Gonzus1989 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Witam Panowie. Proszę o ewentualnie nakierowanie mnie w którym kierunku iść . Mianowicie świeża podłogówka lubi się często zapowietrzać . Bulgotanie jest często słyszalne . Rotamery są jednym dniu na pozycji załóżmy 2 na drugi dzień połowa zamknięta na pozycji 0 . Pompki wilo ( na zdjeciach jest grundfosa chwilowo wpięta przez hydraulika gdyż wilo cały czas w tryb E11 wchodziła ( praca na sucho ) . Proszę mi napisać czy i ewentualnie gdzieś jakieś korekty w instalacji można zrobić żeby sprawniał działała ? Nigdy nie spodziewałem się że podłogówkę aż tak ciężko odpowietrzyć. Zawór 4d widoczny na zdjęciu po zaworze mamy nastepny zawór ,który zamyka przy 23/42 obieg ( jakiś ochronny ) potem pompka. Odpowietrzniki dwa u góry dwa przy listwie na dole .Instalacja otwarta . 15 obiegów , pellet seko max 15 kw ,
gmaj22 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 25 Stycznia 2020 1/ czy to jest zasilanie grzejników? 2/Czy to jest zawór zwrotny klapowy? 3/W tym miejscu powinien być zawór zwrotny 4/ Odpowietrznik automatyczny bezpośrednio przed pompą - to może być przyczyna zapowietrzania, jeśli kapturek odkręcony. 5/ jaki kvs tego mieszacza? Dla 15 pętli może być zbyt mały.(DN20?) Nawiasem mówiąc ten 4D z siłownikiem to zły pomysł. Lepszym rozwiązaniem byłaby pompa kotłowa a zasilanie 3D z kotła.
Gonzus1989 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Autor #3 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Witam, 1- jest to naczynie przelewowe (tu nie mam grzejników ) jest podłogówka 2 - tak jest to zawor klapowy 3 - kvs dn20 ps. zdjecie 4d zaworu zamieszczam Dlaczego twierdzisz że zawór 3 ma być w innym miejscu ? oraz dlaczego i w ktorym miejscu powinien być odpowietrznik ? Wielkie dzieki za pomoc
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2020 #4 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Kvs tego zaw 3-D to 2,5 , a powinno być ok 4,5 - czyli DN25, a błędów jest sporo - będzie co robić przez lato . Dlaczego na 100m2 dałeś aż 15 pętli? - tyle wcale nie jest potrzebne, pewnie 8 pętli by wystarczyło.
gmaj22 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #5 Opublikowano 25 Stycznia 2020 2/ zawór klapowy jest w tym miejscu bezużyteczny, bo non stop otwarty - powinien być sprężynowy 5/ DN20 te średnica a nie kvs - podaj symbol zaworu Kaptutek na odpowietrzniku automatycznym zakręcić, albo zmienić na ręczny.
Gonzus1989 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Autor #6 Opublikowano 25 Stycznia 2020 kvs 2,5 atm 561 Jeżeli zakręce kpturek to gdzie bedzie sie odpowietrzać ?
Gonzus1989 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Autor #7 Opublikowano 25 Stycznia 2020 6 minut temu, sambor napisał: Kvs tego zaw 3-D to 2,5 , a powinno być ok 4,5 - czyli DN25, a błędów jest sporo - będzie co robić przez lato . Dlaczego na 100m2 dałeś aż 15 pętli? - tyle wcale nie jest potrzebne, pewnie 8 pętli by wystarczyło. Możesz napisać te błedy ? 15 pętli dom parterowy 115 m2 . Przez to jest żeby każda pętla miała swoje metry.
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2020 #8 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Ja na 150m2 mam 9 pętli, tu nie idzie aby pętla miała "swoje metry", tylko aby w pomieszczeniu była odpowiednia temp, na dodatek wszystkie pętle obwarowałeś siłownikami i co? - wyszła jedna wielka klapa i kupa kasy w błoto.
Gonzus1989 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Autor #9 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Dlaczego twierdzisz że wyszła jedna wielka klapa dlatego że jest zapowietrzona ? przecież to normalne na początku instalacji że takie coś się dzieje. Może napisz jakie błędy są ? Bo odpowiedzi nie uzyskałem wciąż...
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2020 #10 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Jak jest podłogówka zapowietrzona to ją odpowietrz - jest na to metoda wielokrotnie opisywana na forum 3 błędy to kolega już opisał, jak się znowu podłoga zapowietrzy to masz następny błąd w instalacji - źle wstawione odpowietrzniki Za mały zaw 3-D. Nie wiem czy jest zaw zwrotny na obiegu grzania CW/ Nie wiem czy jest wpisany prawidłowo czas otwierania zaw 4-D, mam nadzieję że dobrze -140s Kocioł - przy jakimkolwiek ociepleniu - będzie za duży i swoje spali.
Gonzus1989 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Autor #11 Opublikowano 25 Stycznia 2020 czas otwierania jest 140 s W ktorym miejscu powinny być odpowietrzniki ?
PioBin Opublikowano 25 Stycznia 2020 #12 Opublikowano 25 Stycznia 2020 3 minuty temu, Gonzus1989 napisał: W ktorym miejscu powinny być odpowietrzniki Zawsze w miejscu "najwyzszym" gdzie moze gromadzic sie powietrze i gdzie cisnienie w instalacji nie spada ponizej 0. Ps. Instalacje nalezy tak projektowac i wykonac aby nigdzie cisnienie podczas pracy nie osiagnelo wartosci 0 i mniej.
Gonzus1989 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Autor #13 Opublikowano 25 Stycznia 2020 ok więc na instalacji są w miejscu najwyższym .
PioBin Opublikowano 25 Stycznia 2020 #14 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Ale mozliwe ze warunek drugi nie jest spelniony.
Gonzus1989 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Autor #15 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Tam gdzie jest skośny spad ( numer 1 kolega zaznaczył ) jest naczynie ,które tworzy cisnienie . Poza tym słychać cały czas jak ucieka powietrze z odpowietrzników.
PioBin Opublikowano 25 Stycznia 2020 #16 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Zaloz bardzo szczelnie woreczek foliowy na odpowietrznik i powinienes zauwazyc czy powietrze ucieka czy wchodzi...
hajtaler428 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #17 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Odpowietrznik nasz po stronie ssawnej pompy a tam jest podciśnienie. Przez odpowietrznik pompa zasysa powietrze
Gonzus1989 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Autor #18 Opublikowano 25 Stycznia 2020 wypycha pwietrze wręcz krople wody .. więc nie jest możliwe aby wciągał jeżeli krople wody po jakimś czasie są.
gmaj22 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #19 Opublikowano 25 Stycznia 2020 2 godziny temu, Gonzus1989 napisał: Jeżeli zakręce kpturek to gdzie bedzie sie odpowietrzać ? Na rozdzielaczach.
gmaj22 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #20 Opublikowano 25 Stycznia 2020 1 godzinę temu, sambor napisał: Nie wiem czy jest zaw zwrotny na obiegu grzania CW Jest...obok bojlera, pod odpowietrznikiem i trójnikiem.
Gonzus1989 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Autor #21 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Rozumiem ; więc zakręce te nad pompkami , odkręce przy rozdzielaczach. Btw przy dobrze odpowietrzonej podłogówce ile powinno być na rotamerach po maksymalnym odkręceniu ? 2l/min ? chodzi mi o położenie rotamera przy zapowietrzonej miałem 0 teraz widze coś się zaczyna otwierać jest 1 czy powinno być więcej ? skale mam 0-5 ,.
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2020 #22 Opublikowano 25 Stycznia 2020 A jaką temp masz na powrocie podłogówki? Wg mnie dla tej podłogówki to max 1-1,5l/min.
Gonzus1989 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Autor #23 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Dzięki za odpowiedź . Temperatury mam 65 stopni kotła / powrót mam cały czas 3 lub 4 stopni niżej czyli 62 ,61 . nigdy nie miałem poniżej 5 stopni . Zawsze różnica jest do 5 stopni. Czasem zdarzało się 2 lub 3 stopnie niżej. Więc powoli odpowietrza mi się układ. Aczkolwiek po całkowitym odkręceniu wszystkich mam na skali maks 2 . Czyli gdybym chciał ustawić sobie 4 nie mogę gdyż ? Gdyż ciśnienia nie ma ,albo jeszcze zapowietrzona ? lub za długie pętle - maksymalna bodajże jest jedna 90 m , reszta to 70-80 m? lub tak ma być ? Dzięki za odp
gmaj22 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #24 Opublikowano 25 Stycznia 2020 7 minut temu, Gonzus1989 napisał: więc zakręce te nad pompkami , Ten nad pompą CWU zostaw odkręcony, bo jest ZA pompą.
gmaj22 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #25 Opublikowano 25 Stycznia 2020 2 minuty temu, Gonzus1989 napisał: Czyli gdybym chciał ustawić sobie 4 nie mogę gdyż ? Gdyż ciśnienia nie ma ,albo jeszcze zapowietrzona ? lub za długie pętle - maksymalna bodajże jest jedna 90 m , reszta to 70-80 m? lub tak ma być ? Odpowietrzaj po jednej-maksymalnie dwie pętle równocześnie-wtedy będziesz miał ciśnienie.