mik90 Opublikowano 26 Marca 2020 #1 Opublikowano 26 Marca 2020 Witam. W instalacji posiadam 3 pompy i zawór 4d. Pierwsza pompa przed zaworem 4D na CWU, druga nad zaworem 4d do CO, trzecia na powrocie. Wszystkie pompy Grundfos Alpha 2 25-40 Auto Adapt. Pompy pracowały następująco: CWU 1bieg, CO AA=3bieg, przewałowa 2bieg. Ostatnio zmniejszyłem pompę CO na 1 bieg(zauważyłem, że nie działa nic gorzej niż na AA mimo, że na AA pompa szła na max-19w, a na 1 biegu 5w).Przy tym ustawieniu kocioł nie traci tak temp. Mam pytanie czy pompa na powrocie nie będzie "przeszkadzać" jeśli będzie pracować na wyższym biegu w stosunku do pompy CO? Czy nie ma to żadnego znaczenia? Mam jeszcze jedno pytanie o pompę CWU. Czy w momencie, gdy przejdę na samo grzanie CWU(bojler Galmet 140l pionowy) to pompa CWU powinna pracować cały czas? Jeśli tak to na jakim biegu? Obecnie w celu żeby pompa CWU nie wyciągała tak temp. z kotła mam przykręcony w 80% zawór wyjścia z bojlera na powrót do kotła. Czy w trybie letnim należy go odkręcić na max czy tak zostawić?
gmaj22 Opublikowano 26 Marca 2020 #2 Opublikowano 26 Marca 2020 Nie myśl kategoriami: bieg pompy, zawór na max czy minimum a bierz pod uwagę przepływy i temperatury. Tu głównie średnice rur i opory przepływu wchodzą w grę. Wiele zależy od sterownika, czy jest mieszacz 3/4D na obiegu CO i jak reaguje po przejściu w tryb "auto-lato" (o ile ma taka funkcję) Generalnie przepływ przez pompę przewałową powinien być taki, aby zapewnić żądana temperaturę powrotu kotła. W trybie "lato", kiedy grzejemy wyłącznie CWU, pompa kotłowa powinna być wyłączona.