odpowietrznik Opublikowano 14 Lutego 2018 #51 Opublikowano 14 Lutego 2018 1)Naczynie do CWU powinno być dla kompensacji ciśnienia(wraz ze wzrostem temp.rośnie ciśnienie),w skrajnym przypadku może kapać z zaworu bezpieczeństwa 2)Koniecznie należy przenieść zawór zwrotny w obiegu podłogówki z za pompy na odcinek rury zaznaczony w załączniku. 3)Jak chcesz realizować ochronę kotła przed korozją niskotemp.jak zamierzasz puścić na instalację np.40st? Za zaworem 4D musi być temp.60-65st aby uzyskać przyzwoitą temp. na powrocie. Jak masz podpiętą podłogówkę tak jak teraz(przed 4D)to skutecznie schładza powrót do kotła z tego powodu należy ją podłączyć za 4D
adamu Opublikowano 14 Lutego 2018 Autor #52 Opublikowano 14 Lutego 2018 1.Naczynie dołożę między bojlerem a zaworem 6bar. 2.Przeniosę zwrotny na powrót podłogowy . Wcześniej założony był za pompą na zasilaniu ,żeby pompa nie przeciągała i nie pobierała wody innym . 3.Na instalacje przy temp. 0-10 stopni zewnętrznej puścić 40 ,a 4d będzie realizował ochrone bo wtedy na skali będzie miał może 3/10 to większość wody 65 stopni z kotła pompa kotłowa będzie tłoczyła.
lechumb Opublikowano 14 Lutego 2018 #53 Opublikowano 14 Lutego 2018 Kolego adamu ja mam tak przerobiona inst jak teraz ty chcesz tylko ze mam uklad otwarty i moge powiedziec ze rob tak bez zadnego zastanowiania sie bo to dziala dobrze. Zasilanie 65, powrót 60-62. Piec bardzo stabilny, wykres prawie linia ciagla.
adamu Opublikowano 14 Lutego 2018 Autor #54 Opublikowano 14 Lutego 2018 Podłogę z zaworem 3d masz wpięta za 4d CO i zwrotny zawór na powrocie łączący z powrotem CO 4D tak :D ?
audilhr Opublikowano 15 Lutego 2018 #56 Opublikowano 15 Lutego 2018 Za pompa kotlowa ma byc zawor grzybkowy do regulacji przepływu.
adamu Opublikowano 15 Lutego 2018 Autor #57 Opublikowano 15 Lutego 2018 zawór w celu regulacji przepływu ? po zdławieniu z czasem pewnie zacznie cieknąc . Jakieś inne rozwiązanie można do tego celu dać. Skoro będzie zawor zwrotny to po co wgl ruszać przepływ ?
audilhr Opublikowano 15 Lutego 2018 #58 Opublikowano 15 Lutego 2018 Taki zawor sie daje zeby uregulować przepływ przez kocioł nie może być za duży ja np.mam taka instalacje j.w. bez zaworu grzybkowego i jest źle spalanie rosnie diametralnie za duży jest obieg kotlowy dlatego mam na ten sezon pompe cwu na stałe. Zawór napewno nie zacznie cieknac jak wstawisz odpowieni.
adamu Opublikowano 15 Lutego 2018 Autor #59 Opublikowano 15 Lutego 2018 U mnie właśnie CWU było na stałe i spalanie miałem duże . Dlatego szukam rozwiązania z pompą kotłową . Najlepiej załatwić sprawę grawitacyjnie ,ale to przeróbka na duże średnice . Nic zamontuje ten zawór grzybkowy zobaczymy jak to się sprawdzi.
Gość Digitrax Opublikowano 15 Lutego 2018 #60 Opublikowano 15 Lutego 2018 Za pompą kotłową wraz z zaworem 4D nie daje się, żadnego zaworu grzybkowego ! Stosuje się go tylko wtedy gdy pompa kotłowa łączy bezpośrednio wyjście z kotła z jego powrotem a regulację temperatury obiegu CO realizuje się wykorzystując zawór 3D.
shogunzlasa Opublikowano 16 Lutego 2018 #61 Opublikowano 16 Lutego 2018 Jak spalanie wzrasta przy kotłowej czy CWU to winny jest przepływ oczywiście i izolacja - czyli wyższa temp, większa moc, większa strata itd itd.Dobrze jest mieć czym zdławić przepływ bo bez tego mniej mocy trafia na dom, więcej na dogrzanie powrotu czyli więcej leci na stratę...
sambor Opublikowano 16 Lutego 2018 #62 Opublikowano 16 Lutego 2018 Dogrzanie powrotu przez pompę kotłową nie jest stratą!!!Stratą będzie jak będziesz dogrzewał podwórko Edit Stratą będzie też jak niepotrzebnie będziesz dogrzewał CWU, którą spuszczasz później do wanny.
gmaj22 Opublikowano 16 Lutego 2018 #63 Opublikowano 16 Lutego 2018 To tak, jakbyś pieniądze przełożył z jednej kieszeni do drugiej (swojej). Jak przełożysz do cudzej, albo Ci wypadną, wtedy jest strata :)
shogunzlasa Opublikowano 16 Lutego 2018 #64 Opublikowano 16 Lutego 2018 Strata Panowie jest zawsze - to jak duża zależy od izolacji. Gdyby rury, CWU i każdy pierd był dobrze zaizolowany to tej straty by nie było (lub była minimalna). Oczywiście podniesienie temp. powrotu to w ogólnym rozrachunku sam zysk, ale przez to podnosimy ogólną temp. obiegu kotłowego. Wyższa temperatura przy danym stopniu izolacji to większa delta czyli większa utrata ciepła - tego się nie da uniknąć. Jak ktoś ma dobrze zaizolowane rury i bojler to nie odczuje różnicy między CWU na stałe a grzaniem okresowym - w węglaku poprzez brak pików na palniku wyjdzie może nawet na plus bo sie węgiel nie zbryli. Przy kiepskiej izolacji lub jej braku - różnica będzie spora.Jak ktoś do tego nie ma regulacji przepływu i rury na wierzchu to cieplejsza woda krąży wokół pieca i grzeje kotłownie a moc na dom spada - przegrzanie kotłowni to strata, DOGRZANIE POWROTU OCZYWIŚCIE NIE.
Pumbas Opublikowano 17 Lutego 2018 #65 Opublikowano 17 Lutego 2018 Witam, moglibyście zerknać czy instalacja jest dobrze wykonana:https://zapodaj.net/45f6dd367c6bf.bmp.htmlhttps://zapodaj.net/ec1d177d8ea3c.bmp.htmlInstalacja do układu zamkniętego z zaworem 4 drogowym, kocioł defro sigma 16kW NZ. Idzie właśnie piąta tona ekogroszku, co prawda dom nieocieplony i jest to mój pierwszy sezon z piecem ale to pali jak huta katowice. Byłbym bardzo wdzięczny za jakąś poradę, pozdrawiam.
adamu Opublikowano 6 Maja 2018 Autor #66 Opublikowano 6 Maja 2018 Załączam zdjęcia numer 1 - obecna instalacja . Można przerobić sam powrót aby nie wychładzał kotła jak na schemacie nr 2 ? czy już muszę przenosić zasilanie podłogi za 4D jak w zdjęciu nr.3 ? Oraz jak wygląda sprawa z zaworem zwrotnym w instalacji podłogowej skoro dojdzie jeden na powrocie to tego z zasilania za pompą usunąc ?
odpowietrznik Opublikowano 6 Maja 2018 #67 Opublikowano 6 Maja 2018 Wykonać wg.schematu #3 Zawór zwrotny za pompą na zasilaniu OP usunąć,wystarczy jeden na powrocie do powrotu
adamu Opublikowano 6 Maja 2018 Autor #68 Opublikowano 6 Maja 2018 Nie ukrywam ,że mniej roboty będę miał przy podłączeniu według rys. nr 2 . Tylko czy takie coś będzie miało prawo działać . Tu chodzi głównie o kwestie wychładzania kotła przez zimny powrót , bo z zasilaniem i temperaturą podłogi nie mam problemu.
adamu Opublikowano 10 Października 2018 Autor #70 Opublikowano 10 Października 2018 Dokładam naczynie przeponowe do CWU , obecnie zbiornik poziomy 140l , czy mogę założyć naczynie o pojemności 12l , w przyszłości myślę ,że bojlera większego jak 200l nie będzie . A i czy ma sens założyć reduktor ciśnienia ? Do tej pory nie miałem problemów z kapaniem z zaworu bezpieczeństwa CWU , wgl mam chyba niskie ciśnienie z racji zastosowania 3 filtrów czyszczących więc nie wiem czy po założeniu takiego wynalazku się ciśnienie nie pogorszy , chyba ,że w najgorszym wypadku wgl nie będzie działał taki reduktor ?
Dragster Opublikowano 10 Października 2018 #71 Opublikowano 10 Października 2018 Naczynko 12l wystarczy. Na stronie Reflexa masz program doboru. Możesz sam sprawdzić. Co do reduktora ciśnienia. Jeśli nic się nie dzieje to po co?
adamu Opublikowano 10 Października 2018 Autor #72 Opublikowano 10 Października 2018 Ok , a do instalacji CO może być zbiornik 24l . W układzie piec 90l , grzejniki 250 żeberek aluminium oraz 4 pętle podłogi ok. 150 Mb .
teres Opublikowano 10 Października 2018 #73 Opublikowano 10 Października 2018 9 godzin temu, Dragster napisał: Co do reduktora ciśnienia. Jeśli nic się nie dzieje to po co? Po to żeby mieć niższe ciśnienie w instalacji cały czas (dłuższa żywotność całej instalacji).
Dragster Opublikowano 10 Października 2018 #74 Opublikowano 10 Października 2018 Przecież kolega @adamu naspał, że ma w instalacji niskie ciśnienie. Więc po co mu jeszcze reduktor.
teres Opublikowano 13 Października 2018 #75 Opublikowano 13 Października 2018 Kolega napisał tylko " wgl mam chyba niskie ciśnienie z racji zastosowania 3 filtrów czyszczących" nikt niczego nie sprawdził. A teraz powiedz mi jaki wpływ mają filtry na ciśnienie statyczne w tej instalacji?