etype Opublikowano 11 Listopada 2017 #1 Opublikowano 11 Listopada 2017 Dzień dobry, Bardzo proszę o pomoc w problemie głośnych szumów podłgówki. Sprzęt to: - kocioł ACV HRE Solo 18 eco z zasobnikiem 160 l. - sterownik pokojowy EUROSTER 2006 (włącz/wyłącz). - pompa mieszacza GRUNDFOS UPM3 - nie znam producenta rodzielacza - powierzchnia grzana około 120m2 + 2 grzejniki łazienkowe Do podłogówki nie był robiony projekt. A co gorsze to instalację ogrzewania robił kto inny niż kociół, niestety sytuacja wymusiła takie postępowanie. Instalator kotła wymienił w nim pompę na WILO rs15/6-3c, stwierdził ze będzie lepsza niż elektroniczna. Nie weim czy to dobry pomysł, ale daje mi na ten kocioł gwarancję więc zakładam, że wie co robi. Generalnie jest tak, że instalacja szumi bardzo kiedy są włączone obie pompy, trochę mniej kiedy nie chodzi jedna z nich. Ale wtedy też jest szum i to mimo wszystko też głośny. Jak chodzi pompa od mieszacza to słychać także ją. Szum jest bardziej słyszalny w pomieszczeniach mieszkalnych niż w kotłowni. Obie pompy są ustawione na 1 biegu. Ale na pompie w rozdzielaczu świecą się 4 diody. Jak zawór termostatyczny jest ustawiony na 30 stopni, to wtedy słychac jak szumi, ale jak go otworzę całkowicie, to szumienie w instalacji dalej jest słyszalne. Cisnienie w układzie wyniosi 1,7, przepływ na rotametrach jest między 1-2 litry w zależności od pętli. Niestety nie mam doświadczenia z ogrzewaniem podłogowym, do tej pory miałem grzejnikowe, zresztą starego typu i tam żadnych szumów nie było. Niestety instalator od podłogówki twierdzi, że szum zawsze jakiś będzie, a zresztą to jest bardziej spowdodowane echem w mieszkaniu. Pan od kotła z kolei twierdzi, że to jest wina podłogówki. Czy to na prawdę ma szumieć czy może to jest jednak kwestia ustawień ? Odpowietrzałem cały układ i wydaje mi się, ze to nie jest ta kwestia. Próbowałem różnych ustawień, ale nie znam się za bardzo na tym typie ogrzewania i nie chcę czegoś zepsuć. Czy mógłbym proszić o jakieś wskazówki ? bo już nie wiem co robić Tomasz Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 11 Listopada 2017 #2 Opublikowano 11 Listopada 2017 Ten typ grupy mieszającej się nie nadaje do kotła kondensacyjnego Cytuj
elfuczi Opublikowano 11 Listopada 2017 #3 Opublikowano 11 Listopada 2017 duża predkość przepływu cieczy powoduje szumy skoro szumi w części mieszkalnej czyli w szafce rozdzielacza to proponuje odkręcić na maxa rotametry jeśli poszczególne są zdławione . pompa jest elektroniczna wiec sama powinna dobrać obroty do spadku ciśnienia . można ja odłączyć w celu sprawdzenia co szumi. Cytuj
etype Opublikowano 11 Listopada 2017 Autor #4 Opublikowano 11 Listopada 2017 (edytowane) Ten typ grupy mieszającej się nie nadaje do kotła kondensacyjnego A można prosić o bardziej szczegółowo ? w takim razie jak to powinno wyglądać ? Tomasz Edytowane 11 Listopada 2017 przez etype Cytuj
etype Opublikowano 11 Listopada 2017 Autor #5 Opublikowano 11 Listopada 2017 duża predkość przepływu cieczy powoduje szumy skoro szumi w części mieszkalnej czyli w szafce rozdzielacza to proponuje odkręcić na maxa rotametry jeśli poszczególne są zdławione . pompa jest elektroniczna wiec sama powinna dobrać obroty do spadku ciśnienia . można ja odłączyć w celu sprawdzenia co szumi. Dziękuję. Spróbuję jutro pokręcić rotametrami. Tomasz Cytuj
elfuczi Opublikowano 11 Listopada 2017 #6 Opublikowano 11 Listopada 2017 wypiąć wtyczkę z pompy na rozdzielaczu , odkrtęcić białą głowice z powrotu rozdzielacza, jeśli grupa pompowa ma zawory na trójnikach połączone rurką dobrze by było odciąć pompę grupy mieszającej ,ustawić temp na kotle na najniższą wartość np 30c zakręcić grzejniki drabinkowe i test ogrzewania podłogowego bez udziału grupy mieszającej jeżeli szumów nie będzie to znamy przyczynę.. ja nigdy nie stosuje grup mieszających w szafkach ze względu na gabaryty szafki hałas pompy i cenę, znając życie szafka rozdzielacza jest umieszczona w korytarzu. podłogówka pracuje bezgłośnie no chyba że stosuje się chińskie pompy pt F.... u mnie jeszcze tak działa ale jak znajdę chwile to zostanie zastąpiona grundfosem. Cytuj
etype Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor #7 Opublikowano 12 Listopada 2017 (edytowane) Próbowałem już takiej opcji, nic to nie zmieniło. Szafka z rozdzielaczem jest zamknięta w pomieszczeniu obok kotłowni, także w pomieszczeniach mieszkalnych to nie jest szum bezpośrednio z szafki. Tomasz Edytowane 13 Listopada 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
etype Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor #8 Opublikowano 12 Listopada 2017 Dziękuję. Spróbuję jutro pokręcić rotametrami. Tomasz Sprawdziłem rotametry, trzy z nich były były trochę przykręcone, ale ich odkręcenie nic nie zmieniło. Tomasz Cytuj
ameno25 Opublikowano 12 Listopada 2017 #9 Opublikowano 12 Listopada 2017 Mam rodzielacz z grupa mieszającą , pompa wilo yanos para elektroniczna , słychać szum tylko w nocy jak jest bardzo cicho , ale nie jest to w żadnym stopniu uciążliwe dla nas Cytuj
shogunzlasa Opublikowano 12 Listopada 2017 #10 Opublikowano 12 Listopada 2017 Szum jak szum - albo powstaje gdy jest za duży przepływ, albo jak jest powietrze w instalacji. U Ciebie to drugie. Masz odpowietrznik automatyczny po części ssawnej pompy - pytanie który - pompa tłoczy w dół czy w górę? Masz po jednym z każdej strony. Jak normalnie pompa w górę i zasilanie podłogówki to belka z rotametrami to jest źle kapilara założona, bo powinna być na powrocie (ale to już tam mniejszy problem bo pompa szybko to przemieli - tylko nie wiadomo gdzie zasilanie).Zasilanie grzejników i całej podłogówki to ta rura od spodu? Cytuj
etype Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor #11 Opublikowano 12 Listopada 2017 Tak, zasilanie jest z dołu, pompa ma kierunek przepływu do góry. Cytuj
shogunzlasa Opublikowano 12 Listopada 2017 #12 Opublikowano 12 Listopada 2017 To jeśli to z lewej strony na dolnej belce to odpowietrznik automatyczny to Ci pompa gromko zapierdziela do przodu a podciśnienie zasysa powietrze z automatu obok, przez co masz non stop świeże bąble w pętli. Druga sprawa jest taka że jak się termostat otworzy to pracują 2 pompy w szeregu - to też będzie hałasować - jedna tłoczy z siłą x, druga ciągnie z siłą y. Czyli podbierasz powietrze i roznosisz po całym układzie - zapowietrza się podłogówka, pompy... Cytuj
etype Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor #13 Opublikowano 12 Listopada 2017 Czyli winny może być ten odpowietrznik z lewej strony ? jak można sprawdzić czy to jest to ? Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 12 Listopada 2017 #14 Opublikowano 12 Listopada 2017 (edytowane) Zakręcić mnie ;)(chociaż już jestem wystarczająco zakręcony ;) ) (mam taki kapturek u góry o ile nie zgubiony:)) i odpowietrzyć instalację Edytowane 13 Listopada 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
etype Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor #15 Opublikowano 12 Listopada 2017 No tak, gdzieś przeczytałem żeby otworzyć odpowietrzniki, więc tak zrobiłem, do głowy mi nie przyszło, że on może zasysać powietrze. Myślałem że to działa tylko w jedną stronę. Dzięki, biorę się za ponowne odpowietrzanie. Cytuj
shogunzlasa Opublikowano 12 Listopada 2017 #16 Opublikowano 12 Listopada 2017 Od tego są odpowietrzniki :)Po prostu muszą znać swoje miejsce w szeregu... Cytuj
etype Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor #17 Opublikowano 12 Listopada 2017 A to może jeszcze jedno pytanie, jak powinny być ustawione zawory by-passu ? Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 12 Listopada 2017 #18 Opublikowano 12 Listopada 2017 No tak, gdzieś przeczytałem żeby otworzyć odpowietrzniki, więc tak zrobiłem, do głowy mi nie przyszło, że on może zasysać powietrze. Myślałem że to działa tylko w jedną stronę. Dzięki, biorę się za ponowne odpowietrzanie. Otworzyć odpowietrzniki to możesz sobie po stronie tłocznej pompy) Cytuj
etype Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor #19 Opublikowano 12 Listopada 2017 jasne już teraz rozumiem, a to do czego jest ten odpowietrznik w tym miejscu ? Cytuj
shogunzlasa Opublikowano 12 Listopada 2017 #20 Opublikowano 12 Listopada 2017 Mnie też to ciekawi :D Cytuj
etype Opublikowano 13 Listopada 2017 Autor #21 Opublikowano 13 Listopada 2017 No niestety, odpowietrzyłem to dzisiaj (mam nadzieję że tym razem dobrze ^_^ ) ale szumi dalej. Chyba w zasadzie tak samo jak wcześniej. Trochę mnie to niepokoi, bo niedługo chciałbym się przenieść do nowego domu, a ten szum jest głośny, w nocy będzie przeszkadzał. Czy jest ktoś na forum, kto mógłby/chciałby się tym tematem zająć osobiście ? miasto W-wa. Cytuj
sokoleokoo2 Opublikowano 11 Lutego 2021 #23 Opublikowano 11 Lutego 2021 Cześć, ogarnąłeś temat ja mam to samo szumi mi podłogówka już 3x odpowietrzałem, ta sama pompa tylko flex us, one się same odpowietrzają, przepływy mam na ok 2 Cytuj
sambor Opublikowano 11 Lutego 2021 #24 Opublikowano 11 Lutego 2021 Jak są przepływy w pętlach rzędu 2l, to pętle nie są zapowietrzone. Pompa odpowietrza się sama a nie cały obieg. Wg mnie są są za duże przepływy w rurach zasilających. Jak zmniejszysz bieg na pompie to szumy ustają? Cytuj
szakallo Opublikowano 11 Lutego 2021 #25 Opublikowano 11 Lutego 2021 Nagraj to jeśli dasz radę telefonem i wystaw na youtuba Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi