocie zaworu czterodrogowego -czy takie rozwiązanie jak na rysunku jest OK Cytuj
HarryH Opublikowano 17 Października 2020 #13 Opublikowano 17 Października 2020 Pompa będzie przepompowywać gorącą wodę na dno kotła szybciej, niż swobodny przepływ jaki masz teraz. Podniesie to temperaturę powrotu i może złagodzić te szarpnięcia temperatury. Jednak patrząc na to, ile ty już tam tych pomp masz, to ręki sobie nie dam uciąć za poprawne działanie. Jak masz powrót w granicach 50C, to ja bym tego nie ruszał. Cytuj
Darekgra Opublikowano 17 Października 2020 #14 Opublikowano 17 Października 2020 (edytowane) Spokojnie taki układ jest poprawny i będzie działał. Nie zapomnij o zaworach zwrotnych na każdym z obiegów. Włączenie priorytetu bojlera powoduje zamkniecie zaworów obiegów CO (chyba też stają pompy) i grzeje się tylko CWU. Edytowane 17 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
mikis Opublikowano 17 Października 2020 Autor #15 Opublikowano 17 Października 2020 Ogólnie to są 3 pompy -pompa na grzejniki -pompa na pogłogę -pompa CWU To chyba nie jest za dużo-raczej standart Cytuj
Darekgra Opublikowano 17 Października 2020 #16 Opublikowano 17 Października 2020 (edytowane) Zawory ZZ w miejscu tych moich czerwonych strzałek i z kierunkiem przepływu jak wskazują strzałki, dobrze jest zamontowac zawory jak to nazywają z małym oporem typu Calido Pionier Edytowane 17 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
mikis Opublikowano 17 Października 2020 Autor #17 Opublikowano 17 Października 2020 (edytowane) Darekgra -na każdym z obiegów posiadam taki zawór -niema tylko go jak i pompy w miejscu zaznaczonym na rysunku. Edytowane 17 Października 2020 przez mikis Cytuj
Darekgra Opublikowano 17 Października 2020 #18 Opublikowano 17 Października 2020 (edytowane) No to masz w złym miejscu zawór na obiegu podłogowym :) Na CWU jeśli układ się nie zapowietrza i niema problemu z jego odpowietrzeniem to może tak zostać Możesz zrobić dokładne zdjęcia zaworu schładzającego ten nad kotłem bo chyba coś mi tu nie gra. oraz opisać rurki do czego idą Dla testu możesz zamiast zaworu dławiącego użyć zaworu kulowego tego za pompą CWU Edytowane 17 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
Kazio321 Opublikowano 18 Października 2020 #19 Opublikowano 18 Października 2020 @Darekgra zauważyłeś brak zz na powrocie z op łącząc się z powrotem z grzejnikow ? Cytuj
Darekgra Opublikowano 18 Października 2020 #20 Opublikowano 18 Października 2020 Hmmm.... Ostatnie kilka postów jest właśnie o tym... Cytuj
Kazio321 Opublikowano 18 Października 2020 #21 Opublikowano 18 Października 2020 Wybacz, nie doczytalem :P Cytuj
Darekgra Opublikowano 18 Października 2020 #22 Opublikowano 18 Października 2020 Rozumiem niedziela rano po sobocie :) Cytuj
mikis Opublikowano 18 Października 2020 Autor #23 Opublikowano 18 Października 2020 Darekgra; Dlaczego ten zawór na obiegu podłogowym jest w złym miejscu. Poniżej ten zawór schładzający. Cytuj
Darekgra Opublikowano 18 Października 2020 #24 Opublikowano 18 Października 2020 Zawór ZZ masz za pompą a powinien być na powrocie przed wpięciem do głównego powrotu. Zielona kropka Zawór schładzająca DBV jest ok. Ale jeśli zawór termostatyczny radzi se i nie ma problemów ze stabilnym utrzymaniem temperatury, to nie musisz się spieszyć z naprawą tego. Cytuj
gersik Opublikowano 18 Października 2020 #25 Opublikowano 18 Października 2020 11 godzin temu, Darekgra napisał: No to masz w złym miejscu zawór na obiegu podłogowym :) Wracając do tematu wątku czy możesz napisać co pomoże umiejscowienie zz w odpowiednim miejscu. 20 godzin temu, mikis napisał: Po włączeniu się pompy CWU spada temperatura na piecu nawet do 50 st. Na zawór czterodrogowy idzie mniejsza temperatura co przy włączonej ochronie powrotu obniża temperaturę powyżej zaworu czterodrogowego do nawet 27st. Dodatkowo ochrona powrotu ustawiona jest na 50 st. -zawór podwyższa ją nawet do 62 st. zamiast zwiększyć szybciej temperaturą powyżej zaworu-na wyjściu. Tam jest coś źle podpięte, albo podłączone do sterownika. Włącz priorytet CWU. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.