Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Dom 199M, Podłogówka 160M2 - Jakie Rozwiązania Zastosować


pitersc

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

:)

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2yu2

 

Właśnie ogarniam projekt rozdzielaczy i go wrzucę, ale nie biorę odpowiedzialności za dobry opis

Opublikowano

Ok a więc pętle niestety spróbuję zdalnie więc jak popełnię błędy to wybaczcie :)

 

Parter

 

w mojej ocenie 11 pętli plus grzejnik?

23593526_1565789340151345_80708825465173

 

 

Teraz poddasze, 9 pętli +2 grzejniki?

23593526_1565789340151345_80708825465173

Opublikowano

Jeśli masz grzejniki w tym samym rozdzielaczu co podłogówka to kicha ;/

Ruła PEX 25 styknie by to zasilić, ale grzejników na wyższą temp nie puścisz jeśli zasilane są z tego samego miejsca co podłogówka.
Ba, jeszcze będą problemy robić...

Opublikowano

Całe szczęście, że PEX jest szansa :)

 

Wypełnij ciepłowłaściwe.pl i wklej link z wynikiem

Tylko właśnie dostałem smsa że rozdzielnie idą jednym zasilaniem :/ i nie wiem czy dalej wypada się uśmiechać?

Opublikowano

Jeśli masz grzejniki w tym samym rozdzielaczu co podłogówka to kicha ;/

 

Ruła PEX 25 styknie by to zasilić, ale grzejników na wyższą temp nie puścisz jeśli zasilane są z tego samego miejsca co podłogówka.

Ba, jeszcze będą problemy robić...

 

Ok, a czym się wiąże ta kicha, w sensie grzejniki będą miały marną wydajność bo podłoga będzie chodziła na niskiej temperaturze?

Opublikowano

Ok, a czym się wiąże ta kicha, w sensie grzejniki będą miały marną wydajność bo podłoga będzie chodziła na niskiej temperaturze?

Pasuje je odciąć w ogóle bo będą zakłócać przepływ... Masz 9 pętli o długości 60 metrów i grzejnik. Woda przez niego przeleci i nie doleci do podłogi. Jak go mocno skręcisz to może hałasować...

Opublikowano

Te grzejniki to raptem 5% całości i nic nie zakłócą, natomiast są mało warte.

Problem może być z piętrem, które za zwyczaj wymaga więcej ciepła do ogrzania, a szczególnie z łazienką gdzie jest wymagana wyższa temperatura.

Dodatkowym problemem są panele na podłodze utrudniające oddawanie ciepła  z wylewki do pomieszczenia.

 

Powstanie problem identyczny z opisanym w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24881-s%C5%82abe-przep%C5%82ywy-na-g%C3%B3rnym-rozdzielaczu/

 

I autor tego tematu zostanie dłużej na forum.

 

PS

Bądźmy dobrej myśli, że kolega jednak ułoży tą osobną rurę do rozdzielacza na piętrze.

A wtedy ew problem z samą kotłownią jest/ będzie marginalny.

Opublikowano

Ok dzięki, może jestem w błędzie - jeżeli mam takie toporne rozwiązanie jak rozdzielnie na 1 zasileniu to w ogóle da się wykonać dwa obiegi o różnych zadanych temperaturach na górę i dół? Czy problemem będzie tylko słaba wydajność na górze, ale temperaturą mogę zadać inną?

 

PS

masakra dwa dni na forum i już jestem z wiedzą lata świetlne za deweloperem !&!&^!@$R!

 

Jak sobie przypomnę, Panie damy wszędzie termostaty i będzie luksus i bajka to mi się nóż w kieszeni otwiera :/

Opublikowano

Deweloper to zysk, nie ważne co i potem. Wiedza przychodzi z czasem 2 dni to szybko ja po kilku tygodniach sie ciągle uczę i tak glupi umrę jeden rozdzielacz jeden mieszacz jedna temperatura

Opublikowano

Ta rura co jest niech zostanie do jednego rozdzielacza, do drugiego dolacz się na nowo... Niestety. Do lazienki mozesz kupic grzalki do drabinkowych grzejnikow, pytanie jak z prądem. Punkt zgrzytu masz, potrzebujesz drugiej rury, masz nad czym myslec...

Opublikowano

Może da się tylko dołożyć ten kawałek rury z kotłowni do rozdzielacza parteru, a po połączeniu z rurą na piętro zostawić tą dalszą rurę do górnego rozdzielacza.

Opublikowano

Dzięki za wsparcie, deweloper przestał odbierać jak zacząłem wałkować temat i logikę rozwiązań więc pewnie do tematu wrócę z początkiem tygodnia.

Opublikowano

Ta rura co jest niech zostanie do jednego rozdzielacza, do drugiego dolacz się na nowo... Niestety. Do lazienki mozesz kupic grzalki do drabinkowych grzejnikow, pytanie jak z prądem. Punkt zgrzytu masz, potrzebujesz drugiej rury, masz nad czym myslec...

 

czy brak tej dodatkowej rury = jedno zasilanie i co za tym idzie jedna temperatura na oba obiegi?

Opublikowano

Moc jest jasna, ale powiedz proszę czy temperatura wtedy dostarczana jest ta sama czy przy 1 zasilaniu może w jakiś sposób dać dwie? Na górze będą panele więc zdecydowanie zapotrzebowanie na temperaturę będzie większe i czy robiąc to na 1 zasilaniu jest to niemożliwe, muszę mieć jakiś punkt uchwytu niezgodności produktu z przeznaczeniem, eeeh załamać się można

Opublikowano

Przy gęstszym ułożeniu rur i większym przepływie można podnieść o 2-3C temp w pomieszczeniu.

Więcej będzie trudno.

Ale pamiętaj - większy przepływ to większe przekroje rur , większa pompa, więcej en el.

Opublikowano

Jak nie chcesz problemow na przyszlosc to sprowadz druga rure do kotlowni. To jest najlepsze rozwiazanie. Reszta to znów gdybanie. Jaki podklad pod panele, jaka lambda, jak gesto rury na gorze,jak na dole itd itd. Zamiast gdybac bym wolal to przeciagnac i miec spokoj bo na moje oko na jedej rurze i panelach będziesz sie wkurzac ze tego nie zrobiles przez nastepne x lat. Dokladajac przyslowie. Z g...a bata nie ukrecisz...

Opublikowano

 

Na pogodówce pół świata ciągnie i jest zadowolone - sterowanie pokojowe przy stałej temp zasilania i termostatach spowoduje wahania temperatury - termostat zawsze działa na zasadzie włącz-wyłącz i nigdy nie zastąpi regulacji płynnej.

Sterowanie strefowe jak wyżej w podłogówce która ma bezwładność kilka godzin to też kicha.

 

Tutaj się nie zgodzę , regulatory pokojowe Salusa np VS10  maja algorytm przyrostu i spadku temperatury i nie działaja na zasadzie włącz /wyłącz , uwzględniają bezwładność podłogi 

Opublikowano

Podobno to do węglówek sie stosuje. Vs30

Opublikowano

Jeżeli chodzi o funkcje PWM (utrzymanie temp w pomieszczeniu ) , to wszystkie modele to mają , te regulatory dzielą sie na :

Bezprzewodowe , przewodowe , bezprzewodowe zasilane kablem 240V , (lepszy zasieg ) , bezprzewodowe na baterie ( przeważnie wymagana antena w listwie ),przewodowe z funkcja internetu ,  przewodowe z funkcja nsb ,natynkowe , podtynkowe , dobowe , tygodniowe , ale jak mamy mastera z nsb , to mozna nim programwac slave dobowe 

Opublikowano

Właśnie ktoś twierdzi ze to sie nadaje do węgłowki tylko , ja stosuje jeszcze w połączeniu z czuj. Temp posadzki

Opublikowano

Panowie, a jeszcze takie jedno pytanie do poniższego cytatu:

sterowanie za pomocą zestawu pompowego z podmieszaniem dla parteru i zestawy bez podmieszania dla piętra dzięki czemu dało się doprowadzić do precyzyjnego sterowania temperaturą zasilania CO piętra i parteru osobno.

 

To jest propozycja rozwiązania mojego problemu (z mojego pierwszego posta), ale czy przy jednym zasilaniu dwóch obiegów w ogóle jest to możliwe żeby jednym zasilaniem puścić dwie różne temperatury?

 

Wiem, że to nie rozwiązuje miernego przepływu na piętrze.

 

Drugie pytanie to czy da się jakoś uratować grzejniki i dać na nie inną temperaturę niż na podłogi?

Opublikowano

Jedna rura - za mała moc. Za mała moc - wszędzie zimno. Jak jest za mała moc to co chcesz mieszać? Za zimno na dole i tylko mniej za zimno na górze?

Co do grzejników - kicha - są na tym samym rozdzielaczu.

Czy przekucie miejsca na drugą rure to coś poza zasięgiem?

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie