Witam pilnie potrzebuje pomocy, posiadam kocioł Seko z podajnikiem ślimakowym sterowany sterownikiem ST 37teh, od dwóch miesięcy sterownik jest przełączony na tryb pracy letni. Dzisiaj pierwszy raz, rano, włączył sie alarm i pojawił sie komunikat że temperatura wody Centralnego Ogrzewania jest zbyt wysoka, na wyświetlaczu było 84 stopnie. Mam zawór czterodrogowy który przełączyłem na pozycje 10 na jak najmniejsze przesłanie wody do instalacji CO, kaloryfery są pozakręcane. Troszkę przegoniłem gorącą wodę po ogrzewaniu włączając obieg wody w instalacji CO, temperatura spadła, następnie ponownie włączyłem obieg letni ale obserwuje przez kilka godzin na sterowniku temperatura CO powoli rośnie, nie wiem dlaczego co mogło sie stać? Mam bojler 140 l i temperatura nastawiona jest na 45 stopni, wyświetlacz pokazuje temperaturę Wody Użytkowej na poziomie 55 stopni. Gdzieś jest awaria ale gdzie?

Opublikowano

Witam, nigdzie nie ma awarii, poprostu musisz wydłużyć przerwę między podawaniami opału w podtrzymaniu. Przy braku odbioru ciepła przez c.o, kocioł dostaje za dużo paliwa i się przegrzewa.

Opublikowano

Ja przy pracy tylko na cwu zmieniam przerwę z "fabrycznych" 15 minut do 30 lub nawet 40 minut (tak aby tylko piec nie wygasł). Gdy tego nie zrobię również piec się przegrzewa.

Opublikowano

Witam,zobacz jeszcze czy nie masz zaworu odcinającego C.O. bo jak masz to musi być otwarty,sterownik st 37 ma opcje taką,że w razie przekroczenia temperatury sam włącza pompę C.O. i przegania temperaturę jak będziesz miał zamknięty to spalisz pompę.

Opublikowano

Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie tematem, zawór CO mam otwarty, instrukcja obsługi sterownika St37 jest skąpa, więcej dowiaduję się na tym forum. Nie wiedziałem o tym wydłużeniu przerwy w podawaniu paliwa z fabrycznych 15 minut, nie zmieniałem tego aż do soboty. No i to że ten sterownik sam włącza pompę CO to dopiero teraz. Aż zaraz pojadę do domu i zmienię tak jak napisał Marcin. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam.

Opublikowano
Witam, nigdzie nie ma awarii, poprostu musisz wydłużyć przerwę między podawaniami opału w podtrzymaniu. Przy braku odbioru ciepła przez c.o, kocioł dostaje za dużo paliwa i się przegrzewa.

Święte słowa :-)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.