brovar Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Autor #26 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 hejka super dziękuję ci za szczegółowe informacje. Wąskiego gardła nie będzie bo rurki od pieca mam PP 32 x 3.2 także 1cal:) w środku jak nic. To co pisałem 7l/min to suma przepływów jakie miałem ustawione na pętlach grzewczych coś z nimi nie tak? Odpowietrznik powiedz mi jeszcze czy te naczynie ci pisałem będzie ok PS Jeszcze wróce do tego zaworu 3d apropo ten co zaznaczyłeś w typoszeregu to jest zawór DN 20 czyli tak ma w środku nominalnie a gz ma 1 cal :)
brovar Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Autor #27 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 a czy do sterowania zaworem 3d muszę rzeczywiście kupić vr 70 lub 71 a nie wystarczy np to (czy sterowanie zewnętrznym zworem elektromagnetycznym to może być zawór 3d Moduł wielofunkcyjny 2/7 VR 40 Vaillant 0020017744 - do montażu wewnątrz kotła - do kotłów: VU/VUW atmoTEC, VU/VUW turboTEC, VC/VCW ecoTEC plus, VCW ecoTEC pro, VSC atmoCOMPACT, VSC ecoCOMPACT, VSC S auroCOMPACT, VKS ecoVIT plus, VKK ecoVIT/4 Z możliwością realizowania jednocześnie 2 z 7 dodatkowych funkcji: - sterowania pompą cyrkulacyjną c.w.u. - sterowania zewnętrznym zaworem elektromagnetycznym - wyprowadzania sygnalizacji usterek - sterowania zewnętrzną pompą obiegu grzewczego - sterowania klapą spalinową - potwierdzenia otwarcia klapy spalinowej - sterowania odciągiem oparów
odpowietrznik Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #28 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 1)Jak pojemność instalacji 200l to naczynie 18l OK 2)Co do przepływów-rozumiem że jak 7l/min dla wszystkich pętli to dla jednej pętli wychodzi średnio 7l:10pętli =0,7l/min.0,7l/min to jest minimalny przepływ jaki może być w danej pętli tym samym jak w kilku pętlach będziesz miał większy przepływ np1,5l/min to automatycznie w kilku innych będzie przepływ poniżej zalecanego 0/7l/min czyli coś tu nie halo z tymi twoimi obliczeniami)Wniosek-globalny przepływ zapewne będzie(powinien być) sporo większy 3)Ty nie kombinuj bo przekombinujesz,zrób na VR70 i tyle
brovar Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Autor #29 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Jestes wielki no widzisz spec od tece pierw zalozyl rozdzielacz z zaworem term. Po interwencji wymienił na ten z zaworem atm 3d dobrze ze jest forum i uczciwi dobroczynni ludzie co doradza pomoga szkoda ze czlowiel wchodzi na forum jak cos zle dziala a nie przed robotą. Z tego wniosek malo mamy fachowcow wieksxosc psrtaczy od pieca kaflowego
darek69 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #30 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Kolego @brovar, ten Twój wniosek to chyba jest błędny, żeby zbudować dobry piec kaflowy to musiał być dobry fachowiec, partacz by sobie z tym nie poradził :)
odpowietrznik Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #31 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Skąd wiesz że jestem wielki?;)Rzeczywiście mam 1,91cm) Nie zapomnij umieścić czujnika pogodowego na północnej ścianie budynku i poprowadzić od niego kabelek do kotła .Schemat jak w załączniku
brovar Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Autor #32 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 czujnik pogodowy zewn na północnej ścianie już jest bo przecież przerabiam instalację :) ale pewnie by go nie było gdybym kolesiowi nie powiedział że takie coś jest w pudełku. On jednak i tak uważa że ja przesadzam i że zawsze tak robi:) powodzenia dla niego koleś nie ma pojęcia o tym co się dzieje. Apropos pieca kablowego fakt źle porównałem wiem że trudno zrobić i nie ma już zdunów (mój dziadek był więc troszke się napatrzyłem o co to loto:) Dałem do wyceny materiał i mają mi zamówić w sklepie i będe działał
brovar Opublikowano 29 Września 2018 Autor #33 Opublikowano 29 Września 2018 hejka panowie pokupiłemjużwszystko i będę montował. zastanawia mnie jednak jedna sprawa bo w sklepie dali mi pompę alpha 2 25-40 - 180 czy to potrzebne? przyłącze ma 6/4 cala jak myślicie wymienićna 15-45 wtedy przyłącze będzie 1 cal??
brovar Opublikowano 29 Września 2018 Autor #34 Opublikowano 29 Września 2018 i druga prośba to gdy sprzęgło nie ma tulei zanurzeniowej to gdzie daćczujnik pod ocieplenie?
odpowietrznik Opublikowano 29 Września 2018 #35 Opublikowano 29 Września 2018 Dobrze dali) Musisz dokupić półśrubunki do pompy wtedy będziesz miał 1" Może do sprzęgła są wkręcone termometry?
brovar Opublikowano 29 Września 2018 Autor #36 Opublikowano 29 Września 2018 :) ok no mam takie 1cal na 6/4 :) także ok . u mnie pompa będzie tłoczyć w dół czy da się obrócić przód pompy bo mam do góry nogami:)
odpowietrznik Opublikowano 29 Września 2018 #37 Opublikowano 29 Września 2018 Da się .Musisz odkręcić 4śruby na imbus i obrócić
brovar Opublikowano 29 Września 2018 Autor #38 Opublikowano 29 Września 2018 ok super dziękuję, no w pudełko nie mam instrukcji a było fabrycznie zapakowane:) a co myślisz o tym sprzęgle afriso no nie ma tej tulei na czujnik gdzie go w takim razie dać pod ocieplenie.
odpowietrznik Opublikowano 29 Września 2018 #39 Opublikowano 29 Września 2018 Może daj go w miejsce górnego termometru a termometr może być zamontowany na instalacji(na trójniku)Nie miałem w ręku sprzęgła Afriso być może będziesz musiał dokupić takie tuleje mos.1/2" jak dla termometru tarczowego i do niej czujnik sprzęgła
brovar Opublikowano 29 Września 2018 Autor #40 Opublikowano 29 Września 2018 no za pompami dałem termometry , afriso ma dwa sprzęgła do 70 kw i do 120 i to większe ma tuleję . a tą tujeje sie wwierca do srodka?
brovar Opublikowano 29 Września 2018 Autor #41 Opublikowano 29 Września 2018 tak chyba zrobię kupię taką tulejkę i już , rozumiemżegórny termoment jest temp zasilania sprzęgła?
odpowietrznik Opublikowano 29 Września 2018 #42 Opublikowano 29 Września 2018 Nic się nie wwierca.Tak jak mówię nie miałem sprzęgła Afriso w ręce.Czy te termometry są wkręcane czy wkładane? Sam stwierdziłeś że sprzęgło Afriso ma tuleję na czujnik)
brovar Opublikowano 29 Września 2018 Autor #43 Opublikowano 29 Września 2018 taką informację uzyskałem w sklepie :) i dziś jakmi wydawał też powiedział że jest :) Na miejscu nie ma zaworu 3d z kvs 4.6 . mają zawór 3d 1 cal ale ma kvs 10? czy za duży będzie nie dobry?
odpowietrznik Opublikowano 29 Września 2018 #44 Opublikowano 29 Września 2018 Możesz też czujnik przymocować do rury zasilającej sprzęgło i go zaizolowac otuliną .Zobacz sobie filmik
odpowietrznik Opublikowano 29 Września 2018 #45 Opublikowano 29 Września 2018 Dobrałem ci zawór 3D Kvs =4 a nie 4.6(w ofercie ESBE w ogóle takiego nie ma) Kvs=10 będzie za duży a tym samym będzie niedobry)
brovar Opublikowano 29 Września 2018 Autor #46 Opublikowano 29 Września 2018 tzn sprzedawca twierdzi że nie pogorszy ale wiadome chce sprzedać:) czekam na ten 4.0:) . jak się pojawi jakiś problem będe pisał:)z góry dzięki serdeczne
odpowietrznik Opublikowano 29 Września 2018 #47 Opublikowano 29 Września 2018 Sprzedawca nie ma zielonego pojęcia)Do montażu tego konkretnego zaworu VRG 132 gwinty 1" zewnętrzne możesz dokupić śrubunki 1"GWx1"GW mos.
brovar Opublikowano 29 Września 2018 Autor #48 Opublikowano 29 Września 2018 dlatego jestem na forum z tego co widzętoniema znaczenia jak ustawię sprzęgło bo onojest obracalne możebyćprawe i lewe tak?
sambor Opublikowano 29 Września 2018 #49 Opublikowano 29 Września 2018 1 minutę temu, odpowietrznik napisał: Sprzedawca nie ma zielonego pojęcia) Jak to nie ma? Przecież duży może więcej!
odpowietrznik Opublikowano 29 Września 2018 #50 Opublikowano 29 Września 2018 Tak,sprzęgło jest uniwersalne źródło ciepła może być zarówno z prawej jak i z lewej strony