Skocz do zawartości

darek69

Forumowicz
  • Liczba zawartości

    61
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Reputacja

7 Neutralny

O darek69

  • Tytuł
    Rozkręca się
  • Urodziny 13.01.1969

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    okolice Torunia

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    domek 140 m2,
    ściany 12cm styropianu, dach 20cm wełna
  • Instalacja
    9 grzejników panelowych, 2 drabinki, 3 podłogówki, CWU 140l. Jedna pompa CO, pompa CWU
  • Kocioł
    Kocioł Witkowski 12kW, palnik Ardeo Iron

Ostatnie wizyty

430 wyświetleń profilu
  1. Jest to napisane w instrukcji sterownika: WZMOCNIENIE – przy pracy z wbudowanym regulatorem pokojowym określa sposób wyznaczania temperatury obwodu CO TEMP OBWODU CO = T. ZADANA + (T. POK. ZADANA – T.POK. MIERZONA)*WZMOCNIENIE Im większy parametr WZMOCNIENIE tym silniej mieszacz reaguje na uchyb temperatury w pomieszczeniach. Np. T. ZADANA obwodu CO = 30 °C, T. Pokojowa mierzona = 20°C, T. pokojowa zadana= 22 °C. Wzmocnienie = 3. Temperatura obwodu będzie wyliczona na: 30 °C + 2 * 3 = 36°C. Dodatkowo gdy nie można uzyskać temp. zadanej w pomieszczeniu regulator sam powoli zwiększa lub zmniejsza temperaturę mieszacza.
  2. Na stronie: http://https.wojszym2244.usermd.net/ możesz wyświetlić między innymi średnią temperaturę zew. z ostatniego tygodnia.
  3. A masz jakiś zawór zwrotny za pompą cyrkulacyjną? Bo może być że ciepła woda do kranu leci przez cyrkulację i stąd mała ilość ciepłej wody, ponieważ cyrkulację masz wpiętą chyba na środku bojlera (nie widać tego na zdjęciach). Spróbuj zamknąć zawór przy pompie cyrkulacyjnej (o ile masz wstawiony taki zawór) i wtedy sprawdź ile Ci zleci ciepłej wody do wanny.
  4. Ten element o który pytasz to jest zawór kulowy odcinający z półśrubunkiem: https://allegro.pl/oferta/zawor-kulowy-z-polsrubunkiem-do-pompy-038-6970793370
  5. marekd@ Tak jestem pewien na 100%. Z resztą koledzy Ci to wytłumaczyli dokładnie :)
  6. Marku w takiej sytuacji potencjał na 100% zmniejszamy.
  7. W instrukcji sterownika jest napisane: "OCHRONA POWROTU  MIN TEMP. POWROTU – minimalna temperatura na powrocie. Sterownik będzie tak sterował siłownikiem mieszacza aby temperatura nie była niższa niż ustawiona. Ochrona powrotu ma wyższy priorytet niż temperatura układu CO za mieszaczem. Jeśli powrót będzie za zimny, mieszacz będzie ograniczał ilość ciepła dostarczaną do odbiorników CO, tak temp. powrotu się podniosła."
  8. A masz zamontowany zawór mieszający do ochrony powrotu?
  9. Mi jak do tej pory konwerter Timela działa bez żadnych problemów.
  10. Jak dasz kable do pomp 25m zamiast 20 to przecież pompy będą pracowały a do czujników myślę że też będą działały dłuższe przewody najwyżej ustawisz korektę czujników i powinno działać
  11. Pisałem juz Ci wcześniej: Jak temperatura na piecu spadła to zawór 3D otworzył dopływ ciepłej wody i rotametry działają dobrze, więc wygląda na to, że tak jak napisał sambor@ uszkodzony jest zawór 3D i nie otwiera dopływu wody z powrotu podłogówki albo niedrożna jest rura od powrotu do zaworu 3D,
  12. to wtedy zawór powinien puścić wodę z powrotu i tu właśnie jest problem bo nie puszcza
  13. Panowie przecież autor napisał że jak spadła temperatura na piecu to przepływ we wszystkich obiegach wzrósł, więc to nie będzie wina zapowietrzenia, coś nie tak z zaworem 3D musi być
  14. Jak temperatura na piecu spadła to zawór 3D otworzył dopływ ciepłej wody i rotametry działają dobrze, więc wygląda na to, że tak jak napisał sambor@ uszkodzony jest zawór 3D i nie otwiera dopływu wody z powrotu podłogówki albo niedrożna jest rura od powrotu do zaworu 3D, Tak mi się przynajmniej wydaje.
  15. Nick nadajesz w ustawieniach konta, jest pole nick
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.