Krokodyl2215 Opublikowano 14 Listopada 2019 #1 Opublikowano 14 Listopada 2019 Dzień dobry, Jestem świeżym użytkownikiem kotła Junkers z regulatorem CW400 oraz MM100Instalacja grzewcza składa się w całości z podłogówki. 1 obieg grzewczy, dom w niedługim czasie będzie ocieplony styropianem.15cm, lane skosy ocieplone wełna 30cm.Potrzebuję pomocy w ustawieniu .Bardzo proszę o podpowiedź co i jak mam ustawić Dołączam zdjęcie kotłowni Pozdrawiam Cytuj
sambor Opublikowano 14 Listopada 2019 #2 Opublikowano 14 Listopada 2019 14 minut temu, Krokodyl2215 napisał: Dołączam zdjęcie kotłowni A na zdjęciu bomba - kto ci taką butlę pozwolił wstawić do kotłowni? Ona musi być na zewnątrz budynku! Cytuj
Krokodyl2215 Opublikowano 14 Listopada 2019 Autor #3 Opublikowano 14 Listopada 2019 Butlę będą na zewnątrz narazie czekam na ocieplenie domu. Ale nie chodziło mi o ustawienie butli tylko o coś innego. Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 14 Listopada 2019 #4 Opublikowano 14 Listopada 2019 a co chcesz ustawiać? serwisant przy pierwszym uruchomieniu powinien skonfigurować wstępnie kocioł i sterownik pod instalację( krzywa grzewcza, sposób regulacji, temperatury projektowe). nie podałeś jak jest i jaki tego efekt oraz czego oczekujesz po zmianie "ustawienia" Cytuj
Krokodyl2215 Opublikowano 14 Listopada 2019 Autor #5 Opublikowano 14 Listopada 2019 Serwisant skonfigurować wstępnie kocioł ale, dzisiaj przeglądałem CW400 i na 110h pracy kotła miałem 222 starty palnika, a powinno być raczej na odwrót prawda? Obieg grzewczy zainstalowany - Moduł Sposób regulacji - tem.zew. z punktem pocz. Wpływ pomieszczenie - 4K Punkt początkowy - 20stopni Punkt końcowy - 40stopni Maksymalna temp. Zasilania - 45 stopni Sposób obniżenia - Red. Tłumienie - Tak Typ.budunky - średni Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 14 Listopada 2019 #6 Opublikowano 14 Listopada 2019 wpływ pomieszczenia ma znaczenie przy doborze temperatury zasilania- zmieniłbym na 2K- przy podłogówce nie ma sensu wyżej. obniżyłbym też punkt końcowy na początek o 2stC. sprawdziłbym tez w menu serwisowym kotła jaki jest czas pomiedzy startami palnika i ewentualnie wydłużył. Pytanie czy masz ustawioną 1 temperaturę czy 2 i jakie sa różnice między nimi Cytuj
Krokodyl2215 Opublikowano 14 Listopada 2019 Autor #7 Opublikowano 14 Listopada 2019 Dzięki za podpowiedź jutro jak będę w domu to sprawdzę te ustawienia i dam znać. Pozdrawiam Cytuj
ABKK Opublikowano 14 Listopada 2019 #8 Opublikowano 14 Listopada 2019 A ja zapytam z innej beczki. Dlaczego są tutaj dwa naczynia wyrównawcze? Rozumiem jedno do zasobnika, ale do instalacji zbiornik w piecu nie wystarczy? A ten moduł MM100 w jakim celu?Instalacja ma jedną pompę czyli jedną grupę to nie można było sterowania podłączyć pod piec bez tego modułu? Cytuj
Krokodyl2215 Opublikowano 15 Listopada 2019 Autor #9 Opublikowano 15 Listopada 2019 Piec mam zamontowany od 3tyg. czemu są 2 naczynia i moduł MM100 to też próbuje sie dowiedziec dzisiaj będe sie widział moim hydraulikiem i mam nadzieje ze mi to wyjaśni. Pozdrawiam Cytuj
Krokodyl2215 Opublikowano 15 Listopada 2019 Autor #10 Opublikowano 15 Listopada 2019 Interwał czasowy dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika zmieniłem z 10 na 20min. Interwał temperaturowy dla palnika mam ustawiony na 6K Czas podtrzymania pompy 1min Program napełnienia syfony 1 Cytuj
sambor Opublikowano 15 Listopada 2019 #11 Opublikowano 15 Listopada 2019 1 godzinę temu, Krokodyl2215 napisał: Czas podtrzymania pompy 1min To powinno być dłuższe - min 5min lub przynajmniej nastaw fabryczny Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 15 Listopada 2019 #12 Opublikowano 15 Listopada 2019 naczynie wyrównawcze mogło być niezbędne ze względu na wielkośc instalacji- to w kotle ma niewielką pojemnośc i mogła być konieczność dołożenia dodatkowego. Pytanie jak liczył hydraulik jeśli w ogóle liczył. Odnośnie wybiegu pompy minimum 3 minuty a można i 5 jak pisze Sambor. nie zwracałem uwagi na foto ale jeśli masz jeden obieg grzewczy to obsłuży go pompa wbudowana w kotle i zawór 3d który również jest pod obudową Cytuj
Krokodyl2215 Opublikowano 15 Listopada 2019 Autor #13 Opublikowano 15 Listopada 2019 Może i tak jest jak.mówisz ale teraz to już jest po zawodach wszystko zamontowane i uruchomione. Tylko teraz proszę o wskazówki jak dobrze to wszystko pozostawiać aby było dobrze. Wczoraj zresetowalem starty palnika bo było ich 222 na 110h pracy palnika. Dzisiaj jest 6h pracy palnika a startów jest 8 to też słabo?. Ale może tak ma być dom jeszcze nie ocieplony kotłownia uruchomiona od 3tyg. Możecie coś podpowiedzieć? Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 15 Listopada 2019 #14 Opublikowano 15 Listopada 2019 nie powinno tak być. ma działać płynnie a nie załączać się co chwilę i na chwilę. nie uważam że jest za późno. skoro jest jeden obieg to powinna to pociągnąć pompa z kotła i nie byłoby problemu ale moja wiedza z zakresu hydrauliki jest zbyt mizerna żeby jednoznacznie wyrokować. wtedy sterowanie temperaturą zewnętrzną i płynna praca pompy jedynie w oparciu o krzywą grzania i zmiany temperatury zasilania Cytuj
Szczypiorr Opublikowano 16 Listopada 2019 #15 Opublikowano 16 Listopada 2019 Do czego ten dodatkowy sterownik? Cytuj
Krokodyl2215 Opublikowano 16 Listopada 2019 Autor #16 Opublikowano 16 Listopada 2019 Dzisiaj znów sprawdziłem starty palnika i jest 22 starty przy 7h pracy palnika. Po przeczytaniu instrukcji doszedłem do funkcji serwisowej 3.3d Minimalna znamionowa moc cieplna i mam ustawioną na 4.9kW i nie mogę jej obniżyć. Po konsultacji telefonicznej z kolegą z forum doszedłem do wniosku że to może być przez ogrzewanie propanem. Możecie coś powiedzieć na ten temat jak to wszystko pozoustawiać aby tak często nie traktował tylko chodził płynnie Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 16 Listopada 2019 #17 Opublikowano 16 Listopada 2019 moc minimalna to jedno a poprawność instalacji i jej działanie to drugie. wrzuć zdjęcia wszystkich ustawień z CW400 jak możesz zobaczymy co masz tam poustawiane. Napisz też co masz ustawione w kotle- może coś się gryzie. rodzaj paliwa nie ma raczej znaczenia. myślę że tu jest problem z odbiorem ciepła i stąc ciągłe starty i wyłaczenia palnika. obserwowałeś może jak wygląda praca kotła- czy rośnie temperatura zasilania, jak szybko, do jakich wartości i dlaczego się wyłacza?? może moduł źle skonfigurowany albo ta zewnętrzna pompa robi złą robotę Cytuj
Krokodyl2215 Opublikowano 16 Listopada 2019 Autor #18 Opublikowano 16 Listopada 2019 W poniedziałek posprawdzam to co napisałeś i wrzucę zdjęcia z CW400. A może jest tak że jak jest zablokowany tryb przygotowania ciepłej wody użytkowej, dom jeszcze nie ocieplony to.i odbiór ciepła jest słaby jak myślisz? Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 16 Listopada 2019 #19 Opublikowano 16 Listopada 2019 ten kocioł jeśli jest poprawnie spięty realizuje grzanie CWU przez wbudowany zawór 3d. Jeśli nie ma grzania CWU to realizuje jedynie funkcję grzania domu na podstawie zbieranych danych. jak ma niewłaściwe dane albo jest źle wszystko pospinane to głupieje. ja bym odłączył MM100 na próbę oraz zewnętrzną pompę CO i zobaczył jak sobie poradzi na pompie wbudowanej Cytuj
Krokodyl2215 Opublikowano 16 Listopada 2019 Autor #20 Opublikowano 16 Listopada 2019 Łatwo się mówi odłączyć jak tam wiązka kabli biegnie do tego MM100 i tak samo z.pompą wrzucę te zdjęcia w poniedziałek może się coś uda ustawic bez demontażu. Pozdrawiam Cytuj
Szczypiorr Opublikowano 16 Listopada 2019 #21 Opublikowano 16 Listopada 2019 Nie sądzicie że miesza tu ten mm100? Cytuj
Krokodyl2215 Opublikowano 16 Listopada 2019 Autor #22 Opublikowano 16 Listopada 2019 Jak faktycznie ten MM100 miesza to dzwonię po weekendzie do serwisanta i niech to zabiera, ale chciałbym sie dowiedzieć czy aby napewno tak jest że on jest nie potrzebny . Cytuj
sambor Opublikowano 16 Listopada 2019 #23 Opublikowano 16 Listopada 2019 W dniu 14.11.2019 o 20:17, Krokodyl2215 napisał: Instalacja grzewcza składa się w całości z podłogówki. Jak duża jest ta podłogówka - ile pętli, jak długich, ile m2 Może dlatego potrzeba tego MM100, ale coś jest nie tak. Cytuj
Krokodyl2215 Opublikowano 16 Listopada 2019 Autor #24 Opublikowano 16 Listopada 2019 Podłogówka jest w całym domy czyli oooło 200m2. Cytuj
Szczypiorr Opublikowano 16 Listopada 2019 #25 Opublikowano 16 Listopada 2019 Ja mam też po podłogach 200m i nie mam tego mm100 tylko cw400 Cytuj