jareckiz Opublikowano 2 Maja 2009 #1 Opublikowano 2 Maja 2009 Witam pilnie potrzebuje pomocy, posiadam kocioł Seko z podajnikiem ślimakowym sterowany sterownikiem ST 37teh, od dwóch miesięcy sterownik jest przełączony na tryb pracy letni. Dzisiaj pierwszy raz, rano, włączył sie alarm i pojawił sie komunikat że temperatura wody Centralnego Ogrzewania jest zbyt wysoka, na wyświetlaczu było 84 stopnie. Mam zawór czterodrogowy który przełączyłem na pozycje 10 na jak najmniejsze przesłanie wody do instalacji CO, kaloryfery są pozakręcane. Troszkę przegoniłem gorącą wodę po ogrzewaniu włączając obieg wody w instalacji CO, temperatura spadła, następnie ponownie włączyłem obieg letni ale obserwuje przez kilka godzin na sterowniku temperatura CO powoli rośnie, nie wiem dlaczego co mogło sie stać? Mam bojler 140 l i temperatura nastawiona jest na 45 stopni, wyświetlacz pokazuje temperaturę Wody Użytkowej na poziomie 55 stopni. Gdzieś jest awaria ale gdzie? Cytuj
neokowal1 Opublikowano 2 Maja 2009 #2 Opublikowano 2 Maja 2009 Witam, nigdzie nie ma awarii, poprostu musisz wydłużyć przerwę między podawaniami opału w podtrzymaniu. Przy braku odbioru ciepła przez c.o, kocioł dostaje za dużo paliwa i się przegrzewa. Cytuj
marcin Opublikowano 2 Maja 2009 #3 Opublikowano 2 Maja 2009 Ja przy pracy tylko na cwu zmieniam przerwę z "fabrycznych" 15 minut do 30 lub nawet 40 minut (tak aby tylko piec nie wygasł). Gdy tego nie zrobię również piec się przegrzewa. Cytuj
jareckiz Opublikowano 4 Maja 2009 Autor #4 Opublikowano 4 Maja 2009 Dzieki Panowie, wydłuzyłem przerwew podawaniu paliwa i jest OK. Wprawdzie wydłuzyłem krócej niz podaliscie ale juz jest dobrze. Cytuj
mim20 Opublikowano 4 Maja 2009 #5 Opublikowano 4 Maja 2009 Witam,zobacz jeszcze czy nie masz zaworu odcinającego C.O. bo jak masz to musi być otwarty,sterownik st 37 ma opcje taką,że w razie przekroczenia temperatury sam włącza pompę C.O. i przegania temperaturę jak będziesz miał zamknięty to spalisz pompę. Cytuj
jareckiz Opublikowano 4 Maja 2009 Autor #6 Opublikowano 4 Maja 2009 Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie tematem, zawór CO mam otwarty, instrukcja obsługi sterownika St37 jest skąpa, więcej dowiaduję się na tym forum. Nie wiedziałem o tym wydłużeniu przerwy w podawaniu paliwa z fabrycznych 15 minut, nie zmieniałem tego aż do soboty. No i to że ten sterownik sam włącza pompę CO to dopiero teraz. Aż zaraz pojadę do domu i zmienię tak jak napisał Marcin. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam. Cytuj
wegielek Opublikowano 5 Maja 2009 #7 Opublikowano 5 Maja 2009 Witam, nigdzie nie ma awarii, poprostu musisz wydłużyć przerwę między podawaniami opału w podtrzymaniu. Przy braku odbioru ciepła przez c.o, kocioł dostaje za dużo paliwa i się przegrzewa. Święte słowa :-) Cytuj