W dniu 14.01.2019 o 13:24, sambor napisał:

 

Czy zawory zwrotne muszą być na powrocie z grzejników i bojlera? Nie mogą być tak jak teraz czyli zaraz za pompą CO i CWU? Druga sprawa to zawory przy grupach. Na tym rysunku są na powrocie. Nie może być jedna na zasilaniu lub powrocie jeśli mają je wspólne? 

I co to kolega dorysował za 2 pompy przed grupami? 

Opublikowano

Przecież we wspomnianym poście #15 wyrażnie napisałem: " Te (zawory zwrotne) na obiegach grzejników, CWU mogą być za pompami.

 

Opublikowano
4 minuty temu, gmaj22 napisał:

Przecież we wspomnianym poście #15 wyrażnie napisałem: " Te (zawory zwrotne) na obiegach grzejników, CWU mogą być za pompami.

 

A te czarne trójkąty przed grupami to co to jest bo wygląda jak pompa? 

Opublikowano (edytowane)
6 minut temu, sambor napisał:

ZZ od podłogówki  muszą być tam gdzie masz narysowane w poście#15,  jeżeli masz już ZZ za pompami CO i CW to mogą one zostać i nie potrzeba nowych

A jeśli był by tylko jeden zawór wspólny na powrocie lub zasilaniu grup to co może się dziać? Sorry za tyle pytań ale facet nie jest skory do poprawek i muszę być przygotowany na wszystkie jego teksty tupu "to niepotrzebne", "będzie działać" 

Edytowane przez JacekFF
Opublikowano

ZZ powinno być tyle ile obiegów z pompami, inaczej pompy będą sobie podbierać wodę i jedna drugiej będzie zakłócać pracę.

Ja nie rozumiem dlaczego chcesz dyskutować z wykonawcą - chcesz to niech robi, przecież mu płacisz.

No chyba że poprawki to za darmo - wtedy trzeba mieć argumenty

Opublikowano

Ja mu zapłaciłem za robotę która jest spiepszona. Przyjechał gość z defro i powiedział że zanim tego nie zmienią nie ma gwarancji na kocioł bo on nie odbierze kotłowni. Także facet musi poprawić robotę. Oczywiście za materiały mu zapłacę ale za robotę nie mam zamiaru jeśli to poprawka. 

Dlatego pytam o te zawory przy grupach bo gość z defro nic hydraulikowi o nich nie mówił. 

Opublikowano

Tak masz rację. Dla niego ważna była temperatura powrotu i źle wpięty zbiornik wyrównawczy. 

Ale widzisz ilu specjalistów tyle opinii. Gość z defro powodział żeby pompę CO  przełożyć na powrót kotła i to miało wystarczyć być temperatura powrotu była odpowiednia oraz by grzejniki grzały.  Znów hydraulik twierdzi że grupy bez pompy przed nimi sobie nie poradzą. I bądź tu człowieku mądry. 

Nie wiem tylko co gmaj22 tam nasmarował przed tymi grupami?

Opublikowano (edytowane)

gmaj22 "nasmarował" zawory zwrotne (na niebiesko) trójkącik z kreseczką.Sam trójkącik symbolizuje u ciebie pompę ale właściwie poprawnym symbolem pompy jest trójkącik w kółeczku)

Edytowane przez zaworek
Opublikowano (edytowane)

Masz rację tylko po co dorysował pompy przed grupami pompowymi i połączył zasilanie z powrotem

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Te nasmarowane"" pompy to właśnie pompy grup pompowych a narysowałem je, żeby uzasadnić lokalizację zaworów zwrotnych.

Napisałeś, że masz grupy pompowe z 3D, więc dajesz zawór zwrotny jak poniżej:

1806842037_grupapompowa.png.18fccffb275fef396b5a368d4c2e3fa5.png

 

Opublikowano (edytowane)

ZZ w zaznaczonych miejscach. 

2132347196_grupypompowe2.png.5b79bc41115abede22993a9534083143.png

Edytowane przez gmaj22
Opublikowano (edytowane)

Na tym dolnym odcinku jest ok. Gorzej z powrotem górnej grupy pompowej bo dość że 7cm rurki to jeszcze lutowane. A nie można dać np jednego zaworu na powrocie tak jak zaznaczyłeś a drugiego na zasilaniu górnej grupy? 

IMG_20190123_152909.jpg

Edytowane przez JacekFF
Opublikowano

Wszystko się zmieści, trzeba tylko chcieć :)

zz3.png.71c0eeda1afbb978b322f86dfdc0dac0.png

 

Opublikowano

A jeszcze pytanie ile obiegów ma każda z grup pompowych , bo to zasilanie wygląda na 3/4 cala nie za mało co nie co , tym bardziej że odpływ wygląda na Cu28

Opublikowano (edytowane)

Jeszcze mam jedno pytanie które muszę zadać hydraulikowi i muszę być przygotowany ;-) a mianowicie chciałem zrobić ochronę powrotu przez pompę CWU. Bojler jeszcze pusty ale przez wężownicę woda by podgrzała powrót. I teraz ciekawa sprawa. Załączam pompę cwu, przed pompą rura robi się gorąca a za pompą nie czuję zbytniej różnicy. Przez kilka minut nic się nie dzieje a pompa pracuje. Temp powrotu też nie maleje a piwinna bo przecież trochę zimnej wody w rurach i wężownicy było. Najbardziej jednak dziwi mnie że za pompą rura jest chłodna. 

Edytowane przez JacekFF
Opublikowano
7 godzin temu, sambor napisał:

A po co ci to?

Chcesz jeszcze raz przerabiać., tą ochronę już chyba dyskutowaliśmy i to inaczej.

Tak na ochronie będzie dodatkowa pompa. Chciałem tylko doraźnie zapewnić odpowiednią temp powrotu bo zawór 4d mam ustawiony na 3 i na dom idzie tylko 24 stopnie. Nie chcę podkręcać bo wtedy temp powrotu spada i w kotle robi się wilgotno.

Opublikowano
11 godzin temu, sambor napisał:

 

Facet dziś nie przyjdzie bo coś mu wypadło ehhh.

Ale wspomniałem mu jeszcze o tych zaworach zwrotnych przy grupach pompowych a on do mnie że po co mi dodatkowy zawór jak grupy mają wbudowane zawory zwrotne. Patrzę na instrukcję i faktycznie jest jakiś zawór zwrotny. Cyt z instrukcji " zawór zwrotny zastosowany w grupie pompowej zabudowany jest w zaworze kulowym przepływu powrotnego." Czy on spełnia takie zadanie jak ten który mówicie by zamontować? 

Opublikowano (edytowane)

Tak spełnia, więc dodatkowych ZZ nie potrzeba.

Zamiast bić pianę przez te kilka dni mogłeś sprawdzić co naprawdę masz w swojej instalacji, my nie wiemy nic ponad to co nam piszesz.

Edytowane przez sambor

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.