papen76 Opublikowano 6 Marca 2018 #3001 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Daj 120 s i 6 %. I czas czyszczenia wygaszanie na 6 minut. Mi pomogło. www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 6 Marca 2018 #3002 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) @papen76. Dobrze kombinujesz, tylko że jak będzie dostawał za mało to zacznie spadać temperatura, więc palnik zacznie podnosić moc i zwiększy podawanie paliwa, noi powietrza też Edytowane 6 Marca 2018 przez misiek30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwpolo Opublikowano 6 Marca 2018 #3003 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Mam mały problem z wagą peletu. Po zważeniu nowej dostawy wyszło mi 2600 g Wpisać można tylko 2500 g Jak to rozwiązać może ktoś wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 6 Marca 2018 #3004 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 No właśnie, jak wydłużymy czas cyklu to będzie sypał rzadziej, ale więcej. Damy czas na dopalenie. Do tego częściej obracamy i pelet przesypuje się do przodu i lepiej dopala. Chyba www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 6 Marca 2018 #3005 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Musisz sie zdecydować - albo będziesz palił pellet czy gaz i będzie to praktycznie bezobsługowe, albo będziesz dalej niewolnikiem kotłowni i na łańcuchu dorzucania co jakiś czas tych 10 ton drewna. Za komfort się płaci. Jak kiedyś extra za klimatyzację w samochodach :) Nie ma się co bać palnika, to prosta technika a nie nasa, wystarczy poznać z grubsza budowę palnika i nie zaniedbywać okresowego czyszczenia - uzależnionego od jakości pelletu. A w razie "W" zostaje ruszt analogowy i heja z drewnem :) Pelletu z racji mniejszej kaloryczności idzie więcej do 20 % od węgla. Zgadza się i gdybym nie lubił tej zabawy z drewnem to bym się nawet nie zastanawiał mimo sporego nakładu finansowego wygoda by zwyciężyła i byłby to pelet nie ekogroch z racji zapachu ,wagi worków i ogólnej kultury spalania,ale co do ilości to się nie pomyliłem raczej bo na CW wyliczyli mi 7 ton węgla i jakbym spalił tyle peletu to byłby to dobry wynik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 6 Marca 2018 #3006 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 U mnie wyszło 1 tona węgla = 1,5 tony peletu. Ale ja mam palnik w mialowcu. www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 6 Marca 2018 #3007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 No właśnie, jak wydłużymy czas cyklu to będzie sypał rzadziej, ale więcej. Damy czas na dopalenie. Do tego częściej obracamy i pelet przesypuje się do przodu i lepiej dopala. Chyba www.kochowka.blogspot.com Ja miałem nawet 60 sekund czas pracy i też na ósemce działał, są tego plusy, rzadziej chodzą podajniki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 6 Marca 2018 #3008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 No właśnie, jak wydłużymy czas cyklu to będzie sypał rzadziej, ale więcej. Damy czas na dopalenie. Do tego częściej obracamy i pelet przesypuje się do przodu i lepiej dopala. Chyba www.kochowka.blogspot.com Mam mały problem z wagą peletu. Po zważeniu nowej dostawy wyszło mi 2600 g Wpisać można tylko 2500 g Jak to rozwiązać może ktoś wie? Zwiększyć kaloryczność z 5 na 6 lub wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas85 Opublikowano 6 Marca 2018 #3009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Mam mały problem z wagą peletu. Po zważeniu nowej dostawy wyszło mi 2600 g Wpisać można tylko 2500 g Jak to rozwiązać może ktoś wie? Może zwiększ kąt podajnika - podnieś do góry i zrób test na nowo - im stromiej tym mniej powinno podawać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 6 Marca 2018 #3010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Słusznie. Z drugiej strony 2600 to bardzo dużo. Mój pelet trudno skruszyć w palcach, a ma 1300 gr w teście. Cementu dodają do wiórów czy jak? www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 6 Marca 2018 #3011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Ja wychodzę z założenia, że chyba lepiej kaloryczność ustawić na mniej więcej to co deklaruje producent, lub dla wszystkich sztywno 5kWh, a zmniejszyć w nastawach moc maksymalną. Tak przynajmniej mamy ogólne pojęcie z jaką mocą pracuje palnik. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 6 Marca 2018 #3012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Może i racja ale efektem zwiększenia kaloryczności będzie mniejsze dawkowanie peletu i suma sumarum powinno być lepiej a najlepiej pewnie potestować,patrzeć,wyciągać wnioski ,zmienić trochę w tą trochę w tą i w końcu się zrozumie zasady i trafi na swoje ustawienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 6 Marca 2018 #3013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Niestety zwiększenie kaloryczności wpływa na pracę podajnika, a jego wydajność jest ograniczona. www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 6 Marca 2018 #3014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) Nie rozumiem,wydaje mi się że powinno się zmniejszyć dawkowanie ,to co to ma do wydajności podajnika,podaje 2600 gramów to jest za wydajny ,nie mogę zmniejszyć tego gramami to daję wyższą kaloryczność i podajnik powinien podać przez to mniej lub rzadziej ,tak przynajmniej ja to rozumiem Edytowane 6 Marca 2018 przez maronka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 6 Marca 2018 #3015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) Żmijka ma ograniczoną, minimalną zdolność podawania peletu. Jak dasz za duża kaloryczność, to Ci poda ze 3 groszki albo wcale. Istotny jest również kąt ustawienia podajnika. Im większy, tym mniejsza wydajność. http://przenosnikitransportowe.pl/obliczanie_wydajnosci.html Dlatego wg mnie lepiej to regulować czasem cyklu pracy. Dawkę sterownik ustala na podstawie tego, co wyjdzie w teście wagi. Jak przewazysz 2600 to sypnie co np. 15 s - 10 groszków. Jak wyjdzie 1300 gr, to sypnie 20 groszkow. Itd. www.kochowka.blogspot.com Edytowane 6 Marca 2018 przez papen76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 6 Marca 2018 #3016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Mam mały problem z wagą peletu. Po zważeniu nowej dostawy wyszło mi 2600 g Wpisać można tylko 2500 g Jak to rozwiązać może ktoś wie? W jaki sposób sprawdzasz wydajność podajnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 6 Marca 2018 #3017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Żmijka ma ograniczoną, minimalną zdolność podawania peletu. Jak dasz za duża kaloryczność, to Ci poda ze 3 groszki albo wcale. Istotny jest również kąt ustawienia podajnika. Im większy, tym mniejsza wydajność. http://przenosnikitransportowe.pl/obliczanie_wydajnosci.html Dlatego wg mnie lepiej to regulować czasem cyklu pracy. Dawkę sterownik ustala na podstawie tego, co wyjdzie w teście wagi. Jak przewazysz 2600 to sypnie co np. 15 s - 10 groszków. Jak wyjdzie 1300 gr, to sypnie 20 groszkow. Itd. www.kochowka.blogspot.com czyli można zadać mu sypanie co np.20s i też wtedy zmniejszymy dawkę tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 7 Marca 2018 #3018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Tak zmniejszy, ale pellet musi być taki żeby zdążył się rozpaść i częściowo spalić ,zanim dosypie nowego. Z szóstką nie powinno być problemu, ale z ósemką różnie bywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 7 Marca 2018 #3019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Przelaczylem wczoraj wieczorem na fl. Plomien w granicach 20-100 skacze i jest krotki. Dzis nie wiem jeszcze jak wyglada palnik w srodku i generalnie bedzie czyszczony. Jak rozebrac ta rure z palnika normalnie przekrecic czy sa jakies blokady i dopiero potem mozna wyjac? Odnosnie czujki plomienia to szmatka ja moge przeczyscic czy trzeba jak z jajkiem sie z nia obchodzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 7 Marca 2018 #3020 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Mam mały problem z wagą peletu. Po zważeniu nowej dostawy wyszło mi 2600 g Wpisać można tylko 2500 g Jak to rozwiązać może ktoś wie? Z czego ten pellet jest z opiłków metalu ? ciekawe jak się będzie palił ? ja bym wpisał 25 kg i nie przejmował sie , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 7 Marca 2018 #3021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 (edytowane) @Alfiorz Jak płomień od 20-100%, to już jest światełko w tunelu. Jak płomień krótki i poszarpany, to schodź powoli z wiatrem. Na razie wstrzymaj się z czyszczeniem. Jak czujka pokazuje 100%, to raczej nie jest jeszcze zasyfiona. Jaki masz teraz czas i procent obrotu? Jak ustawiłeś czas czyszczenia wygaszanie? U mnie też płomień 20-100 %, w zależności od modulacji. www.kochowka.blogspot.com Edytowane 7 Marca 2018 przez papen76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 7 Marca 2018 #3022 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 @papen76 jaką masz maksymalną moc ustawioną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 7 Marca 2018 #3023 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Nie ma swiatelka bo plomien ledwo za palnik siega tak jakby chcial sie wydostac a nie mogl a temp palnika skacze 18-19,9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 7 Marca 2018 #3024 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Wygaszanie jest tak jak bylo. Czyszczenie jest na 170s chyba i 5% nie pamietam teraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 7 Marca 2018 #3025 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 (edytowane) Czyli jak było? Sprawdź czas czyszczenia wygaszanie. To też ważne, bo może Ci zostawać popiół w rurze. Zrób częstsze obroty, 170 to też dlugo. Ja bym dał najwyższej 120 teraz. Temperatura palnika 18-20 stopni to też znak, że masz duży wiatr. Może za duży. @Dragster 16 kW, bo taki mam wymiennik w kotle. Poprawił mi się płomień, jak mu moc ograniczyłem. www.kochowka.blogspot.com Edytowane 7 Marca 2018 przez papen76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.