Piec oddalony 20m od domu


Elosek12

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Do cholery jasnej!!!

Po raz ostatni w tym temacie - przy wymienniku ciepła nie zabezpieczamy dodatkowo powrotu kotła!

Tylko pompa, wymiennik i kocioł.

Wymiennik sam prawidłowo zabezpieczy kocioł!

Co do naczyń przeponowych to: bojlera jest OK, a naczynie do strony wtórnej i zabezpieczenia  daje się przy wymienniku a nie przy odbiorach!

Bojler możesz dać po stronie wtórnej - czyli w domu a nie w kotłowni, tylko dodatkowo warto dać do niego grzałkę el - tak na wszelki wypadek.

Opublikowano

Czyli naczynie dać przed pompami przy wymienniku w kotłowni, ale czy 24l na 400l podłogowki i ok 200l grzejników starczy. I czy można nie stosować tego bypassu przed wymiennikiem czy bezpieczniej żeby był

Opublikowano
26 minut temu, sambor napisał:

Po raz ostatni w tym temacie - przy wymienniku ciepła nie zabezpieczamy dodatkowo powrotu kotła!

Tylko pompa, wymiennik i kocioł.

 

Opublikowano
10 godzin temu, sambor napisał:

Co ci to ma dać?

Przecież nie robisz układu na grawitacji, ani rur do kanalizacji.

Pewnie o odpowietrzenie chodzi, bo się syfon zrobi. Tylko to też z głową trzeba robić, bo wpływa to potem umieszczenie odpowietrzników.

Opublikowano
16 minut temu, sambor napisał:

Weź się zastanów z czego to powietrze w układzie zamkniętym?

Wystarczą odpowietrzniki na rozdzielaczach

Może inaczej: nie tylko powietrze a gazy, np. wodór, gazowe produkty korozji elektrochemicznej.

Faktem jest, że na rozdzielaczu odpowietrznik to mus.  Moim zdaniem, jeśli rury opadają od wymiennika płytowego  w stronę domu, to  odpowietrznik dodatkowy powinien być przy wymienniku na górze (zasilaniu instalacji).

Autor musi się konkretnie zastanowić, co chce. Trzeba podjąć decyzję, czy kocioł w układzie otwartym, czy zamkniętym z wężownicą schładzającą. Czy bojler w kotłowni, czy w budynku-najpierw pisze o czterech rurach w ziemi, potem o bojlerze domu.  Bo to jest jak z kostkami domina: zmieni położenie pierwszej, to rozwala cały układ. 

Opublikowano

Powyższy schemat jest gdybyś miał CWU w kotłowni podpięte, przed wymiennikiem.

Opublikowano

Bojler bedzie przy piecu i to już dawno postanowione, pytam tylko czy ta rurka przed wymiennikiem potrzebna, a rury sa z takim lekkim spadem bo konstrukcja i ukształtowanie terenu takie

Opublikowano

Przecież to jest powrót z bojlera, a nie dodatkowa ochrona powrotu.

Opublikowano

Czyli zrobię tak jak na schemacie, bojler przed wymiennikiem, za wymiennikiem naczynie przed rurą wkopana. I czy cu 42 to nie przesada od wymiennika do domu bo jak dla mnie to 28 by spokojnie wystarczyło max 35

Opublikowano
22 godziny temu, Elosek12 napisał:

Tak rura będzie 2x32 i 1x25 i 1x20 badz 16.

Już napisałeś wczoraj, jakie rury dajesz od wymiennika do domu. Samo połączenie wymiennik -> uponor wystarczy wykonać w Cu 28.

Uponor 32/2,9 to DN 26. 

Jeśli natomiast króćce wymiennika są DN 32, to ze względu na odległość do budynku oraz zasilanie rozdzielacza, dałbym jednak uponor 2 x 40/3,7 , zaś wymiennik ->uponor Cu35. 

 Trzeba to jednak dobrać z głową wg przepływów i temperatur.

1801932453_uponordobrrury.thumb.png.cd2419f93819a5378686111c305239b8.png

Opublikowano

Według obliczeń 32 spokojnie z zapasem wystarczy, Z tym że w hurtowni chcą mi wcisnac 42 i 35cu od pieca do wymiennika które są droższe od 28 i to prawie 1/2 więcej. Czyli Od pieca do wymiennika dam 35 z redukcją na 28 do bojlera i za wymiennikiem do domu 28 nie ma sensu chyba dawać większej rury gdzie przez 90% czasu będą grzać tylko podłogę i w ostateczności grzejniki. Obecnie w domu wychodzi 28 od pieca. Ale wolę się upewnić bo tu jednak dojedzie 20m

A wymiennik myślę taki jak na tej aukcji https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-nordic-30kw-1-24-plyty-otulina-7417123516?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare

Opublikowano
9 godzin temu, Elosek12 napisał:

Z tym że w hurtowni chcą mi wcisnac 42 i 35cu od pieca do wymiennika które są droższe od 28 i to prawie 1/2

32- ścianka 4.4  wewnętrzna =23,2 no i złączka

40-ścianka 5.5 wewnętrzna =29  no i złączka

Co do Cu 35 to tak dużo go nie ma bo tylko to stronie pierwotnej

ja uponor wziął bym 40

 

Opublikowano
49 minut temu, mironw napisał:

- ścianka 4.4  wewnętrzna =23,2 no i złączka

40-ścianka 5.5 wewnętrzna =29 

Jak widać wyżej w tabeli:

32 = DN 26,2

40= DN 32,6

Opublikowano

Te z linku są PN 10, zaś autor stosuje Thermo Twin, czyli PN 6. :)

Opublikowano

To wezmę 40 i to wystarczy spokojnie na grzejniki i podłogowke, To tak w tym wypadku cu35 od pieca do wymiennika z redukcją 28 do bojlera i od wymiennika cu35 do uponor czy tu też 28 zastosowac

Opublikowano
16 godzin temu, gmaj22 napisał:

Te z linku są PN 10, zaś autor stosuje Thermo Twin, czyli PN 6. :)

No i też prawda ,co nie zmienia że przepływ ten sam , z instrukcji

Technologia połączeń Uponor Q&E

  • Niezawodne połączenie
  • Szybka i łatwa instalacja
  • To samo złącze zarówno dla rur PN6, jak i PN10, 20–75 mm
  • Do wszystkich połączeń Uponor PE-Xa Q&E można używać tych samych narzędzi
 
  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
3 godziny temu, Elosek12 napisał:

I czy jest sens zredukować z 6/4 na 1cal czy lepiej do rury cu35 kupić droższa złączkę 6/4 

to po co ci 35 jak chcesz zepsuć na 1cal