Bufor z grzałkami do podłogówki - prośba o ocenę projektu


Quadratus

Rekomendowane odpowiedzi

W dniu 19.11.2018 o 20:32, PioBin napisał:

Sterowanie pompką i grzałkami też możesz zrobić z tego samego Raspberry (PWM) poprzez styczniki elektroniczne tyrystorowe (tanio nie będzie, ale komfortowo). Plus taki że nic nie będzie "klepać" a jak pewnie wiesz to stycznik mocy przy załączaniu cichy nie jest.

Obawiam się sterowania przez komputer. Chociaż fajnie by było mieć na ścianie w pomieszczeniu gosp. tablet i wszystkie parametry ściągnięte przez MODBUS z termometrów, licznika energii oraz sterowanie zaworem 3D i grzałkami. W ten sposób można zaoszczędzić sporo kasy, chociażby na samym liczniku 3F i dwutaryfowym. ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego, przecież możesz (chyba) w zależności jakie masz grzałki do tej drugiej, podłączyć jeszcze (jedna sekcję) fazę z grzałki lub międzyfazowe, gdyż grzałka to nie silnik  i nie musi pracować na trzech fazach. Wszystko zależy czy masz 3x230V czy 3x400V. Oczywistym jest aby starać się obciążyć wszystkie fazy równomiernie, ale można pojedynczo odłączyć :) Baaa nawet samo się odłączy i nie będziesz wiedział, i dalej będzie działać ....jak się jedna sekcja w grzałce spali :)

To by dało 12kW a to już satysfakcjonujące dla Ciebie.

Pozdrawiam.YARO

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, byry007 napisał:

Interesuje się coraz więcej panelami ile by musiał mieć mocy jak chciałbym ładować bufor grzałkami teraz mam roczne zużycie 2800kwh.

Odpowiedź na Twoje pytanie brzmi: to zależy. ;-) Zależy od strat energii (izolacja, wentylacja), zależy do wielkości bufora i ogrzewanej kubatury oraz od utrzymywanej temperatury. Pisałem już wcześniej, że do podgrzania 1000L wody o 1℃ należy dostarczyć 1,164kWh mocy - resztę możesz wyliczyć.

Instalacja PV jest o tyle wygodna, że możesz ją rozbudowywać, czyli dokładać nowe panele i zmieniać falownik na większy. Minimalna i opłacalna moc paneli wynosi 4kWp (ok. 15 paneli), co w teorii oznacza, że wpuścisz do sieci energetycznej 4kWh w ciągu słonecznego sezonu a zimą odbierzesz 80% tejże energii, ponieważ 20% kasowane jest jako zapłata za magazynowanie energii.  

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

28 minut temu, YaroXylen napisał:

Baaa nawet samo się odłączy i nie będziesz wiedział, i dalej będzie działać ....jak się jedna sekcja w grzałce spali :)

Moje czujne oko od razu wychwyci wolniejsze ładowanie bufora ;-)

Kolego Yaro, piszesz, że masz bufor 3200L. Jak wzmocniłeś podłoże pod ten ciężar? Masz połączone szeregowo w baterię kilka zbiorników? Ciekawi mnie Twoje rozwiązanie.

Pozdrawiam, Marcin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, YaroXylen napisał:

Wszystko zależy czy masz 3x230V czy 3x400V.

Posiadając do domu przyłącze trójfazowe zawsze masz do dyspozycji 3x230 V pomiędzy fazą a przewodem neutralnym oraz 3x400V pomiędzy przewodami fazowymi. Produkowane grzałki do zbiorników na zasilanie trójfazowe posiadają układ połączenia w gwiazdę lub trójkąt czyli obciążają instalację miedzyfazowo co jest lepszym rozwiązaniem niż by miało obciążać przewód neutralny tak wielkim obciążeniem z trzech faz jednocześnie.

Edytowane przez Digitrax
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kotłownia 3,3m wys. zbiornik 1, robiony na zamówienie,nie pamiętam dokładnie wymiarów ale chyba 135cm średnicy i 3metry wysoki  z wypukłymi dennicami , w kotłowni nie robiłem izolacji styropianowej posadzki tylko 30cm beton styrokeramzytowy.(beton ze sproszkowanym styropianem i keramzytem i zbrojony włóknem cyrkonowym). Ciepłe, mocne, odporne na udar, lekkie..... nie wiem dlaczego nie leją płyt fundamentowych z takiego betonu....?

U mnie z tego betonu jest cała posadzka w hali 450metrów wylana z jedną dylatacją w poprzek , a w tym betonie około 10cm rurki PEX w takiej cieniutkiej otulince i cała hala ogrzewana podłogą. Zapytasz o wytrzymałość? 35cm posadzki i ciągnik siodłowy z naczepą z towarem 24t przejeżdża wzdłuż. Wystarczy bo się rozpisałem.....

Pozdrawiam.YARO

 

Edytowane przez YaroXylen
literówka
  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

10 minut temu, Digitrax napisał:

zasilanie trójfazowe posiadają układ połączenia w gwiazdę lub trójkąt czyli obciążają instalację miedzyfazowo co jest lepszym rozwiązaniem niż by miało obciążać przewód neutralny tak wielkim obciążeniem z trzech faz jednocześnie.

Oooo i fachowca to przyjemnie posłuchać...a mam pytanie czy przy połączeniu w gwiazdę środek gwiazdy samoistnie nie będzie zerem wspomagającym resztę instalacji ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W połączeniu w gwiazdę nie będzie samoistnym zerem. Zawsze występuje na nim potencjał. Punkt ten nie jest połączony z przewodem neutralnym instalacji ponieważ grzałka wtedy z obciążenia miedzyfazowego przełączyłaby się w obciążenie pomiędzy L1-N, L2-N. L3-N. Mielibyśmy więc obciążenie przewodu neutralnego sumą prądów z trzech grzałek. Przy połączeniu w trójkąt to nie ma nawet gdzie podłączyć N :)

Edytowane przez Digitrax
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, Digitrax napisał:

Produkowane grzałki do zbiorników na zasilanie trójfazowe posiadają układ połączenia w gwiazdę lub trójkąt

Nie spotkałem grzałek 3fazowych z możliwością połączenia w trójkąt a jedynie w gwiazdę: https://allegro.pl/uzytkownik/www_cbpawex_pl?string=Grzałka 3&order=m&bmatch=baseline-dict-global-hou-1-4-1114 One są fabrycznie połączone w gwiazdę i składają się z trzech elementów grzejnych, każdy z nich zasilany jest napięciem 230V. Ponadto po połączeniu w trójkąt prawdopodobnie spalą się a i producent nie daje gwarancji na takie połączenie.

Edytowane przez Quadratus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aby robi takie kombinacje z przełączaniem gwiazda / trójkąt trzeba mieć 3 grzałki na  napięcie 400V każda, grzałki na napięcie 230V połączone w trójkąt mogą być podłączanie tam gdzie napięcie między fazą a zerem wynosi 120-130V czyli np w USA.

Przy napięciu 400V przez grzałki 230 V włączone w układ trójkąta popłynie prąd prawie 2x większy (dokładnie 1,73x) i powstanie 3x więcej ciepła co spowoduje zniszczenie grzałek.

Ogólnie grzałka powinna obciążać sieć el symetrycznie - czyli lepsze są 3 grzałki 1kW/ 230V połączone w gwiazdę niż 1 grzałka  3kW/ 230V.

 

  • Zgadzam się 2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

18 godzin temu, Digitrax napisał:

.......Mielibyśmy więc obciążenie przewodu neutralnego sumą prądów z trzech grzałek.......

Witam.

Kolego naprawdę mam szacunek dla wszystkich użytkowników forum. Proszę o litość....

Pozdrawiam.YARO

964280731_Screenshot_2018-11-2121Obwody3-fazoweKonar.png.425d88a6a604af5cd11cb871cc761dae.png

Edytowane przez YaroXylen
zero to zero
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak by było gdy mamy przez każdą grzałkę idealnie taki sam przepływ prądu. Czyli możliwe to jedynie w teorii. Zaryzykujesz i dotkniesz dłonią będąc uziemionym taki punkt "neutralny" podczas pracy ?  Jak widać powyżej mowa jest o obciążeniu symetrycznym. W praktyce  przy elementach grzejnych gdzie wartość rezystancji grzałki się zmienia w zależności od temperatury nie mamy żadnej gwarancji że w tym samym czasie wszystkie trzy grzałki będą mieć taki sam opór a co za tym idzie pobór prądu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

26 minut temu, Digitrax napisał:

 Czyli możliwe to jedynie w teorii. ...........

Oczywiście kolego że masz rację 100% :)

.......Mielibyśmy więc obciążenie przewodu neutralnego sumą prądów z trzech grzałek....... najpiękniejsze słowa pisane dla moich oczu, a że jestem stary i nie dowidzę , to traktuję to że mi się przewidziało.

Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. YARO

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 19.11.2018 o 16:17, Quadratus napisał:

 

Właśnie tak zrobię, że sterowanie będzie na zaworze 3d i zależne od temperatury w głównym pomieszczeniu. Sterowanie pogodowe może nie wychwycić podgrzania kominkiem z DGP ani wietrzenia pomieszczeń. Poza tym w domu ktoś zawsze jest, więc nie ma potrzeby zdawania się na pełną automatykę. Na wszelki wypadek pociągnę przewody od termometrów pokojowych i zewnętrznych do centrali, co umożliwi późniejsze dowolne modyfikacje.

Trzeba będzie nauczyć się tego mechanizmu i sterować raczej ręcznie a później na bazie doświadczeń dostosować automatykę.

Sterowanie pogodowe powinno odpowiadać za temperaturę źródła ciepła ( krzywa grzewcza uzależniona od spadków temperatury zewnętrznej ) . Programator ( nie sam termostat ) pokojowy pozwala na utrzymanie komfortu cieplnego w ustawionych widełkach temperatury ( histereza pomieszczenia ) jak również jeżeli jest to programator ma możliwość obniżenia czy zaprogramowania stref czasowych ( noc- dzień) , sam termostat pokojowy nie ma takich możliwości .

Powodzenia

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 21.11.2018 o 18:01, YaroXylen napisał:

Witam.

Kolego naprawdę mam szacunek dla wszystkich użytkowników forum. Proszę o litość....

Pozdrawiam.YARO

964280731_Screenshot_2018-11-2121Obwody3-fazoweKonar.png.425d88a6a604af5cd11cb871cc761dae.png

Teorii nigdy dość :) ale do rzeczy . Nie ma powodu aby stosować przełączanie gwiazda trójkąt bo to jest obciążenie bierne czyli cos(fi) jest równy 1  i nie ma zjawiska skoku prądu przy rozruchu jak w układach indukcyjnych np z silnikami 3 fazowymi na 400 V . Co do punktu zerowego i przewodu zerowego to warto go jednak zastosować (przewód ) bo takie połączenie umożliwi zastosowanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego ( różnicówka ) a w przypadku rozwiązań prąd i woda to się może zdrowotnie opłacić .  Ponadto jest jeszcze jedna zaleta takiego połączenia to możliwość sterowania mocą układu poprzez wykorzystanie 1-3 grzałek . Układ prosty a najważniejsze przewidywalny w pracy .

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, mac65 napisał:

Sterowanie pogodowe powinno odpowiadać za temperaturę źródła ciepła ( krzywa grzewcza uzależniona od spadków temperatury zewnętrznej ) . Programator ( nie sam termostat ) pokojowy pozwala na utrzymanie komfortu cieplnego w ustawionych widełkach temperatury ( histereza pomieszczenia ) jak również jeżeli jest to programator ma możliwość obniżenia czy zaprogramowania stref czasowych ( noc- dzień) , sam termostat pokojowy nie ma takich możliwości .

Powodzenia

Strata ciepła w buforze wg producenta wynosi 3,5kWh/dobę i jest o strata pozorna, ponieważ ciepło pozostanie nadal w domu - w łazience i garderobie, bo tam jest umieszczony zbiornik buforowy. Dlatego okaże się w praktyce, czy jest sens sterować temperaturą w buforze czy grzać bezwzględnie do 80℃ lub do końca taryfy tańszej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zainstaluję później sterowanie pogodowe regulujące temperaturę grzania. Planuję wstawić 2 grzałki, po 3 elementy grzejne każda (2 x 3 x 3kW) i każdy element grzejny będzie na osobnym obwodzie z osobnym zabezpieczeniem, więc może wystarczy zależnie od temperatury włączać (lub nie) tę drugą grzałkę? W praktyce się okaże.

Jako ciekawostkę podam, że w lokalnej ciepłowni,  przy termostacie mają wydrukowaną rozpiskę na kartce i powieszoną na ścianie obok termometru zewnętrznego. Na początku każdej zmiany pracownik ustawia temperaturę wyjścia na miasto wg tej tabelki i temperatury zewnętrznej. Tak wygląda automatyzacja w XXI wieku w ciepłowni obsługującej ponad pół miasta, czyli 40tys. mieszkańców. :-D   

Podział na osobne strefy dzień/noc to dobry pomysł i w tym przypadku elektrozawory na rozdzielaczu wpięte do 2 termostatów z programatorami raczej będą potrzebne.

Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam, Marcin 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 10 miesięcy temu...

Witam, świetny wątek, bardzo aktualny w obecnych czasach, gratuluję pomysłu autorowi i proszę o wnioski (miną rok)

Z drugiej strony proszę o podobną radę w moim przypadku z tym że moja sytuacja to:

Dom z piętrem 102m2, parter ogrzewanie podłogowe, piętro grzejniki + szczątkowa podłogówka (w łazience) wszystko ogrzewane kotłem gazowym (wraz z wodą użytkową), instalacja dosyć prosta na dwóch pompach ze sprzęgłem hydraulicznym i zaworem 3d z siłownikiem na obiegu podłogówki. Dwa czujniki temperatury (góra i dół), wszystko sterowane przez kocioł Buderus i sterowniki do pomp.

I teraz planowana modyfikacja to instalacja Paneli Fotowoltaicznych i przy tej okazji chciałbym wykorzystać produkowaną energię (najlepiej bezpośrednio) do ogrzewania zarówno wody użytkowej jak i domu. O ile ogrzewanie CWU jest proste (chodź w moim przypadku muszę wymienić zasobnik z racji braku możliwości podłączenia grzałki) to pytanie W jaki sposób najlepiej podłączyć grzałkę pod ogrzewanie podłogowe? Czy jakiś bufor medium grzewczego jest konieczny? Co w którym miejscu?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
  • 8 miesięcy temu...

Cześć.

Jestem nowy na forum.

Quadratus, pytanie do Ciebie. Czy inwestycja już zrealizowana? Jeśli tak to czy możesz podzielić się uwagami z jej użytkowania? Co działa dobrze, co być może zrobiłbyś inaczej? Czy widzisz jakieś wady? 

Chciałbym wdrożyć bardzo podobne niemalże identyczne rozwiązanie. Bufor 1000l + grzałka/i panele pv (pewnie około 10kw) I do tego kominek podpięty do bufora. Podłogówka rozłożona na całym domu - dom około 200mk (w tym garaż i pomieszczenie techniczne/kotłownia).

W domu planowana rekuperacja, więc sterowanie temperaturami w poszczególnych pomieszczeniach nie ma raczej sensu bo centrala wymiesza wszystko. 

 

Liczę na uwagi, opinie i doradztwo. 

Pozdrawiam, 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołączam się do pytania  poprzednika , w tym roku najprawdopodobniej  10kW będzie na dachu , i też rozważam wyrzucić kocioł podajnikowy , i zastanawiałem się  nad bufor+ grzałki w 2 taryfie , albo PC 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.