wojambr Opublikowano 15 Października 2020 #1 Opublikowano 15 Października 2020 Witam, uprzejmie proszę o poradę w poniższym temacie. W lokalu mieszkalnym (nowe budownictwo) deweloper zainstalował układ ogrzewania (podłogówka plus grzejniki). Grzejniki są wpięte poprzez trójnik w podłodze (blisko rozdzielacza do podłogówki). Problem polega na tym, że temperatura zasilania/powrotu sterowana jest przez "pogodynkę" PEC. Krzywa grzewcza jest tak ustalona, że w przypadku panujących na zewnątrz temperatur [0..12] stopni temperatura wody na zasilaniu wynosi 36 stopni. Aby uniknąć efektu zimnych grzejników, na podłogówce muszę ustawić temperature na RTLu około 28 stopni. Niestety ale ustawiając temperaturę 28 stopni na podłogówce nie jestem w stanie dogrzać pomieszczeń ogrzewanych podłogówką. Zwiększając temperaturę na RTLu na 36 stopni - podłogówka zaczyna kraść wodę grzejnikom :). Czy istnieje jakiś sposób aby uniknąć problemu zimnych grzejników i kradnięcia wody przez podłogówkę? Próbuję walczyć z administracją lokalu o zmianę krzywej grzewczej (wyższe temperatury zasilania/powrotu), ale nie jest to łatwe zadanie. Z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 15 Października 2020 #2 Opublikowano 15 Października 2020 Rozdzielacz do kotła na paliwo stałe gdzie temperatura zasilania powinna być co najmniej o 20st wyższa od zadanej za zaworem. Twoje prośby w kierunku administracji są uzasadnione - pogodówka powinna zostać skorygowana o +20st Cytuj
wojambr Opublikowano 15 Października 2020 Autor #3 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) 9 godzin temu, hajtaler428 napisał: Rozdzielacz do kotła na paliwo stałe gdzie temperatura zasilania powinna być co najmniej o 20st wyższa od zadanej za zaworem. Twoje prośby w kierunku administracji są uzasadnione - pogodówka powinna zostać skorygowana o +20st Rozumiem. Zastanawiam się czy istnieje jeszcze jakiś inny sposób pozwalający na eliminację problemu. Czy może zwiększenie średnicy rury zasilającej (przynajmniej na odcinku do trójnika z grzejnikami) mogłoby zminimalizować/rozwiązać problem. Wiązałoby się to z "ryciem" korytarza i wymianą rury na odcinku około 3 metrów - ale ciekaw jestem czy może to jakoś pomóc i czy jest sens próbować Edytowane 15 Października 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 15 Października 2020 #4 Opublikowano 15 Października 2020 Jeżeli większość ogrzewania w budynku to grzejniki to petycje w kierunku nastaw są nieuzasadnione. Trzeba "wypatroszyć" ten rozdzielacz i przerobić go na pracę na zaw 3-D , wtedy będzie OK. Cytuj
wojambr Opublikowano 15 Października 2020 Autor #5 Opublikowano 15 Października 2020 6 godzin temu, sambor napisał: Trzeba "wypatroszyć" ten rozdzielacz i przerobić go na pracę na zaw 3-D , wtedy będzie OK. Można prosić o bardziej "laickie wyjaśnienie"? Rozumiem, że trzeba wykuć miejsce gdzie jest "trójnik" rozprowadzający wodę do grzejników i wstawić na zasilaniu zamiast niego zawór rozdzielający 3-drogowy? Cytuj
sambor Opublikowano 15 Października 2020 #6 Opublikowano 15 Października 2020 Trzeba zrobić coś takiego Albo takiego Górne rozwiązanie jest z siłownikiem a dolne z zaworem termostatycznym Cytuj
Darekgra Opublikowano 15 Października 2020 #7 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) Dodam tylko że górne rozwiązanie można zautomatyzować, a dolne nie... Chociaż dolne też można pod warunkiem posiadania żony/partnerki/partnera lub dzieci i okrzyku weź podkręć. Widać nawet w deweloperce magicy montują taki rodzaj mieszacza przy nisjich temperaturach zasilania... Zgroza. Edytowane 15 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
sambor Opublikowano 15 Października 2020 #8 Opublikowano 15 Października 2020 Oj montują i często jest to niezgodne z dokumentacją projektową! Co do podkręcania temp na zaw 3-D nie jest to aż tak bardzo nagminne - są przecież siłowniki, które w ostateczności odetną pętlę. Cytuj
Darekgra Opublikowano 15 Października 2020 #9 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) Są... ale chyba podłogę lepiej lekko grzać cały czas niż wychładzać i potem czekać na efekt. Edytowane 15 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
sambor Opublikowano 15 Października 2020 #10 Opublikowano 15 Października 2020 Z drugiej strony podłogówka jest układem samoregulującym - jak ustawi się jakąś temp zasilania to wyżej pewnej temp pomieszczenia nie grzeje. Co pozwala na zmniejszenie kręcenia zaworem. Cytuj
Darekgra Opublikowano 15 Października 2020 #11 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) Zgadzam się... Pomyślałem tu tylko o wyrzuceniu czujnika zewnętrznego za okno i regulację pogodową np. w zakresie 22-32 zależnie od temperatury zewnętrznej, chociaż w tym wypadku trzeba by wziąć pod uwagę krzywą grzewczą administratora. Jeśli płaci się dostawcy energii za pobrany GJ może okazać się to nawet oszczędne. Eh... Może to i bez sensu? Edytowane 15 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
sambor Opublikowano 15 Października 2020 #12 Opublikowano 15 Października 2020 Regulacja pogodowa w zakresie 22-32C to mit, przecież to instalacja od developera, a tam nikt nie zakłada takich jak potrzeba rozstawów ani odpowiednich podłóg. Dobrze jak wystarczy temp o 10C wyższa. Cytuj
Darekgra Opublikowano 15 Października 2020 #13 Opublikowano 15 Października 2020 (edytowane) Fakt autor pisał w pierwszym poście że już teraz nie wystarcza mu 28 stopni, taka grupa to i reszta pewnie podobnie. Edytowane 15 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
sambor Opublikowano 15 Października 2020 #14 Opublikowano 15 Października 2020 Taka temp podana na podłogę daje ok 10-12W /m2 ciepła , co wystarczy do utrzymania temp w domu ale nagrzewanie trwa bardzo długo, na początek trzeba zagrzać co wymaga większych mocy, a następnie utrzymywać i wtedy moce są już mniejsze. Cytuj
Darekgra Opublikowano 15 Października 2020 #15 Opublikowano 15 Października 2020 Start wiadomo trzeba ruszyć, dlatego też wspominałem o niekoniecznie dobrym rozwiązaniu z siłownikami. Cytuj
sambor Opublikowano 15 Października 2020 #16 Opublikowano 15 Października 2020 Jak masz siłowniki to przy rozruchu one i tak są otwarte gdyż nie jest osiągnięta zadana temp pomieszczeń Cytuj
Darekgra Opublikowano 15 Października 2020 #17 Opublikowano 15 Października 2020 Przy rozruchu to tak, bardziej mi chodziło o ich negatywny wpływ na pracę już w momencie uzupełniania strat. Cytuj
tomekb Opublikowano 16 Października 2020 #18 Opublikowano 16 Października 2020 (edytowane) 21 godzin temu, wojambr napisał: Witam, uprzejmie proszę o poradę w poniższym temacie. W lokalu mieszkalnym (nowe budownictwo) deweloper zainstalował układ ogrzewania (podłogówka plus grzejniki). Grzejniki są wpięte poprzez trójnik w podłodze (blisko rozdzielacza do podłogówki). Problem polega na tym, że temperatura zasilania/powrotu sterowana jest przez "pogodynkę" PEC. Krzywa grzewcza jest tak ustalona, że w przypadku panujących na zewnątrz temperatur [0..12] stopni temperatura wody na zasilaniu wynosi 36 stopni. Aby uniknąć efektu zimnych grzejników, na podłogówce muszę ustawić temperature na RTLu około 28 stopni. Niestety ale ustawiając temperaturę 28 stopni na podłogówce nie jestem w stanie dogrzać pomieszczeń ogrzewanych podłogówką. Zwiększając temperaturę na RTLu na 36 stopni - podłogówka zaczyna kraść wodę grzejnikom :). Czy istnieje jakiś sposób aby uniknąć problemu zimnych grzejników i kradnięcia wody przez podłogówkę? Próbuję walczyć z administracją lokalu o zmianę krzywej grzewczej (wyższe temperatury zasilania/powrotu), ale nie jest to łatwe zadanie. Z góry dziękuję za odpowiedź Witam , jak wcześniej pisali koledzy, rozdzielacz jest źle dobrany do tej instalacji , możesz spróbować nastawić głowicę na 36- 45 st , a na zaworze który masz na powrocie ,,skryzować" przepływ. Może uda Ci się w ten sposób zrównoważyć przepływy pomiędzy grzejnikami ,a rozdzielaczem. Sprawdź też nastawę pompy , charakterystyka powinna być na stałe ciśnienie , może wystarczy najmniejsza nastawa . Edytowane 16 Października 2020 przez tomekb Cytuj
wojambr Opublikowano 16 Października 2020 Autor #19 Opublikowano 16 Października 2020 1 godzinę temu, tomekb napisał: możesz spróbować nastawić głowicę na 36- 45 st , a na zaworze który masz na powrocie ,,skryzować" przepływ. Może uda Ci się w ten sposób zrównoważyć przepływy pomiędzy grzejnikami ,a rozdzielaczem. Super - dzięki :) Spróbuje zmniejszyć przepływ ciekawe czy pomoże Cytuj
gmaj22 Opublikowano 17 Października 2020 #20 Opublikowano 17 Października 2020 Ale takie ustawienie głowicy RTL spowoduje jeszcze większe podbieranie wody grzejnikom, ponieważ więcej wody pójdzie na rozdzielacz do podmieszania. Cytuj
tomekb Opublikowano 17 Października 2020 #21 Opublikowano 17 Października 2020 Pójdzie wyższa temperatura, ale proponowałem zdławić przepływ na zaworze powrotnym .... ;) Cytuj
wojambr Opublikowano 30 Października 2020 Autor #22 Opublikowano 30 Października 2020 (edytowane) I w sumie pomogło zdławienie przepływu na powrocie :). Na RTLu na zasilaniu ustawiłem 45 stopni. Trochę to zajęło zanim znalazłem odpowiednie ustawienie/pozycję na zaworze powrotnym .... ale metoda prób i błędów podziałała. Sytuacja była o tyle utrudniona z testowaniem, że jak na złość temperatury na zewnątrz ostatnimi czasy oscylowały powyżej temperatury grzania zgodnie z krzywą grzewczą administratora (zbyt ciepło) - więc nie dało się testować. Rozwiązanie pewnie nie jest idealne (ale tanie w realizacji ;)) Tak jak wspominali przedmówcy idealnie byłoby przerobić rozdzielacz na zawór 3D z siłownikiem oraz regulatorem pogodowym dostosowanym do krzywej grzewczej administratora - niemniej z uwagi na koszty takie inwestycji na chwilę obecną pozostanę przy opcji ze zdławionym powrotem. Bardzo dziękuję za pomoc Edytowane 30 Października 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu , cytat usunięto Cytuj
wojambr Opublikowano 29 Listopada 2020 Autor #23 Opublikowano 29 Listopada 2020 Witam, jeszcze jedno pytanie przyszło mi do głowy. Jak wygląda kwestia poboru "paliwa"/wody? Czy moje rozumowanie jest prawidłowe, iż przerabiając na układ z zaworem 3d mieszającym będzie mniejsze zapotrzebowanie na paliwo gdyż układ taki pozwoli na ponowne wykorzystanie wody z powrotu podłogówki w przeciwieństwie do układu, który posiadam obecnie? Pytam w kontekście poboru wody gdyż rozliczany jestem z administracją za ilość pobranych GJ ciepła i być może jednak warto przerobić układ z uwagi na oszczędności. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 29 Listopada 2020 #24 Opublikowano 29 Listopada 2020 Błędne rozumowanie: ilość dostarczanego ciepła to w skrócie iloczyn przepływu oraz różnicy temperatur zas/powr. Zmniejszając przepływ musisz podnieść temperaturę i odwrotnie. Cytuj