Nie grzeje podłogówka


Bolus993

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dlatego nie upieram się na odpowietrznik automatycznym , chodzi mi tylko oto, aby można było wygonić ewentualne powietrze, które w nowych instalacjach tam często się znajduje , kiedyś można było to zrobić odkręcając śrubę na pompie teraz większość pomp elektronicznych nie ma takiej możliwości , mają tylko specjalny program do odpowietrzania polegający na tym, że pompa przez  10  do 30 minut załącza się na najwyższe obroty i wyłącza się do zera ma to zadanie przepchać zalegające powietrze w pompie i zaraz za pompą.   

Opublikowano

Wczoraj jeszcze raz wszystko odpowietrzylem i dziś po pracy pojadę sprawdzić, dam znać jak poszło, pozdrawiam wszystkich którzy udzielili się w temacie 

Opublikowano

Panowie.. ręce rozkładam.. narysowałem szkic poglądowy mojej instalacji .. z tego co się orientowałem brakuje tutaj zaworów zwrotnych tak ? W których miejscach ? 

 

15694913874101595340286985150061.jpg

Opublikowano

Witam nie widzę pompy do ,,ładowania" podłogówki , nie mylić z pompą mierzającą za zaworem termostatycznym . 

Opublikowano

A jaka jest odległość od bufora do rozdzielacza .?  i jeszcze pytanie,   czy przepływomierze pokazują przepływ przy otwartym zaworze ATM  i czy inaczej się zachowują przy zamkniętym zaworze ATM.

Opublikowano

Zasilanie ma z góra 1.5 metra, powrót 0.5 metra.

W sprawie drugiej kwestii - jestem to w stanie sprawdzić dopiero jutro. 

Opublikowano

Teoretycznie pompa mieszająca coś tam może podciągnąć , chociaż ten zawór ATM ma tylko 1,6 KV  i to może być troszkę za mało , jak zaciąga cieplą wodę z bufora to już zaczyna przymykać i pewnie łatwiej pompie  jest już mieszać wodę i zaciągać z powrotu podłogówki niż z bufora . kluczowe jest to jak zachowują się przepływomierze ?

Opublikowano

Po ostatnim odpowietrzaniu na pętlach przepłyń między 0.5-1.5 l/min. Manewrowość regulacji rotometrami słaba.

Opublikowano

Czyli jak jest przepływ to znaczy że jest  wstępnie odpowietrzone przynajmniej na tyle aby przepchało. Jeśli chodzi o,, Manewrowość regulacji " to tutaj już zależy od producenta rotametrów .....  Czy ten przepływ jest na otwartym zaworze ATM , czy na zamkniętym. ?????  Powinien być i na otwartym i na zamkniętym ( na zamkniętym powinien być lepszy )

Opublikowano

Wydaje mi się że jest i na otwartym jak coś zamkniętym. Jutro się upewnię. Z innych tematów jak i podpowiedzi jednego z użytkowników forum wychodzi by wstawić zawory zwrotne za mieszaczami, może w ich braku jest właśnie problem?

Opublikowano

Może tak być ,  jak zawór 3d od grzejników jest częściowo otwarty to pompa podłogowa może podciągać z powrotu tego zaworu . Ale to można łatwo sprawdzić otwierając zawór mieszający na max od obiegu grzejnikowego , wtedy powrót na mieszaczu zostanie zamknięty i pompa podłogowa będzie zaciągała tylko z bufora .

Opublikowano
2 godziny temu, Bolus993 napisał:

Wydaje mi się że jest i na otwartym jak coś zamkniętym. Jutro się upewnię. Z innych tematów jak i podpowiedzi jednego z użytkowników forum wychodzi by wstawić zawory zwrotne za mieszaczami, może w ich braku jest właśnie problem?

Zaznaczyłem, gdzie powinny być wspomniane zawory zwrotne:

39032775_zaworyzwrotne.thumb.png.46b8559c48e78b8e21d02bfdcde2ddca.png

 

Opublikowano

Dziękuję Ci kolego za pomoc, w dniu jutrzejszym je zamontuje i zdam relacje jak się sprawdza instalacja. Czy zaznaczonym miejscu może on być na powrocie z podłogówki? W sumie najłatwiej by mi było. Pozdrawiam

received_904260636614909.jpeg

Opublikowano

Tak, to chyba najlepsze miejsce i najłatwiej tam zamontować.

Oczywiście może być to tylko jedna z przyczyn niedomagania. Jeśli średnice rur  oraz zawór 3D są właściwie dobrane, nie powinno być problemów.

Opublikowano

Rozumiem, z pieca do bufora idzie miedź fi28, za buforem PEX 26x3, podejścia pod grzejniki i podłogówka pex16. 

Opublikowano

O zaworach zwrotnych pisałem już w poście nr 4.

Obecnie jest ich już ponad 40...

Opublikowano

Zgadza się, ale autor pytał, w którym miejscu powinny być :)

Opublikowano

Panowie nadal nie działa.. zwrotne wstawione zgodnie z rysunkiem .. ręce opadają.. zaraz Nida kładziona więc grzać muszę.. może jednak faktycznie ten zawór ?

Opublikowano

To jeszcze nie sprawdziłeś tego zaworu?

Przecież o tym pisaliśmy dobre kilka dni wstecz a kolega co zrobił - dał ZZ który jest potrzebny ale nie naprawi braku mieszania.

Sprawdź na szybko ten mieszacz.

Opublikowano

Witam , ja mam dla Ciebie taką propozycję mogę podesłać Ci taki mieszacz jak na zdjęciu zawór jest tam 1"  KVS 3,4 bo ten co masz to jest 1,6 kvs,  podmienisz sobie to w rozdzielaczu , jak zadziała to  Ci napiszę jak to załatwimy dalej jak nie zadziała to po prostu odeślesz mi to z powrotem do firmy .:)

rys2.jpg

  • 2 tygodnie później...

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.