Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Dobór Kotła Ile Kw?


Grzesiekz182

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,nowy  dom 110m2+garaż34m2+10m2 kotłownia w całym domu będzie podłogówka garaż 2 grzejnik okna 3 szybowe 7 komorowe ciepły montaż,ciepłe parapety,solbet 24cm+20cm styropianu grafitowego,dom paterowy poddasze nieużytkowe ,jak moc kotła na gaz hydraulik proponuje  gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem na wodę 120L moc 24KW czy ten kocioł nie będzie za duży,wczesniej miałem montować kocioł na pellet 12kw ale jest możliwość podłączenia gazu hydraulik tłumaczy że taka moc będzie ok bo ciepła woda szybciej będzie lecieć w kranach jeżeli na pellet miałem 12kw to 24kw wydaje się dużo  ?

Opublikowano

Jak nowy dom to zajrzyj do projektu tam powinno być zapotrzebowanie na ciepło, ale to nie jest tak bardzo istotne jak sposób dystrybucji ciepła, jeśli kocioł będzie się często uruchamiał (taktował) to będzie większe zużycie gazu, poszukaj jest tu temat o tym i są użytkownicy, którzy "przerobili" to na swoim domu.

Opublikowano

Kocioł na gaz trochę inaczej się dobiera i tu pytanie - jak duży zbiornik na CW? ew ile osób mieszka w domu.

Tu trzeba 14-16kW kotła i zasobnika 120-160l.

Opublikowano

Proszę wypowiedź w sąsiednim temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26288-kocio%C5%82-kondensacyjny-50kw-dorad%C5%BAcie/

Niedźwiedź jest na rynku za krótko aby coś o nim powiedzieć, jego plus to to że może pracować w inst otwartej i pewnie na dodatek cena jest niska

Na takie warunki pracy to jakościowo wszystkie kotły są podobne.

Jak ci ten kocioł pasuje to go bierz.

Jedno pamiętaj, że większy kocioł ma lepsze sprawności na tej samej mocy niż kocioł mniejszy.

Np na mocy 20-30kW kocioł 50kW będzie miał lepszą sprawność niż kocioł 35kW

pytanie jak będzie dystrybucja ciepła zorganizowana?

Opublikowano

Jak nowy dom to zajrzyj do projektu tam powinno być zapotrzebowanie na ciepło, ale to nie jest tak bardzo istotne jak sposób dystrybucji ciepła, jeśli kocioł będzie się często uruchamiał (taktował) to będzie większe zużycie gazu, poszukaj jest tu temat o tym i są użytkownicy, którzy "przerobili" to na swoim domu.

Witam,w projekcie mam 15kw ale kolega ma taki sam metraż domu i ma 24kw projekty gotowe

Opublikowano

Kocioł na gaz trochę inaczej się dobiera i tu pytanie - jak duży zbiornik na CW? ew ile osób mieszka w domu.

Tu trzeba 14-16kW kotła i zasobnika 120-160l.

Witam,hydraulik twierdzi że na samą podłogówkę trzeba około 9-11kw + cw,zbiornik cw 120L dwie osoby w domu,hyraulik wydaje się obeznany w temacie robił instalacje u moich znajomych dom 110m2 płacą 300zł za gaz w okresie grzewczym

Opublikowano

Tu jest przykład złej organizacji dystrybucji: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26257-dom-od-dewelopera/

Opublikowano

133m2 projekt Armanda z extra dom. 15kw nie ma co robić :) parter w podlogowce na poddaszu 5 grzejników i łazienka + korytarz w podlogowce + rekuperacja :) a 24kw to w latach 60 dawali jak wiało przez okna a kot wchodził do domu przez szpare od drzwi

Opublikowano

133m2 projekt Armanda z extra dom. 15kw nie ma co robić :) parter w podlogowce na poddaszu 5 grzejników i łazienka + korytarz w podlogowce + rekuperacja :) a 24kw to w latach 60 dawali jak wiało przez okna a kot wchodził do domu przez szpare od drzwi

Witam,a jaki masz kocioł?

Opublikowano

o nie tak z tą mocą, jak jest sama podłogówka to kocioł powinien pracować z małymi przerwami tak aby uzupełniać cieplo , jak są grzejniki to kocioł tak i tak będzie się wyłączał, czyli moc kotła ma drugorzędne znaczenie, gdyż o załączaniu kotła decyduje termostat pokojowy a samo dogrzanie powinno trwać jak najkrócej,

Podobnie jest z CWU - zagrzanie CW nie powinno trwać dłużej niż 20-30 minut, gdyż wtedy nie ma grzania domu, więc aby dom się wychładzał jak najkrócej kocioł powinien być mocniejszy niż wynika z zapotrzebowania domu na ciepło.

Ja proponowałbym między 16 a 20kW z jak największą modulacją mocy..

Opublikowano

o nie tak z tą mocą, jak jest sama podłogówka to kocioł powinien pracować z małymi przerwami tak aby uzupełniać cieplo , jak są grzejniki to kocioł tak i tak będzie się wyłączał, czyli moc kotła ma drugorzędne znaczenie, gdyż o załączaniu kotła decyduje termostat pokojowy a samo dogrzanie powinno trwać jak najkrócej,

Podobnie jest z CWU - zagrzanie CW nie powinno trwać dłużej niż 20-30 minut, gdyż wtedy nie ma grzania domu, więc aby dom się wychładzał jak najkrócej kocioł powinien być mocniejszy niż wynika z zapotrzebowania domu na ciepło.

Ja proponowałbym między 16 a 20kW z jak największą modulacją mocy..

Witam,dzieki za fachowa informacje czyli 24kw będzie za duzy i to nie jest dobre,czy to ma wpływ na zużycie gazu?

Opublikowano

Ja mam Buderusa gb192-25i. Moc min 2.75kW.

na ogrzewaniu moc "skręcona" na 25%, czyli 6,25kW. W najzimniejsze dni tej zimy kocioł pracował z Max mocą 20% - 5kW. Do grzania Cwu wykorzystuję pełną moc 25kW.zbiornik 120l z tego co pamiętam nagrzewa do 49 stopni w ok 6-7min, ale to musiałbym sprawdzić.

Opublikowano

No właśnie i tu jest pytanie czy jest jakikolwiek zysk z tego, że kocioł tak szybko naładuje zasobnik? Według mnie nie. Zwłaszcza jak jest podłogówka.

Opublikowano

Dla mnie zyskiem jest komfort. Sprawdzałem ładowanie zasobnika z różną mocą zasilania i wielkich różnic w zużyciu gazu nie widzę.

Opublikowano

Witam. Ja mam podobna instalacje i mam 14kw i 120l. Teraz mam skręcone do 7kw.

Opublikowano

Pewnie też kupiłbym mniejszy kocioł, ale udało się kupić 25kW w niższej cenie niż kotły z mniejszą mocą z tej samej serii.

Opublikowano

Dla mnie zyskiem jest komfort.

Masz takie sytuacje, że wylejesz cały zasobnik wody i potrzebujesz zaraz mieć naładowany? Bo słabszy kocioł potrzebowałby około 15 minut. W zamian miałbyś start kotła np od mocy 2 kW. Sam kocioł też byłby trochę tańszy.
Opublikowano

Teres

Pisałem wyżej dlaczego jest u mnie 25kW.

 

Slavko mam dwie łazienki + WC. W sumie trzy pomieszczenia, gdzie często potrzebuje wody w zbliżonych odstępach czasu.

Opublikowano

Czyli zapotrzebowanie na wodę to każdego indywidualna sprawa ot tyle w temacie :) każdy dom i rodzina w nim mieszkająca jest inna. I to należy brać pod uwagę a nie to że u jednego jest tak to skopiuje i też będzie.

Opublikowano

Dokładnie.

Opublikowano

Ja mam Buderusa gb192-25i. Moc min 2.75kW.

na ogrzewaniu moc "skręcona" na 25%, czyli 6,25kW. W najzimniejsze dni tej zimy kocioł pracował z Max mocą 20% - 5kW. Do grzania Cwu wykorzystuję pełną moc 25kW.zbiornik 120l z tego co pamiętam nagrzewa do 49 stopni w ok 6-7min, ale to musiałbym sprawdzić.

Witam,hydraulik proponuje kocioł Buderusa lub Junkersa  24kw lub 25kw właśnie tłumaczył mi z tym podgrzewaniem wody że jeśli będzie kocioł z wieksza mocą szybciej nagrzeje wodę ja się na tym nie znam tylko trochę przeraża mnie moc kotła 24 lub 25kw nie chcę hydraulikowi tłumaczyć że to za duża moc bo się na tym nie znam ale często się zdarza że kotły są przemiarowane nie chcę później płacić dużych rachunków za gaz,z tego wynika że ważne jest żeby w kotle można było regulować moc minimalną,ty masz ten kocioł 25kw?