tomekgtx Opublikowano 18 Listopada 2019 #1 Opublikowano 18 Listopada 2019 Witajcie Mam problem z podłogówka w jednym obiegu który idzie do pokoju..niby wszędzie działa dobrze a tam wydaje mi się że słabo i nie wiem w czym problem..w pokoju mam panele i duże otwory w podkładzie porobione..zaczne od tego że zamykalem resztę obwodów i podnosilem temperaturę na piecu dawałem najwyższy bieg na pompie i po kilku godzinach żadnej reakcji ciężko ma się temperatura o 1 stopień podnieść..jak to sprawdzić czy jest ok czy działa może trzeba grzejniki założyć do paneli.. Dodam że dom nowy a jakiś grzyb już wychodzi masakra dajcie jakąś dobrą radę..
michal1235 Opublikowano 18 Listopada 2019 #2 Opublikowano 18 Listopada 2019 To podłogówka z układem podmieszania? Ile masz obwodów? Ile m2? Problem jest na jednym obwodzie, tak?
tomekgtx Opublikowano 18 Listopada 2019 Autor #3 Opublikowano 18 Listopada 2019 Nie w domu jest tylko podłogówka na dole jest 8 obwodów i 4 sterowniki i wydaje mi się że jakoś kiepsko w tym pokoju działa to ogrzewanie może to być przez panele w reszcie domu na dole płytki..
ameno25 Opublikowano 19 Listopada 2019 #4 Opublikowano 19 Listopada 2019 Człowieku ile masz lat ? Jak nie potrafisz opisać instalacji poprawnie to chociaż wysil sie i zrób zdjęcia , Podaj jakieś dane jaki masz kocioł , jak jest wykonana podłogówka , jakie rozdzielacze , czy są grupy mieszające , itp itd Co ma znaczyć podniosłem temp. na piecu ? Dziury w podkładzie , powstaje luka powietrzna , powietrze to izolator .
tomekgtx Opublikowano 19 Listopada 2019 Autor #5 Opublikowano 19 Listopada 2019 Kocioł tekla draco żadnych mieszaczy bo bym napisał człowieku a podłogówka na podłodze to chyba ok he..zdj rozdzielacza i nic więcej dodac
ameno25 Opublikowano 19 Listopada 2019 #6 Opublikowano 19 Listopada 2019 Jakie jest przepływ na tej pętli co niby nie grzeje i jaka jest temp zasilania ?
tomekgtx Opublikowano 19 Listopada 2019 Autor #7 Opublikowano 19 Listopada 2019 Temperatura 32 a przepływ 1.5.. Ona grzeje tylko wydaje mi się że jakoś słabo, nie dość efektownie z mojego punktu widzenia choć ja się nie znam.
sambor Opublikowano 19 Listopada 2019 #8 Opublikowano 19 Listopada 2019 Możesz spróbować zwiększyć w tej pętli przepływ, ale bez przesady - np do 1,7-1,8l/min
tomekgtx Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #9 Opublikowano 20 Listopada 2019 To jest max gdy grzeją w trakcie inne petle
ameno25 Opublikowano 20 Listopada 2019 #10 Opublikowano 20 Listopada 2019 Co ile masz rury ? przy takim przepływie powinno być wszystko w porządku. Nie wiem jak masz ustawionego tego Salusa , ale dla próby ściągnij siłownik z tej pętli i puść ta pętlę na stałe ,
ameno25 Opublikowano 20 Listopada 2019 #11 Opublikowano 20 Listopada 2019 Sprawdz trzpień dolnego zaworu , wciśnij go czymś twardym on ma skok jakies 2mm , powinien lekko pracować , i swobodnie powrócić bez oporów
pafiik Opublikowano 20 Listopada 2019 #12 Opublikowano 20 Listopada 2019 Masz kociol tekla draco, rozumiem na ekogroszek? Mowisz, ze nie masz mieszaczy, a jakis zawor 3d lub 4d? To jaka puszczasz temp na ten rozdzielacz?
tomekgtx Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #13 Opublikowano 20 Listopada 2019 Nie na pelet, jest zawor 4d no temperatura 32 jest..
gmaj22 Opublikowano 20 Listopada 2019 #14 Opublikowano 20 Listopada 2019 Która to konkretnie pętla słabiej grzeje? Pierwsza od lewej?
KubaSko Opublikowano 20 Listopada 2019 #15 Opublikowano 20 Listopada 2019 Panowie a czy przypadkiem kolega nie ma zbyt dużego oporu po stronie wykończenia podłogi ?? Jak dał podkład z dziurami to już mamy 0,097 m2K/W do tego panel może mieć nawet drugie tyle, jak pętla rozłożona jak pod gres no to niestety ale pomieszczenie będzie niedogrzane. Panel powinna być najlepiej dobrana o oporze 0,066 i podkład najlepiej kwarcowy 0,01 m2K/W
tomekgtx Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #16 Opublikowano 20 Listopada 2019 4 od lewej 1 to drabinka w łazience..
ameno25 Opublikowano 20 Listopada 2019 #17 Opublikowano 20 Listopada 2019 I co dalej słabo grzeje, jak dajesz 32 stopnie to tam powinno być gorąco,nawet przy panelach,
tomekgtx Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #18 Opublikowano 20 Listopada 2019 No po kilku godzinach podniesla się temperaturę zaledwie o stopień..rurki na wyjściu tu gdzie płytki niby ciepłe są..
KubaSko Opublikowano 20 Listopada 2019 #19 Opublikowano 20 Listopada 2019 A powrotna z tej pętli dużo chłodniejsza od zasilającej ?
ameno25 Opublikowano 20 Listopada 2019 #20 Opublikowano 20 Listopada 2019 Odkreciles ten siłownik i puściłes ta pętle na ciągle grzanie,
tomekgtx Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #21 Opublikowano 20 Listopada 2019 Tak już tak wcześniej też próbowałem ale przez sterownik na Maxa..
ameno25 Opublikowano 20 Listopada 2019 #22 Opublikowano 20 Listopada 2019 A napewno masz dobrze dołączony siłownik mam na myśli czy termostat z tego pokoju zamyka akurat 4 siłownik, bo może jest coś pomylone w podłączeniu na listwie
tomekgtx Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #23 Opublikowano 20 Listopada 2019 Jeszcze raz sprawdze połączenie bo już to było poprawianie jak powinno i sprawdzę powrót..
tomekgtx Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor #24 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Koledzy niby wszystko ok a powrót chyba zbliżony do wejścia a w pokoju temperatura 21.5 a tyle to w domu cały czas..juz tam wilgoć znać bo zona wietrzyła masakra co robić
tomekgtx Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor #25 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Zakrecilem wszystko i jadę ręcznie po kolei bo to musi być coś pomieszanie..