sambor Opublikowano 4 Marca 2019 #101 Opublikowano 4 Marca 2019 Do cholery jasnej!!! Po raz ostatni w tym temacie - przy wymienniku ciepła nie zabezpieczamy dodatkowo powrotu kotła! Tylko pompa, wymiennik i kocioł. Wymiennik sam prawidłowo zabezpieczy kocioł! Co do naczyń przeponowych to: bojlera jest OK, a naczynie do strony wtórnej i zabezpieczenia daje się przy wymienniku a nie przy odbiorach! Bojler możesz dać po stronie wtórnej - czyli w domu a nie w kotłowni, tylko dodatkowo warto dać do niego grzałkę el - tak na wszelki wypadek.
Elosek12 Opublikowano 4 Marca 2019 Autor #102 Opublikowano 4 Marca 2019 Czyli naczynie dać przed pompami przy wymienniku w kotłowni, ale czy 24l na 400l podłogowki i ok 200l grzejników starczy. I czy można nie stosować tego bypassu przed wymiennikiem czy bezpieczniej żeby był
sambor Opublikowano 4 Marca 2019 #103 Opublikowano 4 Marca 2019 26 minut temu, sambor napisał: Po raz ostatni w tym temacie - przy wymienniku ciepła nie zabezpieczamy dodatkowo powrotu kotła! Tylko pompa, wymiennik i kocioł.
gmaj22 Opublikowano 4 Marca 2019 #104 Opublikowano 4 Marca 2019 10 godzin temu, sambor napisał: Co ci to ma dać? Przecież nie robisz układu na grawitacji, ani rur do kanalizacji. Pewnie o odpowietrzenie chodzi, bo się syfon zrobi. Tylko to też z głową trzeba robić, bo wpływa to potem umieszczenie odpowietrzników.
sambor Opublikowano 4 Marca 2019 #105 Opublikowano 4 Marca 2019 Weź się zastanów z czego to powietrze w układzie zamkniętym? Wystarczą odpowietrzniki na rozdzielaczach
Elosek12 Opublikowano 4 Marca 2019 Autor #106 Opublikowano 4 Marca 2019 Chodzi mi o ten schemat i rurkę cu28 przed pompa za piecem
gmaj22 Opublikowano 4 Marca 2019 #107 Opublikowano 4 Marca 2019 16 minut temu, sambor napisał: Weź się zastanów z czego to powietrze w układzie zamkniętym? Wystarczą odpowietrzniki na rozdzielaczach Może inaczej: nie tylko powietrze a gazy, np. wodór, gazowe produkty korozji elektrochemicznej. Faktem jest, że na rozdzielaczu odpowietrznik to mus. Moim zdaniem, jeśli rury opadają od wymiennika płytowego w stronę domu, to odpowietrznik dodatkowy powinien być przy wymienniku na górze (zasilaniu instalacji). Autor musi się konkretnie zastanowić, co chce. Trzeba podjąć decyzję, czy kocioł w układzie otwartym, czy zamkniętym z wężownicą schładzającą. Czy bojler w kotłowni, czy w budynku-najpierw pisze o czterech rurach w ziemi, potem o bojlerze domu. Bo to jest jak z kostkami domina: zmieni położenie pierwszej, to rozwala cały układ.
Ksieciunio Opublikowano 4 Marca 2019 #108 Opublikowano 4 Marca 2019 Powyższy schemat jest gdybyś miał CWU w kotłowni podpięte, przed wymiennikiem.
Elosek12 Opublikowano 4 Marca 2019 Autor #109 Opublikowano 4 Marca 2019 Bojler bedzie przy piecu i to już dawno postanowione, pytam tylko czy ta rurka przed wymiennikiem potrzebna, a rury sa z takim lekkim spadem bo konstrukcja i ukształtowanie terenu takie
gmaj22 Opublikowano 4 Marca 2019 #110 Opublikowano 4 Marca 2019 Przecież to jest powrót z bojlera, a nie dodatkowa ochrona powrotu.
Elosek12 Opublikowano 4 Marca 2019 Autor #111 Opublikowano 4 Marca 2019 No tak mój błąd źle popatrzyłem a faktycznie nie łączy się
Elosek12 Opublikowano 4 Marca 2019 Autor #112 Opublikowano 4 Marca 2019 Czyli zrobię tak jak na schemacie, bojler przed wymiennikiem, za wymiennikiem naczynie przed rurą wkopana. I czy cu 42 to nie przesada od wymiennika do domu bo jak dla mnie to 28 by spokojnie wystarczyło max 35
gmaj22 Opublikowano 4 Marca 2019 #113 Opublikowano 4 Marca 2019 22 godziny temu, Elosek12 napisał: Tak rura będzie 2x32 i 1x25 i 1x20 badz 16. Już napisałeś wczoraj, jakie rury dajesz od wymiennika do domu. Samo połączenie wymiennik -> uponor wystarczy wykonać w Cu 28. Uponor 32/2,9 to DN 26. Jeśli natomiast króćce wymiennika są DN 32, to ze względu na odległość do budynku oraz zasilanie rozdzielacza, dałbym jednak uponor 2 x 40/3,7 , zaś wymiennik ->uponor Cu35. Trzeba to jednak dobrać z głową wg przepływów i temperatur.
Elosek12 Opublikowano 4 Marca 2019 Autor #114 Opublikowano 4 Marca 2019 Według obliczeń 32 spokojnie z zapasem wystarczy, Z tym że w hurtowni chcą mi wcisnac 42 i 35cu od pieca do wymiennika które są droższe od 28 i to prawie 1/2 więcej. Czyli Od pieca do wymiennika dam 35 z redukcją na 28 do bojlera i za wymiennikiem do domu 28 nie ma sensu chyba dawać większej rury gdzie przez 90% czasu będą grzać tylko podłogę i w ostateczności grzejniki. Obecnie w domu wychodzi 28 od pieca. Ale wolę się upewnić bo tu jednak dojedzie 20m A wymiennik myślę taki jak na tej aukcji https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-nordic-30kw-1-24-plyty-otulina-7417123516?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
mironw Opublikowano 4 Marca 2019 #115 Opublikowano 4 Marca 2019 9 godzin temu, Elosek12 napisał: Z tym że w hurtowni chcą mi wcisnac 42 i 35cu od pieca do wymiennika które są droższe od 28 i to prawie 1/2 32- ścianka 4.4 wewnętrzna =23,2 no i złączka 40-ścianka 5.5 wewnętrzna =29 no i złączka Co do Cu 35 to tak dużo go nie ma bo tylko to stronie pierwotnej ja uponor wziął bym 40
gmaj22 Opublikowano 4 Marca 2019 #116 Opublikowano 4 Marca 2019 49 minut temu, mironw napisał: - ścianka 4.4 wewnętrzna =23,2 no i złączka 40-ścianka 5.5 wewnętrzna =29 Jak widać wyżej w tabeli: 32 = DN 26,2 40= DN 32,6
mironw Opublikowano 4 Marca 2019 #117 Opublikowano 4 Marca 2019 https://www.uponor.pl/pl-pl/instalacje/catalogue/system-uponor-pexa/rura/uponor-aqua-pipe/uponor-aqua-pipe-rura-pn10
gmaj22 Opublikowano 4 Marca 2019 #118 Opublikowano 4 Marca 2019 Te z linku są PN 10, zaś autor stosuje Thermo Twin, czyli PN 6. :)
Elosek12 Opublikowano 5 Marca 2019 Autor #119 Opublikowano 5 Marca 2019 To wezmę 40 i to wystarczy spokojnie na grzejniki i podłogowke, To tak w tym wypadku cu35 od pieca do wymiennika z redukcją 28 do bojlera i od wymiennika cu35 do uponor czy tu też 28 zastosowac
Elosek12 Opublikowano 5 Marca 2019 Autor #120 Opublikowano 5 Marca 2019 A czy pomożecie mi dobrać pompy przy rurze 32 jeśli bym zostawił samą podłogowke i przy 40 razem z grzejnikami
mironw Opublikowano 5 Marca 2019 #121 Opublikowano 5 Marca 2019 16 godzin temu, gmaj22 napisał: Te z linku są PN 10, zaś autor stosuje Thermo Twin, czyli PN 6. :) No i też prawda ,co nie zmienia że przepływ ten sam , z instrukcji Technologia połączeń Uponor Q&E Niezawodne połączenie Szybka i łatwa instalacja To samo złącze zarówno dla rur PN6, jak i PN10, 20–75 mm Do wszystkich połączeń Uponor PE-Xa Q&E można używać tych samych narzędzi
Elosek12 Opublikowano 14 Marca 2019 Autor #122 Opublikowano 14 Marca 2019 Czy odpowie ktoś na wcześniejsze pytanie. I czy jest sens zredukować z 6/4 na 1cal czy lepiej do rury cu35 kupić droższa złączkę 6/4
mironw Opublikowano 14 Marca 2019 #123 Opublikowano 14 Marca 2019 3 godziny temu, Elosek12 napisał: I czy jest sens zredukować z 6/4 na 1cal czy lepiej do rury cu35 kupić droższa złączkę 6/4 to po co ci 35 jak chcesz zepsuć na 1cal
Elosek12 Opublikowano 14 Marca 2019 Autor #124 Opublikowano 14 Marca 2019 No właśnie nie wiem czy jest sens dawac 35 czy po prostu dać cu28 ze złączkami 1cal gdyż wymiennik ma 1cal wejście