Ksieciunio Opublikowano 22 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 22 Stycznia 2018 (edytowane) Jako, że mam dosyć swojego ogrzewania (brak stałej temp.)popiół, syf, smród, walka ze sprzedawcami, słabej jakości węgiel - idę w ogrzewanie gazowe, tylko nie wiem czy do końca dobrze robię. Mieszkanie na piętrze w kamiennicy 75 m2. Piwnica - piec miałowy Zębiec 16kw + zbiornik CWU, rury ktoś poprowadził w luce ścian ? parter - mieszkanie sąsiada strych - nie ogrzewany, nie ocieplony - wspólny stropy drewniane z czymś jak glina, żwir - coś dziwnego. ściany nie ocieplone z luką powietrzną. Kiedyś myślałem nad piecem z podajnikiem na węgiel, ale po przeliczeniu ile bym musiał dać za piec (defro, zębiec) plus osprzęt, plus wyprostować komin (razem z sąsiadem), poprowadzić rury w kominie wentylacyjnym - totalnie się to nie opłaca. Dlatego padło na ogrzewanie gazowe ? Plan jest taki Przyłącze gazu do domu z drogi - myślę max 3 tyś. Piec - Termet 2 F ecocondens silver 20, zamontowany w łazience z kominem przez ścianę W/w termet będzie odpowiedni ? Najważniejsze pytanie, czy da się podłączyć do istniejącej instalacji która ma około 7 lat - cała z miedzi żeby piec gazowy działał jako główny, a jeśli "zabraknie" gazu móc odpalić stary kocioł zębca ? Kolejny plan na wiosne to ocieplić sufit, mam już obniżony ale muszę go zerwać ocieplić i zrobić na nowo ponieważ teraz mam duże straty. Info ze strony ciepło właściwe. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3alb jeśli zrobie ocieplenie sufitu http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3csi Ile takie ogrzewanie będzie mnie kosztowało ? Obecnie od października do dzisiaj spaliłem 2 tony węgla Orzech II, w tamtym roku 3,5 tony miału. Edytowane 22 Stycznia 2018 przez Ksieciunio Cytuj
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2018 #2 Opublikowano 23 Stycznia 2018 W wynikach z cw masz na dole wyniki i koszty ogrzewania danymi mediami. Mnie się wydaje, że poniżej 4tys/ sezon to ciężko będzie zejść. Cytuj
Ksieciunio Opublikowano 23 Stycznia 2018 Autor #3 Opublikowano 23 Stycznia 2018 (edytowane) Załączyłem chyba zły link teraz odpowiedni - http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3czf Ponieważ mam zamiar ocieplić strop 15cm wełna od strony mieszkania, Pomimo tej zmiany uważasz że zapłacę około 4 tyś.zł za sezon ? Takie dane po zmianach które chę przeprowadzić 10,7kW – maksymalna moc grzewcza // 5,4kW – przeciętna moc grzewcza // 15kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) // Kocioł gazowy: > 18kW Edytowane 23 Stycznia 2018 przez Ksieciunio Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 23 Stycznia 2018 #4 Opublikowano 23 Stycznia 2018 (edytowane) Gdybyś się decydował na kocioł gazowy to myślę że należałoby zacząć od tego czy twoja łazienka spełnia wymogi techniczne "kotłowni" czyli wentylacja,kubatura. Prawie wszystkie kotły gazowe pracują w układzie zamkniętym a twój kocioł węglowy powinien pracować w otwartym. Nawiasem mówiąc na chwilę obecną twoja instalacja jest niebezpieczna.Chcąc korzystać z obu źródeł ciepła należałoby zastosować np.wymiennik płytowy ale czy technicznie da się to zrealizować?przy założeniu że oba kotły są w dwóch różnych pomieszczeniach znacznie od siebie oddalonych.Teoretycznie można by "ręcznie sterować" bez wymiennika przy pomocy zaworów odcinających kocioł który w danej chwili nie pracuje ale nie wiadomo jak skonstruowana jest instalacja i to moze być niebezpieczne w przypadku gdyby się zapomniało otworzyć zawory przy kotle węglowym chcąc w nim palić. Edytowane 23 Stycznia 2018 przez odpowietrznik Cytuj
Ksieciunio Opublikowano 23 Stycznia 2018 Autor #5 Opublikowano 23 Stycznia 2018 (edytowane) 6,3 m2 i wysokość około 2.6, wentylacja obecnie jest grawitacyjna, ale będzie wentylacja mechaniczna ponieważ ktoś kiedyś zrobił źle wentylacje (zdjęie nr 1). Nawiasem mówiąc na chwilę obecną twoja instalacja jest niebezpieczna.Chcąc korzystać z obu źródeł ciepła należałoby zastosować np.wymiennik płytowy. Chodzi o taki wymiennik płytowy jak na zdjęciach z kotłowni ? Z takim wymiennikiem oba układy mogą pracować jednocześnie ? Bo nawet o tym nie myślałem. Prawie wszystkie kotły gazowe pracują w układzie zamkniętym a twój kocioł węglowy powinien pracować w otwartym. Mój kocił miałowy pracuję w układzie otwartym, chyba że się mylę. Edytowane 23 Stycznia 2018 przez Ksieciunio Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 23 Stycznia 2018 #6 Opublikowano 23 Stycznia 2018 (edytowane) Nie przyjrzałem się dobrze zdjęciom.Rzeczywiście jest wymiennik płytowy. Masz kocioł węglowy w "układzie otwartym" a instalacja jest w zamkniętym czyli możesz do niej podłączyć kocioł gazowy. Ale nadal podtrzymuje że instalacja jest niebezpieczna ponieważ rura do naczynia wyrównawczego powinna iść bezpośrednio z kotła i nie powinno być na niej żadnej armatury a u ciebie tak nie jest,do poprawki) i naczynie powinno być wyżej niż bojler Edytowane 23 Stycznia 2018 przez odpowietrznik Cytuj
cmatix Opublikowano 23 Stycznia 2018 #7 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Ja nawet jak bym miał zaoszczędzić 1200-1500 rocznie wolał bym gaz włączasz i grzejesz a nie latanie do pieca , sprzątanie noszenie węgla. Jesli masz wysoki sufit to tak ocieplił bym wełną jeśli niski poszukał bym rozwiązania z styropianem lub styrodurem. Jesli dom nie ocieplony można jeszcze od środka ocieplić takie płyty jakby beton komórkowy isovera ściany które sa zewnętrzne i wtedy gazem powinieneś ogrzać z wodą użytkową w granicach 2500-3000 za sezon a wygoda że hej. Cytuj
Ksieciunio Opublikowano 23 Stycznia 2018 Autor #8 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Ale nadal podtrzymuje że instalacja jest niebezpieczna ponieważ rura do naczynia wyrównawczego powinna iść bezpośrednio z kotła i nie powinno być na niej żadnej armatury a u ciebie tak nie jest,do poprawki) i naczynie powinno być wyżej niż bojler Odpowietrznik - zasilanie do naczynia idzie od pompki jak na zdjęciu, co sugerujesz, jak to powinno wyglądać, bojler z 30 cm niżej zamontować ? @Cmatix - moje mieszkanie ma w sumie ponad 2.85 metra wysokości, tylko ze jest obniżony sufit o około 15cm.(bede to rozwalał, dam wełne i ponownie płyta gk). od środka ocieplić takie płyty jakby beton komórkowy isovera ściany które sa zewnętrzne i wtedy gazem powinieneś ogrzać z wodą użytkową w granicach 2500-3000 za sezon a wygoda że hej. Lepiej dać 5 cm styropian czy lepiej w domu dać ten beton komórkowy, nie ukrywam, że wole na zewnątrz, tylko że mieszkam na piętrze i muszę się z sąsiadem dogadać by razem to zrobić. Co do wygody to na tym mi zależy najbardziej, teraz jak mam iść i rozpalać to chory jestem. O zostawieniu obecnej kotłowni myślę tylko w kontekście jeśli będzie jakaś awaria gazu, lub zabraknie, cokolwiek. Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 23 Stycznia 2018 #9 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Powinno być jak w załącznikach(z dwóch ujęć) Cytuj
kaktusisko Opublikowano 23 Stycznia 2018 #10 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Odpowietrznik Można wiedzieć co ten zawór roznicowy tam przeszkadza? To co narysowales to jest praktycznie to samo co autor ma zrobione w kotłowni. Pozdro Cytuj
kaktusisko Opublikowano 23 Stycznia 2018 #11 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Odpowietrznik Można wiedzieć co ten zawór roznicowy tam przeszkadza? To co narysowales to jest praktycznie to samo co autor ma zrobione w kotłowni. Pozdro Cytuj
Ksieciunio Opublikowano 23 Stycznia 2018 Autor #12 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Warto w ogóle kupić piec marki Termet (silver, gold, crystal), czy może zwrócić uwagę na inną markę ? Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 23 Stycznia 2018 #13 Opublikowano 23 Stycznia 2018 (edytowane) Odpowietrznik Można wiedzieć co ten zawór roznicowy tam przeszkadza? To co narysowales to jest praktycznie to samo co autor ma zrobione w kotłowni. Pozdro Odpowietrznik Można wiedzieć co ten zawór roznicowy tam przeszkadza? To co narysowales to jest praktycznie to samo co autor ma zrobione w kotłowni. Pozdro "Praktycznie to samo" robi ogromną różnicę.Odpowiedziałem już na to pytanie w poście #6 i powtórze żadnych zaworów na rurze do naczynia tak stanowi norma.Jak nie wierzysz to spytaj innych forumowiczów ja sobie tego nie wymyśliłem.Tu na forum co druga instalacja układu otwartego jest błędnie wykonana.Bardzo często instalatorzy beztrosko ledwie wyjdzie z kotła to od razu buch zawór różnicowy.Rura stal 1" lub Cu 28 bezpośrednio do naczynia od niej na trójniku w bok to już róbta co chceta Edytowane 23 Stycznia 2018 przez odpowietrznik Cytuj
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2018 #14 Opublikowano 23 Stycznia 2018 A ja się spytam po co ten różnicowy Cytuj
Ksieciunio Opublikowano 23 Stycznia 2018 Autor #15 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Czyli co ten zawór różnicowy też zlikwidować ? Niestety ja się na tym nie znam tak jak wy a na dodatek mieszkanie kupiłem już z taką instalacją więc nawet nie wiem kto to robił. Cytuj
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2018 #16 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Jak podłączysz naczynie przelewowe wprost do kotła to zaw różnicowy nie jest potrzebny. Cytuj
Ksieciunio Opublikowano 23 Stycznia 2018 Autor #17 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Czyli tak powinno wyglądać, że pompa za trójnikiem z którego idzie na zbiornik wyrównawczy ? Druga pompa za wymiennikiem płytowym ma być na zasilaniu czy powrocie ? Obecnie na powrocie jest. Cytuj
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2018 #18 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Pompa za trójnikiem, jak narysowałeś a za wymiennikiem masz dobrze - pompa na powrocie. Jak jest wymiennik w układzie to pompa musi pchać wodę na wymiennik a nie ciągnąć z niego. Przed pompami obowiązkowo filtry. Cytuj
Ksieciunio Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor #19 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Co do instalacji w domu może być tak jak na rysunku poniżej ? Oczywiście filtr też musi być przed pompką. Głownie chodzi mi zeby piec gazowy chodził jako główny i tylko w skrajnych warunkach odkręcić zawory przed wymiennikiem i palić w piecu w kotłowni. Cytuj
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2018 #20 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Brakuje zaworów zwrotnych na obu rurach z kotła gazowego, ponadto brakuje naczynia przeponowego i grupy bezpieczeństwa na inst za wymiennikiem Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 25 Stycznia 2018 #21 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Brakuje zaworów zwrotnych na obu rurach z kotła gazowego, ponadto brakuje naczynia przeponowego i grupy bezpieczeństwa na inst za wymiennikiem Troszku nie rozumiem stwierdzenia brakuje ZZ na obu rurach kotła gazowego)Na zasilaniu OK bo żeby kocioł węglowy nie grzał gazowego ale na powrocie ZZ coś daje? Cytuj
dorecho Opublikowano 25 Stycznia 2018 #22 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Hallo. Czy można by dać wym.płytowy w rurę powrotną od kotła gazu? Wtedy mogłaby być tylko pompa obiegowa od kociołka gazowego, a sterowanie byłoby jedno; jak grzać będzie kocioł miałowy, to automatycznie zwiększy temp. na gazowym, który mógłby się wyłączać sam, bo miałby zbyt wysoką temp. na zasilaniu. Pozdro Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 25 Stycznia 2018 #23 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Można "zautomatyzować" pracę obu kotów czyli jak wygasa w węglowym uruchamia się gazowy przy pomocy termostatu przylgowego który montuje się na zasilaniu kotła węglowego po czym podłącza się go pod styki w kotle np.w Vaillancie jest to styk Burn Off. Cytuj
Ksieciunio Opublikowano 26 Stycznia 2018 Autor #24 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Panowie co za dużo to nie zdrowo, poza tym piec węglowy to będzie ostateczność, ew.jak będą duże mrozy by zaoszczędzić na gazie :D Co do kotłów to jakiej marki / modelu szukać ? Byłem dzisiaj w okolicznym sklepie i gość zachwalał termeta silver był po 3400zł., znowu tutaj na forum poczytałem ze niby bez rewelacji te piece. Cytuj
Kniaziu Opublikowano 27 Stycznia 2018 #25 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Panowie co za dużo to nie zdrowo, poza tym piec węglowy to będzie ostateczność, ew.jak będą duże mrozy by zaoszczędzić na gazie :D Co do kotłów to jakiej marki / modelu szukać ? Byłem dzisiaj w okolicznym sklepie i gość zachwalał termeta silver był po 3400zł., znowu tutaj na forum poczytałem ze niby bez rewelacji te piece. Ja mam silevera teraz pierwaszy sezon, też przechodziłem z węglowego na gaz. Kocioł jak na razie sprawoje się bardzo dobrze, grzeje na dwa obiegi podlogowka i parę grzejników, prosty kociołek bez zbędnych bajerów modulacja działa idealnie, teraz jeszcze obnizylem moc Max do 10 kw żeby trochę dłużej rozgrzewalo instalację. Z mojej strony mogę polecić. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.