Duże straty ciepła w zasobniku CWU
No właśnie się dziwię że do tego dopuścili :) . Apropos znalazłem na forum temat Tu niezarejestrowany użytkownik gość na dole pierwszej strony napisał prawdę o rozkładzie temperatur. Także jakieś mieszanie wody pompą cyrkulacyją ładującą to chyba domostwo bo i tak z każdym poborem wody zimna woda napływa do zbiornika i tyle. W 300 litrach zbiorniku jest 1/3 wody gorącej. Więcej lepiej podgrzać 100 litrów górną wężownicą niż mieszać wodę i mieć wir w kieszeni. Z tego wniosek pozostaje mi jedynie ocieplić zbiornik i tyle. Bez używania wody z 55 stopni spada 13 stopni około więc da się przeżyć
-
Duże straty ciepła w zasobniku CWU
grzeję górną bo dolna jest pod solary podpięta obecnie. Sądzisz że zbiornik się nie dogrzewa w całości ? Czujniki są dwa jeden górna wężownica , drugi dolna wężownica wszystko spięte wq schematu vaillanta . Prawda jest taka że piec grzeje wodę wg górnej wężownicy bo jeśli wskaże temp 55 stopni to grzanie się wyłącza a dolny czujnik wskazuje chyba koło 25 stopni . W związku z tym tak logicznie myśląc zbiornik na dole jest wypełniony zimną wodą? czyż nie tak Jak temu zaradzić (zamienić czujniki ) a co w przypadku gdy będzie lato i solar ruszy
- Duże straty ciepła w zasobniku CWU
- Duże straty ciepła w zasobniku CWU
- Duże straty ciepła w zasobniku CWU
- Duże straty ciepła w zasobniku CWU
-
Duże straty ciepła w zasobniku CWU
wartość którą podaje jest z czujnika który jest włożony w górną lukę pomiarową zasobnika. Zgadza się ona z temometrem analogowym zasobnika. Wg was jak jak działa program grzania CWU jeśli mam ustawione grzanie od np 17 do 20 to on jak spadnie to podgrzewa od razu czy jest jakaś większa histereza? np spadek o 5 stopni
- Duże straty ciepła w zasobniku CWU
-
Duże straty ciepła w zasobniku CWU
Witam posiadam zasobnik wody CWU 300 l biawar. Używam go od dwóch lat lecz zauważam że niestety wg mnie nie trzyma ciepła . O godz 17 nagrzewa się do 55 stopni późńiej kąpiel dziecka temp zasobnika o 22 około 48 stopni. Rano o 6 za czym włączy się grzanie CWU temp zbiornika 36 stopni czyli 12 stopni ubytku. W kotłowni jest temp 20 stopni. Do tych testów wyłączyłem cyrkulację na cały dzień. Zbiornik jest nagrzewany 2 razy dziennie czyli 17 i 6 rano. Od 6 rano z 55 stopni do 16 godz zleciał do 37 stopni. Troszke lipa prawda. Jakieś sugestie porady czy one są tak słabo wyizolowane? Rozumiem że jak zużywam wodę a ona się od razu po spadku nie porzewa to dolą część zasobnika wypełnia zimna woda która się miesza z tą co jest ale czy takie straty? Proszę o pomoc
- Schemat podłączenia zimnej wody do zbiornika CWU
- Schemat podłączenia zimnej wody do zbiornika CWU
- Schemat podłączenia zimnej wody do zbiornika CWU
-
Schemat podłączenia zimnej wody do zbiornika CWU
witam, przepraszam pytanie może banalne może jest wiele odpowiedzi schematów ale nie do końca uściślonych. Spotykam wiele wersji podłączenia zimnej wody do zbiornika cWu poniżej na zdjęciu ostatnie dla przykłady. jaki ostatecznie powinien być schemat tego tematu. Wg biawar nie potrzebny jest zawór zwrotny a zawór bezpieczeństwa jest instalowany na trójniku. Z kolei na schemacie narysowałem sytuację gdy naczynie jest trójniku a zawór bezpieczeństwa na przelocie? czy nie powinno być tak patrząc od zasilania zimnej wody za wodomierzem jest zawór antyskażeniowy i reduktor i nastęnie przez zbiornikiem dajemy; zawór z filtrem, zawór zwrotny , zawór bezpieczeństwa na trójniku naczynie na trójniku spust na trójniku i do zbiornika lub w przypadku uchwytu z osprzętem; zawór z filtrem zawór zwrotny trójnik do uchwytu spust i zbiornik cwu? Proszę o pomoc
-
Vailant Vc 206 + Biawar 300 L Dwie Wężownice - Solar Porada
a co mi polecisz z hewalexa to są całe kpl z układem pompowym i sterownikiem