Jak dla mnie to ta instalacja jest do przerobienia, a za to co jest bym nie zapłacił. 

Sprzęgło powinno mieć dwa komplety wyjść, albo zrobiony rozdział na wylocie, jeżeli ma odpowiednio duże króćce. Ta pmpa chyba na grzejniki nie może być na tej rurze zasilającej grupę mieszającą, ani przed ani za nią. 

Opublikowano

To może ja napiszę dlaczego nie może być przed. 

Dlatego, że wtedy w jednym obwodzie będziesz mieć dwie pompy pracujące w szeregu, a układ mieszający jest "samowystarczalny" i dodatkowa pompa będzie mu po prostu przeszkadzać co będzie skutkować ciągłym kręceniem zaworem 3D. 

Przy spełnionych warunkach można ją zamontować za odejściem na grupę mieszającą, ale wyjście ze sprzęgła i ten odcinek rury musi mieć odpowiednią średnicę aby zapewnić dostatek wody zarówno dla grupy mieszającej jak i pompy na grzejniki, żeby nie było sytuacji że pompy muszą walczyć między sobą o wodę. Dlatego lepiej przesadzić z wielkością sprzęgła i średnicach króćców niż dać za małe. 

Chcąc zrobić dobrze i na wymiar trzeba by wszystko wyliczyć. 

Opublikowano

Tak tak, dlaczego nie może być przed to ja rozumiem :) Tu mi chodziło tylko o argumenty dlaczego nie można zrobić rozdziału na wylocie ze sprzęgła na 2 rury i na jednej zostawić tą grupę z mieszaczem, a drugą (na niej umieścić tą pompę która teraz jest za sprzęgłem od razu) podejść do tej rurki z grzejnikami w czerwonej otulinie.

Opublikowano

Nie no można, a nawet powinno się zrobić na wyjściu ze sprzęgła rozdział na 2 i podłączyć osobno pompy. Tak sugerowałem wcześniej. 

Opublikowano

Chodzi ci o to zeby na wyjsciu ze sprzęgla dac trójnik i na jednym odejsciu dac grupę a na drugie dac pompę na grzejniki? Bo jesli tak chcesz, to jak najbardziej tak mozesz zrobic a wręcz wypada tak zrobić :)

Opublikowano
Godzinę temu, Elber napisał:

Tak, tylko @teres ma inne zdanie i chciałbym aby to jakoś uargumentować z powodu trudności komunikacyjnych z moim instalatorem.

Źle mnie zrozumiałeś, ma być podział na trójniku i każda pompa osobno sobie ciągnie ile chce. U Ciebie chodziło mi o to, że najpierw masz odejście na mieszacz (do góry) i dalej prosto powinna być pompa na grzejniki.

Opublikowano

Ok, to którą opcje lepiej zastosować?

Opcja 1 - za zaworem kulowym, a przed pompą dajemy trójnik i ciągniemy nową rurkę i na niej ta pompa (i zawór skośny z filtrem) i to połączone z pionem grzejników (czerwona)  i tam gdzie na czarno pomalowałem to zaślepiamy

 

lub

 

Opcja 2 - przenosimy tylko pompę (i zawór skośny z filtrem) za trójnik gdzie idzie zasilanie w górę na podłogówkę ?

 

Czy ma to jakieś konkretne znaczenie / konsekwencje ?

 

opcja 1.jpg

opcja 2.jpg

Opublikowano

Ja bym zrobił wg opcji 1, tylko trojnik przed zaworem i od niego dwa osobne zawory na poszczególne obwody, żeby było niezależne. Wtedy będzie najmniejsze prawdopodobieństwo zakłóceń. 

Opublikowano
3 godziny temu, Elber napisał:

Ok, to którą opcje lepiej zastosować?

Jak zaznaczyłeś na fot to widać że można obie - która jest łatwiejsza dla wykonawczy.

Ja robiłbym wg 2 wersji - tam można dowolnie PEX odbiorów przesunąć w prawo.

Tylko niech majster pamięta o zaw zwrotnym za pompa CO.

Opublikowano
22 minuty temu, KubaSko napisał:

Jakie mogą być zakłócenia w przypadku równoległej pracy pomp ?

Na 99,99 %żadne, ale w tym konkretnym przypadku może to mieć miejsce ze względu na średnicę tej rury od sprzęgła. Napisałem jak ja bym to zrobił, bo się nie znam i wolę dmuchać na zimne. 

Opublikowano

:) Ok, jest przerobione, zostało tylko dołożyć naczynie na powrocie ze sprzęgła, ale tak wczoraj wieczorem patrzę i wydaje mi się że sprzęgło jest na odwrót (o 180 stopni w poziomie) zamontowane ... czy to coś robi ??

 

 

2019-12-09 21.54.48.jpg

2019-12-09 21.54.58.jpg

Opublikowano

No faktycznie powinno być odwrotnie. Ale nie wiem jak duży to ma wpływ na pracę. Ale pewnie jakiś ma, że producent tak go wykonał.. 