destro23 Opublikowano 14 Listopada 2018 #1 Opublikowano 14 Listopada 2018 Witam Ostatnio znajmy podłączył mi bojler dwupłaszczowy+wyjscie na podkowę. Gdy palę w piecu CO ciepła woda dochodzi tylko do kaloryfera poniżej, jedynie ratuje mnie podkowa. Co może być przyczyną, wcześniej był zamontowany bojer na wężownice i wszystko było ok. Na zdjęciu górna rurka to zasilanie ciepłą wodą od CO, dolna to powrót.
Przemyslaw85 Opublikowano 14 Listopada 2018 #2 Opublikowano 14 Listopada 2018 Twój powrót z bojlera to zasilanie grzejnika?Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
destro23 Opublikowano 14 Listopada 2018 Autor #3 Opublikowano 14 Listopada 2018 Nie, powrót w grzejniku jest taki sam jak z bojlera
mac65 Opublikowano 14 Listopada 2018 #4 Opublikowano 14 Listopada 2018 Nie masz spadków na powrocie a co gorsza masz odwrócony syfon . W tym syfonie zawsze będzie sie zbierało powietrze . Masz 2 wyjścia albo skrócić pion tak żeby powrót bojlera ( wyjście z płaszcza bojlera ) był powyżej kolana powrotnego na ścianie od pionu , albo zamiast kolana nyplowego na powrocie przy zaworze powrotnym ( ten na ścianie ) wstawić trójnik i w górną końcówkę wstawić odpowietrznik . Pozdrawiam
destro23 Opublikowano 14 Listopada 2018 Autor #5 Opublikowano 14 Listopada 2018 Tak myślę, jakbym popuścił na śrubunku przy tym zaworze to może by się odpowietrzyło?, a jeśli nie to widzę że trzeba rurkę miedzianą uciąć gdzieś poniżej i poprowadzić tak żeby był spadek od bojlera, mogę użyć do tego rurki pex? np. 20? z bojlera idzie wyjscie 1'
mac65 Opublikowano 14 Listopada 2018 #6 Opublikowano 14 Listopada 2018 Nie ważne z czego zrobisz byle byś miał spadek od bojlera do pionu . Wszystko łącznie z pionem odpowietrzy Ci się wtedy przez odpowietrznik pod sufitem na zasilaniu bojlera który tam już jest ..Doraźnie śrubunek możez być .
Gość Opublikowano 14 Listopada 2018 #8 Opublikowano 14 Listopada 2018 @destro23 Ale działa Ci to grawitacyjnie czy masz pompe c.o?
Gość Opublikowano 14 Listopada 2018 #10 Opublikowano 14 Listopada 2018 @destro23 Ok.By dużo nie kombinować to poprostu obkręć kolanko od bojlera w dół a później przy zaworze w bok,utnij rurę miedzianą i przylutuj złączki-szybko i tanio
destro23 Opublikowano 15 Listopada 2018 Autor #11 Opublikowano 15 Listopada 2018 Narazie popuściłem na śrubunku przy zaworze, poszło powietrze i teraz grzeje;]. Jak będę miał czas to to przerobie. Dzięki za rozwiązanie.