edisded Opublikowano 26 Kwietnia 2018 #1 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Witam, proszę o sprawdzenie poprawności schematu, za wszelkie uwagi i porady będę wdzięczny. Wstępny schemat podesłał mi kol. Odpowietrznik, ja rozrysowałem go tak jak będzie to wyglądać w kotłowni. Piec MPM DS przystosowany do układu zamkniętego z zaworem DVB i wężownicą schładzającą w kotle. Zbiornik CWU 150L.
sambor Opublikowano 26 Kwietnia 2018 #2 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Za zaw napełniającym trzeba zawór zwrotny, inaczej się woda z CO może cofnąć na instalację wody pitnej.
edisded Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Autor #3 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 dzięki, już wprowadzam zmianę, może jeszcze jakieś uwagi?
Gość Digitrax Opublikowano 26 Kwietnia 2018 #4 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Wywal zawór 4D i zainstaluj 3D 1 cal. Będzie taka sama funkcjonalność a taniej, ponieważ masz pompę kotłową.
edisded Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Autor #5 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 w miejsce 4d? To jak wtedy rozprowadzić zasilanie i powrót?
sambor Opublikowano 26 Kwietnia 2018 #6 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Zamiana 4-d na 3d na powrocie jest OK pod warunkiem posiadania głowic termostatycznych na grzejnikach. Wtedy odpadnie 1 pompa
edisded Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Autor #7 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 nie będzie głowic termostatycznych, więc zostaje 4d. W sumie jak odpadnie pompa i zmiana 4d na 3d ale założę głowice termostatyczne to bilans wyjdzie blisko na 0 ale tu nie o kasę chodzi tylko o poprawność podłączenia i działania
Gość Digitrax Opublikowano 26 Kwietnia 2018 #8 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 To zostaw dwie pompy. Jedna za zaworem 3D. Druga łącząca zasilanie kotła z jego powrotem. Wtedy kocioł będzie zawsze dogrzany mieć powrót a zaworem 3D będziesz regulować temp. grzejników.
henryk1953 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 #9 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Jaka moc kotła i jaka powierzchnia do ogrzania ? -Dopiero wiedząc to można proponować różne rozwiązania .Od najtańszych do najdroższych. Czy to jest dom jednorodzinny czy mieszkanie w budynku wielorodzinnym? Na jaką temperaturę dobrane są grzejniki?
edisded Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Autor #10 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 dom jednorodzinny, http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3i68, grzejniki nie wiem na jaką temperaturę są dobrane ale zakres temp. na grzejnikach w zimie 40 do 50*C w zupełności wystarczał
henryk1953 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 #11 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Grzejniki masz dobrane do kondensatu ,Na twoim miejscu jezeli nie masz gazu lub go nie chcesz - a ponadto nie chcesz termostatów przy grzejnikach to najlepsze będzie rozwiązanie z pompą kotłową i zaworem mieszającym 3d, tak jak ci proponował kol. digitrax
edisded Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Autor #12 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 gazu nie mam, a w którym miejscu zamontować zawór 3d, może jakiś rysunek bym prosił jak to miałoby wyglądać
odpowietrznik Opublikowano 27 Kwietnia 2018 #13 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Jak w załączniku.Jak kocioł w układzie zamkniętym potrzebny jest jeszcze zawór schładzający dwufunkcyjny DBV+ZB
edisded Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Autor #14 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 dzięki za rysunek, w zestawie z kotłem od producenta dostałem taki zawór http://hydropolska.pl/regulus-zabezbieczenie-kotla-jbv-1-p528
henryk1953 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 #15 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Uklad zamknięty tylko jezeli masz wodę z wodociągów -nie z własnego hydroforu. W dtr-ce kotła powinno być jak ten zawór zmontować.
edisded Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Autor #16 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 mam wodę z wodociągów. Narysowałem schemat z zaworem 3d tak jak to by u mnie w kotłowni wyglądało, będzie ok?
odpowietrznik Opublikowano 27 Kwietnia 2018 #17 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 dzięki za rysunek, w zestawie z kotłem od producenta dostałem taki zawór http://hydropolska.pl/regulus-zabezbieczenie-kotla-jbv-1-p528 JBV to "zły" zawór bo 1-funkcyjny on współpracuje z wężownicą schładzającą którą też możesz alternatywnie zastosować. Jeżeli ma być sam zawór to DBV-1 np. Regulus http://allegro.pl/regulus-zawor-dbv-1-dwufunkcyjny-schladzajacy-i5718001429.html Schemat podłączenia tego zaworu załącznik
edisded Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Autor #18 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 mam wężownicę schładzającą już zamontowaną w kotle przez producenta i dlatego dodali taki zawór JBV. tak to wygląda
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.