damszn

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

w zeszłym roku zrobiłem modyfikacje w instalacji CO (Piec EcoGreen 20kw, Powierzchnia domu 98m2. Podłogówka ok 40m2 + grzejniki) został dodany skzp-02 + zawór 3D ze sterownikiem ustawiony na zasilanie jedną temperaturą całego układu czyli podłogi i kaloryferów, pompa CWU została włączona cały czas w celu kotłowania. 

Sprawdziło to się ale teraz chciałbym coś zmienić żeby:

- ocieplić powrót ponieważ przy zasilaniu układu ok 30 stopni powrót jest podobny

- zrezygnować ze stale włączonej pompy CWU jeżeli jest taka możliwość

- nie wydawać miliony monet, pewnie najlepszym rozwiązaniem byłoby sprzęgło ale pytanie czy sterownik 4D by nie wystarczył, jeżeli tak to proszę o pomoc jak zmodyfikować układ, a może uda się użyć tego samego siłownika ESBE ARA661.

 

oznaczenia na zdjęciach: 

1- zawór 3D z siłownikiem ESBE ARA661

2- pompa CO na zasilanie domu za zaworem 3D

3- Ciepła woda od pieca

4-Zimny powrót wchodzący na zawór 3D

5-Woda wchodząca na ogrzewanie instalacji podłogówki i kaloryferów

Z góry dziękuję za pomoc.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom 98m2 ale + 40m piwnica gdzie mam duży kaloryfer więc tak mi wyliczyli piec, "lepiej za duży niż za mały". On też prawie się nie różnił od kotła 15kw(dopłata 300zł była). Tak czy inaczej piec ma już 6 lat i jego nie zmienie, raczej za parę lat będę szukał czegoś w stylu gazowego lub pompy ciepła to wtedy już poprawnie go dostosuje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kotły stałopalne montują 20KW a potem kupują pompę ciepła 10KW i daje radę, cud jakiś.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko jest kwestią ceny np autor tematu chwali się że do większego kotła miał minimalną dopłatę.

W dniu 10.08.2020 o 11:17, damszn napisał:

On też prawie się nie różnił od kotła 15kw(dopłata 300zł była). 

Jakby ta dopłata do większej mocy była rzędu 5-10 tys - jak jest przy pompie ciepła to by chłopak pomyślał, a tak staropolska natura chomika i pazerność nakierowały kolegę na większy kocioł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

11 minut temu, damszn napisał:

poza MOC-ą.

to pierwsze pytanie: gdzie masz podpięte naczynie przelewowe?

drugie pytanie co to znaczy ocieplić powrót na kocioł? jeżeli idzie ci od podniesienie temp powrotu to trzeba podgrzać wodę wracającą z instalacji - do tej pory robiłeś to ciągłym grzaniem wody z bojlerze - kiepski pomysł, ale w twoim przypadku nie najgorszy.

Inne rozwiązanie to wstawić zaw 4-D zamiast tego 3-D i on będzie mieszał wodę na powrocie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrobię później zdjęcia naczynia i dodam.

Chodzi jak piszesz, podwyższenie temperatury powracającej do pieca z układu, obecnie to jest ok 24-36 stopni, zależy ile ustawie na zasilanie.

O zaworze 4D myślałem czytając w necie, idealnie jakby jeszcze na tym samym siłowniku mógł pracować. Na pewno prosiłbym o rozrysowanie co gdzie jak połączyć bo instalator który mi to ogarnia musi mieć czarno na białym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.