Sprawdzenie instalacji


piter3173

Rekomendowane odpowiedzi

Instalacja niezgodna z normą.Do naczynia powinna iść rura CU28 lub stal1" Też powątpiewam aby była zapewniona ochrona powrotu bez dodatkowej pompy kotłowej,nie wiadomo jaka jest temp.powrotu bo na powrocie do kotła nie ma termometru  ani czujnika.Chyba że CWU na stałe

Edytowane przez zaworek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

26 się mieści a miedź 28 to już nie , poszło na taniość i niebezpieczność ten pex to jako przelew z naczynia wyrównawczego  się nadaje

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł to RBR z dwoma wyjsciami CO?

Domyślam się, że za 4D jest pompa obiegowa tłocząca do rozdzięlaczy, a potem druga na obiegu podłogówki. Czyli są w szeregu, a to na pewno żle. Zrób zdjęcie na wprost mieszacza pompowego - odsuń na bok tą prostokątną rurę wentylacyjną tak zeby było widać podłaczenia rozdzielaczy.

Zawór zwrotny klapowy za pompą CWU masz, natomiast za pompą mieszacza 4D chyba nie, bo nie widać. Za kazdą pompą musi być zawór zwrotny sprężynowy, nie klapowy ( za wyjątkiem pompy mieszacza podłogówki-tam ZZ dajemy na powrocie)

 

 

Edytowane przez gmaj22
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

20 godzin temu, piter3173 napisał:

dodam jutro schemat całości instalacji,mam na parterze i pietrze podłogówkę z grupami mieszającymi oraz wyprowadzenia na grzejniki 

no coś JUTRO mija

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

41 minut temu, mironw napisał:

Mam nadzieje że 46 na sterowniku to nie temperatura kotła

 

28 minut temu, gmaj22 napisał:

Ani nie podłogi ;)

Już wiem kolega dopiero ROZPALA  pewnie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 3.02.2019 o 19:20, gmaj22 napisał:

Domyślam się, że za 4D jest pompa obiegowa tłocząca do rozdzięlaczy, a potem druga na obiegu podłogówki. Czyli są w szeregu, a to na pewno żle. Zrób zdjęcie na wprost mieszacza pompowego - odsuń na bok tą prostokątną rurę wentylacyjną tak zeby było widać podłaczenia rozdzielaczy.

Ja podejrzewam , że tam jest   termostatyczny zawór mieszający ATM  , piter3173    , rozwiązał wszystkie problemy i nie chce już gadać

Edytowane przez mironw
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Druga sprawa palę drewnem i używam regulatora łańcuszkowego w piecu jest tyle smoły że można wiadrami wynosić,aż kapie z bocznych wyczystek myślę że większość czasu jest piec zamknięty i wszystko się w nim dusi bo nie ma odbioru ciepłej wody na podłogowe ponieważ grupa mieszająca dobiera sobie zimną

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A drzewo sezonujesz chociaż ze 2 lata?

Jaki zakres  tych zaworów przy pompie ( z białym pokrętłem ) i na ile ustawione

Edytowane przez Ryszard
Połączenie postów
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.