  1. Dobre i słuszne stwierdzenie:) gmaj22 czyli co nie przejmować się tylko użytkować tak jak jest co? więc czunika nie będę zamieniał miejscami w związku z palnikiem na czajniku:)))
  2. No właśnie się dziwię że do tego dopuścili :) . Apropos znalazłem na forum temat Tu niezarejestrowany użytkownik gość na dole pierwszej strony napisał prawdę o rozkładzie temperatur. Także jakieś mieszanie wody pompą cyrkulacyją ładującą to chyba domostwo bo i tak z każdym poborem wody zimna woda napływa do zbiornika i tyle. W 300 litrach zbiorniku jest 1/3 wody gorącej. Więcej lepiej podgrzać 100 litrów górną wężownicą niż mieszać wodę i mieć wir w kieszeni. Z tego wniosek pozostaje mi jedynie ocieplić zbiornik i tyle. Bez używania wody z 55 stopni spada 13 stopni około więc da się przeżyć
  3. grzeję górną bo dolna jest pod solary podpięta obecnie. Sądzisz że zbiornik się nie dogrzewa w całości ? Czujniki są dwa jeden górna wężownica , drugi dolna wężownica wszystko spięte wq schematu vaillanta . Prawda jest taka że piec grzeje wodę wg górnej wężownicy bo jeśli wskaże temp 55 stopni to grzanie się wyłącza a dolny czujnik wskazuje chyba koło 25 stopni . W związku z tym tak logicznie myśląc zbiornik na dole jest wypełniony zimną wodą? czyż nie tak Jak temu zaradzić (zamienić czujniki ) a co w przypadku gdy będzie lato i solar ruszy
  4. W-E 300.82 Zasobnik c.w.u. z dwiema wężownicami MEGA SOLAR BIAWAR
  5. razem z zaworem bezpieczeństwa ale jak zamykam wodę na dopływie i brak zmian więc to nie jest dobry trop. Chyba rzeczywiście biawar to kicha i tyle
  6. czujnik mam tak jak fabrycznie , oczywiście jest drugi w instalacji solarnej ale przecież zbiornik jedna wężownica nagrzeje cały tylko kwestia czasu. Naprawdę nikt nie wie ? kombinować coś z ocieplaniem czy z czym?
  7. hm.... ale dlaczego grawitacja przecież na cyrkulacji są zawory zwrotne a na co nie może bo jest zawór 3d w piecu któy przełącza jakieś inne pomysły
  8. wartość którą podaje jest z czujnika który jest włożony w górną lukę pomiarową zasobnika. Zgadza się ona z temometrem analogowym zasobnika. Wg was jak jak działa program grzania CWU jeśli mam ustawione grzanie od np 17 do 20 to on jak spadnie to podgrzewa od razu czy jest jakaś większa histereza? np spadek o 5 stopni
  9. Zapomniałem dodać piec jednofunkcyjny vaillant gazowy
  10. Witam posiadam zasobnik wody CWU 300 l biawar. Używam go od dwóch lat lecz zauważam że niestety wg mnie nie trzyma ciepła . O godz 17 nagrzewa się do 55 stopni późńiej kąpiel dziecka temp zasobnika o 22 około 48 stopni. Rano o 6 za czym włączy się grzanie CWU temp zbiornika 36 stopni czyli 12 stopni ubytku. W kotłowni jest temp 20 stopni. Do tych testów wyłączyłem cyrkulację na cały dzień. Zbiornik jest nagrzewany 2 razy dziennie czyli 17 i 6 rano. Od 6 rano z 55 stopni do 16 godz zleciał do 37 stopni. Troszke lipa prawda. Jakieś sugestie porady czy one są tak słabo wyizolowane? Rozumiem że jak zużywam wodę a ona się od razu po spadku nie porzewa to dolą część zasobnika wypełnia zimna woda która się miesza z tą co jest ale czy takie straty? Proszę o pomoc
  11. ja też sobie nie wyobrażałem a jednak tak jest często ludzie montują to na rurce do zbiornika i uważają że jest ok. Dzięki za odpowiedzi temat wyczerpany.
  12. czyli nawet jak jest zawór zwrotny to i tak najlepiej zastosować zawór bezpieczeństwa na trójniku a nie w szeregu tak? a czy przeszkadza coś, że zawór bezpieczeństwa jest w szeregu a nie na trójniku?
  13. ale nie będzie problemem gdy zawór bezpieczeństwa da się na trójniku? oczywiście zawór zwrotny przed zostaje. a czy w przypadku układu nr 1 pomimo iż zawór bezpieczeństwa jest również zwrotnym można zrezygnować z zaworu zwrotnego?
  14. witam, przepraszam pytanie może banalne może jest wiele odpowiedzi schematów ale nie do końca uściślonych. Spotykam wiele wersji podłączenia zimnej wody do zbiornika cWu poniżej na zdjęciu ostatnie dla przykłady. jaki ostatecznie powinien być schemat tego tematu. Wg biawar nie potrzebny jest zawór zwrotny a zawór bezpieczeństwa jest instalowany na trójniku. Z kolei na schemacie narysowałem sytuację gdy naczynie jest trójniku a zawór bezpieczeństwa na przelocie? czy nie powinno być tak patrząc od zasilania zimnej wody za wodomierzem jest zawór antyskażeniowy i reduktor i nastęnie przez zbiornikiem dajemy; zawór z filtrem, zawór zwrotny , zawór bezpieczeństwa na trójniku naczynie na trójniku spust na trójniku i do zbiornika lub w przypadku uchwytu z osprzętem; zawór z filtrem zawór zwrotny trójnik do uchwytu spust i zbiornik cwu? Proszę o pomoc
  15. a co mi polecisz z hewalexa to są całe kpl z układem pompowym i sterownikiem

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.