Ok to daje Kaloryczność 6,3 tak?
A czas podawania na 32s teraz miałem na 15s
Aczysczenie zostawię
Jak się w kotle rozpali to wyślę kilka zdjęć plomienia

Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka



Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, czarny21 napisał:

Słabo rozmaka w wodzie więc stawiam na kaloryczność w okolicy 6.3

Dobre ?

  • Zgadzam się 2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W kotle się pali dalej płomień wizualnie jakiś mały
Tylko strasznie duże nadmuchy mam dochodzi do 50%
Orginalnie w sterowniku tlen był ustawiony na maxa 6,2% ja zmieniłem na 8% może to przez to tak wieje


03a312d6dfb5f5eab4c250b6255ccf5d.jpg&key=5cc5be33d3d0b47d0f6512f893be3c5e7f8dd6ee4350dafcd58f54f8c563a3c9

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, palacz66 napisał:

Dobre ?

To tak jak z teleporadą u okulisty  ? większość ciemnych pelletów miało większą kaloryczność  ? może ze względu na dodatek mdf. Z tego moja analiza chemiczna  ?

Mam dobry zoom w telefonie dzięki niemu poznałem skład pelletu  ?

Edytowane przez czarny21
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, piotrkierys napisał:

W kotle się pali dalej płomień wizualnie jakiś mały
Tylko strasznie duże nadmuchy mam dochodzi do 50%
Orginalnie w sterowniku tlen był ustawiony na maxa 6,2% ja zmieniłem na 8% może to przez to tak wieje


03a312d6dfb5f5eab4c250b6255ccf5d.jpg&key=5cc5be33d3d0b47d0f6512f893be3c5e7f8dd6ee4350dafcd58f54f8c563a3c9
 

Ależ tam masz potęzny nadmuch  , być może sporo towaru w palniku i sonda goni tlen  , najszybciej się dowiesz jak uchylisz drzwiczki na moment i kukniesz do palnika z daleka .

co ciekawe to temperatura spalin dosyć wysoka , a naj zwyczajniej to przytnij moc maksymalną do 18 kw na próbę co będzie .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmniejszyłem Kaloryczność na 5,2
I też zmniejszyłem tlen sondy lambdy na 6,2%, bo obroty wentylatora dochodziły do 60%az pellet mi wyzucalo
Płomień przy 20kw
Teraz z nadmuchem już jest lepiej
Ja zaglądałem do palnika ale niewiem ile tam ma być peletu i jak ma wygląda. ce95ced5235181779673ab8583bfd07f.jpg5b604ca7067c7ca47fc9ace6de8453f7.jpg

Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 minutę temu, piotrkierys napisał:

tlen sondy lambdy na 6,2%

A nie kopci ci na tak niskiej wartości. Należało raczej zmienić korekcję nadmuchu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powinno być nieco powyżej polowy rury paleniska tego żaru , jak podchodzi pod sam sufit to znaczy że nie nadąża się spalać .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok to przy następnej pracy kotlo zoba że ile tam jest pelletu, bo teraz kocioł się już wyłączył
Ale znowu dużo nie dopalonego pelletu


To teraz ustawie tak
Moc kotła max18kw
Max Tlen sondy lambdy 8%.czy zostawić na 6,2
Czas podawania 20s
Kaloryczność pelletu 5,2


Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka





3f6bd39bb5b27d59f489d07d1022790a.jpg3220415dc75576f912ce6ddc30355570.jpg9f86be7677266d87e7e9c13ccbfd7d0d.jpga9623081862cdc664334c59d44a5f90a.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tlen powinien być raczej 8%. Widać, że nie dopala tego pelletu. Kwestia ustalenia, czy dlatego, że jest mocno wydmuchiwany czy też wymaga dłuższego czasu palenia. W lambdzie chyba masz jeszcze korekcje nadmuchu. Może tym na początku spróbuj. Potem może kaloryczność powoli, a potem może powoli wydłużać czas. 

Czy wiesz z jakiego drzewa jest ten pellet? Czy jest twardy, mocno sprasowany? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zobaczyłem zdjęcia tego pelletu. Faktycznie, może być dosyć twardy, bo są dosyć długie granulki. Mam dziwne wrażenie, obym się mylił, ale chyba podobny przypadek do Ryśka. Ten płomień na mocy maksymalnej mógłby być lepszy. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja niewiem kolega przywiózł mi 2 tony powiedział że jest dobry bo on nim pali
A na worku chyba nic nie pisze aa70fb718d4b076dc3f1d432502078cb.jpg

Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Worek mi nic nie mówi. Musisz chyba zacząć od kaloryczności, chyba że przy lambdzie możesz jakoś nadmuchem sterować. Tylko spokojnie z tą kalorycznością, nie rób mocnych korekcji, tylko stopniowo, co 0,2. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy sądzie msm tylko zakres korekcji Nadmuch ustawione na20%
A kalorycznosc peletu to mam zwiększać czy zmniejszać teraz ma ustawione 5,2

Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zwiększać. Wtedy będzie mniej podawało pelletu i będzie miał więcej czasu, aby się dopalic. Zerknij kilka stron wstecz na wpisy @Kordjano. On podawał ustawienia przy twardym pellecie. Możesz się trochę wzorować ustawieniami. Ale tą kaloryczność zwiększaj stopniowo obserwując efekty, nie rób gwałtownych zmian. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok będę raz na dobę zmniejszał kalorycznosc i patrzył czy w popielniku dalej jest nie dopalony pellet

Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik