Skocz do zawartości
IGNOROWANY

hydrozagadka w cyrkulacji


nightwatch

Rekomendowane odpowiedzi

  • 2 tygodnie później...
W dniu 6.03.2020 o 21:00, nightwatch napisał:

A czy można by się oprzeć na mierzeniu temperatury? Problem jest taki że nie wiadomo gdzie ją mierzyć, najłatwiej przy bojlerze ale taki pomiar niewiele warty. A gdzie indziej nie bardzo jest jak zamontowac czujnik.

Pytanie czy masz możliwość przeciągnięcie sony od termostatu do domu, jeśli się da to można mierzyć przy ostatniej baterii, albo przy wnijściu z domu.

Cyrkulacja mysi być tak wysoko, jest powyżej górnej wężownicy, która patrząc na przekrój grzeje 100-120l wody

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

100-120 litrów to trochę wątpię że nagrzewa się dość mocno , skoro kocioł tak często się załączał przy częstej pracy cyrkulacji , może trochę podnieść temperature CWU . Przy jakiej się wyłącza pompa CWU ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no więc.. cyrkulację trzeba załączyć minimalnie 3 razy na godzinę, za każdym razem przepompować ze 12 litrów wody (minimum). co daje 30-40 litrów zimnej wody na godzinę. Zimnej bo rura długa i idzie pod ziemią. No a w bojlerze temperatura jest nastawiona na 49 stopni, grzanie gdy spadnie do 46. Cieplej wody jest tam powiedzmy 150-200 litrów więc jak sie doleje 40 litrów zimnej to nie ma bata, musi spaść temperatura. Nie ma cudownego sposobu, po prostu trzeba to podgrzewać odpowiednio częściej. 
 
 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy niepracującej pompie woda płynęła równolegle przewodem zasilania c.w.u, oraz cyrkulacyjnym. Stąd sumaryczne światło obydwu rur, zwiększyło pojemność wodną przewodu, i to co za tym idzie, czas oczekiwania na c.w.u .

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zastanów się nad tym termostatem do cyrkulacji w ten sposób nie będziesz musiał grzać jednej rury w ziemi.

Grzejąc tylko górną nagrzewnicą masz do dyspozycji tylko około 55cm wysokości bojlera, to mniej więcej odpowiada 120l bojlerowi, a wody o temp. takiej samej lub wyższej jak temp zadana masz 1/3, od termometru w górę, czyli właśnie 30-40l, to mniej więcej tyle ile przepompowujesz przez godzinę, dlatego tak szybko się wychładza przy cyrkulacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, zawór zwrotny dołozony. I zgadza się z tym co pisze termont - bez zaworu zwrotnego woda płynęła dwoma przewodami stąd dłuższy czas oczekiwania (przy  otwartym obiegu cyrkulacji). Aha, i grzałki nie ma - zresztą i tak bym nie grzał wody elektrycznie jeśli cały czas działa kocioł i może ją podgrzać. 

@ryni nie wiem co termostat może pomóc, żeby ciepła woda była w rurach to trzeba ją tam wpompować, a robię to już teraz minimalną ilość razy - według mnie ta minimalna ilość żeby w ogóle dało się odczuć efekt cyrkulacji to pompować 3 razy na godzinę po około 1.5 minuty, co razem daje te 30-40 l wody na godzinę. Oczywiście można więcej, natomiast jak zrobię mniej to już nie zawsze mam ciepłą wodę w kranie.

tak na marginesie chwilowo wyłączyłem cyrkulację bo ta pompka (wilo star) jakoś nie lubi się z moim komputerkiem i po jakimś czasie albo uszkadza przekaźnik albo zakłóca zasilanie na tyle że sterownik się wiesza. Pompka OK ale najwyraźniej nie jest przeznaczona do sterowania elektronicznego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Termostat zamontowany w domu powinien Ci zaoszczędzić około 4 l wody na godzinę. Gdyby zamontować czujnik termostatu jeszcze w budynku nie trzeba by czekać aż woda z cyrkulacji wróci do bojlera, więc 10m odcinek rury w ziemi mógł by być cały czas chłodny, pewnie to rura DN15, czyli około 0,15l/m.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Ryni mogę osiągnąć podobny efekt ustalając czas działania pompki. Teraz jest ustalony 'na oko' na 1.5 minuty co daje 11.5 litra wody wg specyfikacji (pompka ma 7.5 litra/minutę). Czas jest tak dobrany żeby woda zdążyła dotrzeć do kranów, ale jeszcze nie wraca do bojlera. Pewnie coś by się tu jeszcze dało urwać ale czy dużo to trudno powiedzieć. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

OK, rozumiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

13 godzin temu, nightwatch napisał:

Aha, i grzałki nie ma - zresztą i tak bym nie grzał wody elektrycznie jeśli cały czas działa kocioł i może ją podgrzać.

to może tam podłączyć cyrkulacje

 

13 godzin temu, nightwatch napisał:

o jakimś czasie albo uszkadza przekaźnik albo zakłóca zasilanie na tyle że sterownik się wiesza

To może dać dodatkowy przekaźnik , a elektronika niech go tylko załącza

 

A tak to coś mi tu nie pasuje ,jakie masz rury i długość że w1.5 minuty woda nie wróci do bojlera , gdzie rura 15 ma 2 litry wody na 10mb a pompa daje 7.5l/minute co daje 11.5 l w czasie 1cyklu pracy . Może trzeba by czujnik temperatury dać przed pompą .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

30 minut temu, mironw napisał:

gdzie rura 15 ma 2 litry wody na 10mb

Czepiam się...1,76 litra ;)

A te 7,5 l/minutę to też w określonych warunkach - zależnych od strat ciśnienia, czyli m. in. długości rur.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7.5 litra/min podaje producent pompki. Aha, @mironw - to że rura powrotna ma 2 litry na 10mb to OK, ale nie zapominaj że jest jeszcze rura zasilająca która tak na oko jest co najmniej 2 razy większej średnicy. No i 10 metrów to odległość od kotłowni do domu, a jeszcze wewnątrz domu te rury są rozprowadzone. 

PS z podłączeniem cyrkulacji do dziury na grzałkę to niezła sztuczka, ale da się to zrobić?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.