1 godzinę temu, Piecuch19 napisał:

@Gump Dudnienie w kominie takie basowe ( niskie) świadczy o spalaniu rezonansowym ( występuje przy zimnym kominie i rozpalaniu na pełnej mocy).

Znów dudnienie takie coś jakby stukot szybko jadącego pociągu po szynach świadczy o spalaniu pulsacyjnym ( występuje przy tym szybkie szarpanie płomienia - w takt tego stukotu).

Oba dudnienia świadczą o niepełnym spalaniu i za dużej różnicy ciśnień pomiędzy komorą spalania a kominem.

Dodam tylko że spalanie pulsacyjne choć nie pełne to ma swój plus w tym że polepsza wymianę ciepła pomiędzy spalinami a wymiennikiem.

Natomiast spalanie rezonansowe ( dudnienie niskie basowe) jest niebezpieczne dla komina ( drgania).

 

Dokładnie. Ten rezonans tutaj akurat łapie na jakimś tam paśmie. Różnica ciśnień będzie, on tutaj ma wylot spalin fi80 (chyba) z wentylatorem spalin i stary, duży, ceglany komin. 

Opublikowano (edytowane)

Jeśli jest regulacja wyciągu to trzeba regulować siłą tego wyciągu. Wygłuszanie to zły pomysł. Trzeba znaleźć przyczynę bo rezonans pozostanie tylko wygłuszony, a też niepełne spalanie pozostanie. Myślę że w pewnym etapie spalania ( u kolegi na 2-3 stopniu mocy) siła ciągu samego komina jest potęgowana wyciągiem i wtedy występuje zbyt duża różnica ciśnień pomiędzy kominem i komorą spalania. Trzeba tę różnicę zniwelować ( może regulacja samego wyciągu wystarczy). Poprostu trzeba zmniejszyć ciąg i nie będzie buczało.

Takie spalanie rezonansowe jeśli trwa krótko to też ma swoje plusy bo takie drgania oczyszczają komin z drobnych i grubszych popiołów ( jeśli trwa krótko).

Edytowane przez Piecuch19
Opublikowano

Na kominie jest RCK. Ustawiony na 15 Pa. Z tego co kojarzę, jak zmniejszę wyciąg, to powoli zaczyna robić się czerwony płomień. Sprawdzę to w wolnym czasie.

 

dzięki za sugestie

 

Opublikowano

Wentylator wyciągowy z RCK walczą ze sobą :-) kto silniejszy?

Opublikowano (edytowane)

Komorę spalania czyszczę raz na tydzień z spopielonej sadzy. Po czyszczeniu, sadza osadza się na ściankach, lecz już przy drugim paleniu się wypala. Komin czysty. Co trzy tygodnie czyszczenie wymiennika i turbulatorów. Do przetrwania.
 

pozdrawiam

Edytowane przez Gump
Opublikowano

Czyli nie jest tak jak powinno być. Nie wyobrażam sobie czyszczenia wymiennika i turbulatorów co 3 tygodnie. Tak operacja to powinna być przeprowadzana raz w roku po zakończonym sezonie. Ciekaw jestem czy ktoś jeszcze ma takie problemy z tym kotłem. 

Gość Visitor1230
Opublikowano
1 minutę temu, kocyl napisał:

Tak operacja to powinna być przeprowadzana raz w roku po zakończonym sezonie

Lekka przesada. Wymiennik trzeba wyczyscis najrzadziej co dwa miesiace. Pomimo obecnosci samoczyszczenia.

Gość Visitor1230
Opublikowano

W ekogroszkowcach czyscic trzeba co tydzien. W peleciaku z samoczyszczeniem tez trzeba to robic. U siebie jak wyczyszcze plomieniowki i komore widac po rozpaleniu ze spaliny od razu spadaja o 5-7 stopni.

Opublikowano
2 godziny temu, Gump napisał:

Komorę spalania czyszczę raz na tydzień z spopielonej sadzy. Po czyszczeniu, sadza osadza się na ściankach, lecz już przy drugim paleniu się wypala. Komin czysty. Co trzy tygodnie czyszczenie wymiennika i turbulatorów. Do przetrwania.
 

pozdrawiam

Co 3 tygodnie? Przecież tam co zasyp wystarczy dźwignią poruszać. To tak wiele? 

Generalnie to nie czytacie DTRki. Tam jest napisane kiedy i co powinniście czyścić.

Opublikowano

W załączniku instrukcja... i oczywiście masz rację, jednak czyszcząc co 3 tygodnie zbijam temperaturę spalin ze 180 na 140 przy maks mocy.

 

jutro zamierzam to zrobić, porobię parę fotek i wrzucę na forum

8AEE5F37-C498-4044-96E2-85CC2D043056.png

Opublikowano

Ciekawe ile osób czyści miernik przepływu powietrza. 

Opublikowano

Jaja sobie robicie z tym czyszczeniem. Na serio macie nic innego do roboty? To po co ta automatyka czyszczenia? Wychodzi na to że jednak wymiennik poziomy jest lepszy bo przynajmniej pół kotła nie trzeba rozkręcać. Wycior i heja ;)

Opublikowano

O jakiej automatyce czyszczenia piszesz? Nawet jeśli w kotle trzeba ręką ruszyć wajchę to nic nie trzeba rozkręcać. @Visitor1230 jest detalistą. Czyści, ale nie musi. Ja olewam czyszczenie i robię to raz w roku. Nie robię nic oprócz dosypywania pelletu, no i kontroluje koszyk paleniska żeby dziury od powietrza były drożne.

 

Opublikowano

No tak właśnie widzę normale użytkowanie kotła na pellet. Poruszać wajhą raz na 3 dni (chyba że ktoś ma automatyczne czyszczenie wymiennika) dosypać pellet i wyrzucić popiół jak szuflada będzie pełna (o ile nie ma kompresji popiołu). Gruntowne czyszczenie raz na kilka miesięcy.

Opublikowano (edytowane)

Tak jak obiecałem, w załączniku parę zdjęć z czyszczenia. Dołączam też zdjęcia komory oraz popiołu. Jeszcze myślę, że piec nie jest dobrze ustawiony. Za dużo tego syfu jest po 3 tygodniach.spacer.png

 

z dekla komory grzewczej schodzi też już farba (widać na zdjęciu, zrobiła się jaśniejsza, odparzona). Zresztą, w mojej opini dekiel jest za słabo zaizolowany.

 

edit: chociaż krążąc po jutubie, I oglądając innych, to jest to normalne ....

 

 

E0783179-0760-4FC9-9A55-05717AFBBC4F.jpeg

A4769773-3477-4CC0-A991-2BEF3A266D58.jpeg

97458F55-E9E8-4435-9188-276D949E88EE.jpeg

B8C265C3-BEB8-42A5-9D10-FE00F3362F2F.jpeg

8567A847-6928-40B6-8017-6664C35E88E3.jpeg

FD221A38-EFFB-4B42-818A-67E1A7CF0463.jpeg

C5B36C93-5432-4719-B91D-8A885254D0FA.jpeg

0D29294C-51A3-48AE-A4BE-AFADCD79F994.jpeg

3F1F5F06-297C-45D1-8B5D-9C18C839B93F.jpeg

2E11A7BE-CB9A-4EB4-8FB7-883A18B895AF.jpeg

380D7C70-1F20-4AFA-938B-DA7CAE9EECA3.jpeg

Edytowane przez Gump
Opublikowano

Jak dla mnie rewelacji nie ma. Na ścianach komory spalania sporo sadzy. Wg mnie kocioł zarasta w pierwszej fazie grzania (zimny kocioł) na tyle że do końca grzania nie jest w stanie wypalić tej sadzy. Sam borykam się z podobnym problemem w Lidii compact. Po rozpaelnieniu w początkowej fazie na wysokiej mocy mocno kopci. Później kopcenie ustaje ale sadza na ścianach wymiennika zostaje. Próbowałem dodawać obrotów na wentylatorze oraz zjechać z podawaniem pelletu ale skutki mizerne (trochę lepiej ale nadal okopcony wewnątrz). Przy zbyt wysokich obrotach wentylatora nie dopala pelletu wyrzucając niedopalone kawałki do popielnika. Bardzo wychładza ci się kocioł do ponownego rozpalenia? Czy ktoś mógłby zamieścić zdjęcia swojej komory tak dla porównania? ( Pytanie do właścicieli kotłów typu ferroli, Lidia lub podobnych)

 

Opublikowano (edytowane)

Zwróć też uwagę, że ferroli jest czarny w środku. W komorze spalania nie ma jako takiej sadzy (jest spalona na popiół, zobacz przetarcie palcem). Bardziej przejmuje się sadzą na końcach turbulatorów.

 

edit: kocioł wychładza się do około 45 stopni. Teraz, jak jest ciepło do 25.

Edytowane przez Gump
Opublikowano

Zgadzam się ..... wieczorem wrzucę... w moim przypadku to może być stosunek ceny kotła do jego jakości ... niestety.

 

palec w popiele, zrobie zdjecie.

 

najgorsze dla mnie jest to, ze Nie moge namierzyc nikogo z biopelletem 18 kw

Opublikowano

Jakości? Przecież to klon innych włoskich konstrukcji, prosty jak budowa cepa. Co do tego czarnego czy tak ma każdy musiał by się wypowiedzieć @Puławiak. On tego trochę montował.

Tu kolega czyścił 18KW po sezonie. 

Screenshot_20191116-180326.thumb.png.f127e8bf43600922c5035d5008284d8b.png

Screenshot_20191116-180344.thumb.png.66473a765ee7fcc52cff64a422e9e36b.pngScreenshot_20191116-180354.thumb.png.b2baadbca93b65f25da810da34cb2c49.pngScreenshot_20191116-180415.thumb.png.7e2389fbae4ed468cc04e4847877a604.pngScreenshot_20191116-180514.thumb.png.c8b5e7de2ccc52e4790736498133cfd0.png

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.