Kristof59 Opublikowano 13 Lutego 2019 #101 Opublikowano 13 Lutego 2019 To jest zestaw fabryczny ,pewnie jest po to aby wyregulować proporcje między obiegami CO i kotła
Kristof59 Opublikowano 13 Lutego 2019 #102 Opublikowano 13 Lutego 2019 Serwisant ustawił go na 1,5 obrotu i to działa,gdybym go calkiem odkręcałem go też na full ale wtedy niższa temp idzie na gzrejniki a kocioł grzeje sam siebie.
Gonzo19 Opublikowano 13 Lutego 2019 #103 Opublikowano 13 Lutego 2019 jak dla mnie to on jest niepotrzebny, ale az tak bardzo sie na tym nie znam
Gonzo19 Opublikowano 13 Lutego 2019 #105 Opublikowano 13 Lutego 2019 wtedy poprawnie pracuje zawór 3D i na grzejniki idzie woda dopiero wtedy, jak powrót ma odpowiednia temperaturę, poza tym brak sztucznych oporów. odkręc go na maxa i zobacz co sie bedzie działo, w końcu to 10s roboty i zero kosztów, zawsze możesz z powrotem go przykręcić.
Kristof59 Opublikowano 13 Lutego 2019 #106 Opublikowano 13 Lutego 2019 ok,spróbuje ponownie,choć robiłem to już,dam znać czy coś się zmieni.
Gonzo19 Opublikowano 13 Lutego 2019 #107 Opublikowano 13 Lutego 2019 i ustaw pompę na pierwszy bieg stałych obrotów lub na najniższą charakterystykę proporcjonalną. Na zdjeciu widzę, że masz stałe cisnienie.
Kristof59 Opublikowano 13 Lutego 2019 #108 Opublikowano 13 Lutego 2019 pompa na I biegu cały czas i charakterystyka liniowa do ciśnienia stałego,jesteś pewien że proporcjonalana może być?rzuć okiem na screeny z instrukcji,mam układ owarty z pompą na powrocie,druga pompa do CWU
Kristof59 Opublikowano 13 Lutego 2019 #109 Opublikowano 13 Lutego 2019 tak to ustawili goście z serwisu,oczywiście zmieniałem to przed sezonem gdy występowały te problemy,ale od grudnia to chodziło bez zająknięcia do teraz, jak pisałem wcześniej.Dobra otworzyłem zawór na maxa i odpowietrzyłem grzejnik,niech to pochodzi,jak dalej będzie to samo to zmienię tą charakterystykę. acha,jeszcze dodam,że nie zauważyłem na manometrze żeby były jakieś wahania ciśnienia gdy pompa mieli to powietrze lub gdy nie ma odbioru ciepła przez grzejniki
Gonzo19 Opublikowano 13 Lutego 2019 #110 Opublikowano 13 Lutego 2019 2 godziny temu, Kristof59 napisał: ,jesteś pewien że proporcjonalana może być tak, jestem pewny 2 godziny temu, Kristof59 napisał: mam układ owarty to troche zmienia postac rzeczy. Nie znam zalezności w układzie otwartym, W takim przypadku problem moze byc gdzie indziej. Niech ktos bardziej obeznany sie wypowie.