Wtedy dogrzewalibyśmy ostatni zbiornik ciepłem z pierwszego, a tu nie chodzi o wyrównanie temperatury w zbiornikach lecz o wykorzystanie możliwie największej ilości ciepła do ogrzania domu...

 

Zadanie dotyczy automatyki, która by tego dokonała: żeby nagrzać po kolei trzy zbiorniki do 90 stopni a potem je po kolei rozładowywać. A gdyby nie udało się wszystkich na full, tylko powiedzmy pierwszy 90, drugi 80 a trzeci 40, to żeby najpierw wykorzystać ciepło z pierwszego, np rozładować do 50 a potem brać z drugiego. Gdyby znaleźć rozwiązanie, to można byłoby w weekend zgromadzić ciepło na tydzień i mieć na zasilaniu przez kilka dni powiedzmy 65-45 stopni. w dodatku, żeby temperatura na zasilaniu spadła do 60 dopiero wtedy, gdy w żadnym zbiorniku nie ma już więcej niż te 60. Taka idea...

Opublikowano

Pewne rozwiazania przemyslowe to kolektor zbiorczy na doplywie i kolektor na odplywie. Przed kazdym odejsciem jest elektrozawor (przy trzech zbiornikach jest szesc elektrozaworow) do tego jedna pompa obiegowa. Takie rozwiazanie umozliwia wybor dowolnego zrodla i dowolnego powrotu.

Nie widzialem gotowych rozwiazan z automatyki. Automatyke tworzy sie "na miejscu" pod konkretne potrzeby. Kazdy sterownik PLC obsluzy prawie dowolna ilosc wejcia/wyjscia analogowe i cyfrowe. Lecz to drogie zabawki. Plus jest taki ze zrobisz (bedzie dzialac) dokladnie tak jak chcesz.

 

Tak od siebie prywatnie uwazam ze zastosowanie tego rozwiazania z trzema zbiornikami i grzejnikow zasilanych 60C bedzie nie oplacalne i lepiej poszukac innych pomyslow.

 

Jesli jednak zdecydujesz sie pojsc ta droga i nie znasz automatyki PLC moge pomoc.

Opublikowano

60 to graniczne minimum. Oczywiście jak najdłużej chciałbym mieć 90. Idea jest taka jak w pierwszym poście, czyli w weekend zgromadzić jak najwięcej ciepła z dużego kotła, żeby wystarczyło na kilka dni. 3 zbiorniki, bo jeden 9000 to jakiś potwór, na niego trzeba halę, Poza tym nie zawsze da się aż tyle wody naładować do 90. Pomyślałem więc o 3 kotłach po 3000 i automatyce. Czyli jak najdłużej 90 na zasilaniu grzejników. Rozładowywanie zbiorników po kolei albo pobieranie ciepła z pierwszego ale doładowywanie go z drugiego i z trzeciego, jak będzie potrzeba, to znaczy, że jak w drugim temperatura będzie wyższa niż w pierwszym, z którego jest brane na grzejniki, to włącza się doładowywanie tego pierwszego. 

Jeśli możesz pomóc to chętnie skorzystam. Specjalistą nie jestem ale pojmę o automatyce mam i umiem czytać schematy. Będę wdzięczny za schemat. Sam nie będę montował ale chcę najpierw rozumieć i wybrać rozwiązanie. 

Opublikowano

Jak masz 3 jednakowe zbiorniki na bufor to można pomyśleć o połączeniu ich w układ  Tichelmanna.

 

Układ stosowany jest do grzejników i do solarów, ale do buforów też się nada

Pewnie nie wiesz co to , ale jest internet.

Opublikowano

Jak masz 3 jednakowe zbiorniki na bufor to można pomyśleć o połączeniu ich w układ  Tichelmanna.

 

Układ stosowany jest do grzejników i do solarów, ale do buforów też się nada

Pewnie nie wiesz co to , ale jest internet.

Nie szukam rozwiązania na to, jak równomiernie i równolegle naładować 3 zbiorniki.

Opublikowano

@sambor podal Ci to o czym pisalem do tego przed kazdym wejsciem i wyjsciem ze zbiornika montuje sie elektrozawory plus automatyke i pompujesz po kolei te zbiorniki lub calosc na raz lub tylko np. drugi itd. oproznianie podobnie

 

Musisz znac w kazdym ze zbiornikow temperature, temperature wyjscia z kotla oraz temperature powrotu z instalacji. Na podstawie tego decydujesz (program w sterowniku) ktory ze zbiornikow ladowac czy puscic bezposrednio na instalacje, tak samo jest z oproznianiem.

 

Nie jest to proste, tymbardziej ze latwo stworzyc z tego uklad temperaturowy zamkniety a wtedy taki zamkniety rozgrzany zbiornik zwinie Ci sie w harmonijke gdy wystygnie...

Opublikowano

A czy ten sterownik TechSoll2 obsłużyłby taki elektrozawór? Zawór do gorącej wody i pary wodnej serii PM156.2 - 3/8" z medynski.pl?

Szukam jakiegoś rozwiązania do rozprowadzenia wody z kolektorów słonecznych, ale średnio ogarniam temat.

Opublikowano

A kto pisał o ładowaniu równoległym?

Układ Tichelmanna to podłączenie jednakowych grzejników w taki sposób, że dla każdego suma zasilania i odbioru jest jednakowa. Dzięki temu uzyskujemy jednakowy rozkład ciśnienia i temperatury na wszystkich odbiornikach, układ jest zrównoważony hydraulicznie. Czy tak? Jeśli ten układ zastosować do ładowania buforów to uzyskamy efekt równomiernego i równoległego doprowadzenie ciepła do trzech zbiorników. Wszystkie trzy będą się zatem ładować równomiernie. Dobrze zrozumiałem ideę Tichelmanna?

Opublikowano

A czy ten sterownik TechSoll2 obsłużyłby taki elektrozawór? Zawór do gorącej wody i pary wodnej serii PM156.2 - 3/8" z medynski.pl?

Szukam jakiegoś rozwiązania do rozprowadzenia wody z kolektorów słonecznych, ale średnio ogarniam temat.

Elektrozawor mozna podlaczyc pod wyjscie przekaznika sterownika opisane jako pompa - to nie jest problemem!

 

Przy wyborze sterownika gotowca - jaki by nie byl - problemem moze byc tylko jego funkcjonalnosc (zaprogramowanie) takiego podlaczenia. Zaden producent nie napisze dla Ciebie algorytmu pod Twoje potrzeby i pomysly.

 

Krotko: masz to co masz i albo dziala lub nie dziala. Ty nie masz zadnego pola manewru i listy zyczen! Co innego gdy Ty sam tworzysz taki algorytm lub ktos zrobi to dla Twojej instalacji.

Tutaj mozecie tworzyc i wymyslac dowolne algorytmy a ograniczeniem sa tylko finanse lub fizyka.

PS. To nie jest tanie.

 

Pozdrawiam