Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Sprawdzimy, czy 3D dobrze ustawiłes ;)

Opublikowano

Zawór 3D działa w funkcji rozdziału czynnika grzewczego.

Było zrobić wg.schematu który zamieszcza producent kotła i wszystko by z pewnością działało bez żadnych 3D (tylko bez zaworu różnicowego)Tym bardziej ze sterownik kotła obsługuje chyba pompę kotłową.

Nie widzę zaworu bezpieczeństwa,powinien być do 2bar takie max ciśnienie pracy dopuszcza producent kotła

P.S Zawór bezpieczeństwa jest z tyłu kotła.

post-77332-0-50182100-1516225205_thumb.jpg

Opublikowano (edytowane)

Sprawdzimy, czy 3D dobrze ustawiłes ;)

Powinno sie udać ;) :) pozdrawiam Edytowane przez adrian12345
Opublikowano

Gdybym nie wiedział, że to OEP, to patrząc na zawiasy- pomyślałbym , że ZZ w zasobnik jest wkręcony :)))

Opublikowano (edytowane)

Hehhe dokładnie :) specyficzny kocioł, który niewiem dlaczego ale urzekł mnie ;)

Edytowane przez adrian12345
Opublikowano

To ja dodam :)

Zielona strzałka: filtr i zawór kulowy, czerwona- pompa, niebieska-rozdzielacz 3D.

 

To nie jest dobre rozwiązanie do ochrony powrotu., ale rób może coś z tego wyjdzie.

PS

Nie każdy zaw 3-D prawidłowo pracuje jako rozdzielający

Opublikowano (edytowane)

Była wcześniej w poście #20 sugerowana opcja 3D jako mieszacza na powrocie, nawet ze stosownym szkicem, ale upadła.

Edytowane przez gmaj22
Opublikowano

Montaż na zasilaniu zasugerowałem że względu na możliwości techniczne- na zasilaniu lepszy dostęp do pompy. Przy montażu na powrocie pompa prawdopodobnie w całości schowa się za kocioł ale to wybór autora - nic nie jest narzucane tylko proponowane. Dodatkowo moje propozycje dotyczyły zaworu termostatycznego i myślałem że autor wymieni ten 3d- to wydatek ok 300zl. Montaż obecnego zaworu nawet w funkcji mieszania na powrocie nie utrzyma stałej temperatury na powrocie chyba że ktoś będzie nim kręcił.

A może się mylę. To mnie poprawcie

Opublikowano

Montaż na zasadzie - tak jest łatwiej to najgorsza opcja i argument też kiepski

Ale tak - tzn aby łatwiej - jest robionych ponad 90% instalacji  które trafiają na forum..

 

PS

Sam zaw 3-D niezależnie od miejsca montażu nie utrzyma stałej temperatury na powrocie i tu i tu będzie trzeba kręcić i to przy każdym starcie kotłą

Opublikowano

Łatwiej nie było jedyną przesłanką. Obydwa sposoby montażu dają ten sam efekt więc wybór opcji łatwiejszej do wykonania i późniejszej obsługi jest uzasadniona

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.