sambor Opublikowano 10 Lutego 2017 #26 Opublikowano 10 Lutego 2017 Co do konieczności stosowania sprzęgła to warto przeczytać materiały zamieszczone w załączniku do postu #1 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19095-sprz%C4%99g%C5%82a-hydrauliczne-troch%C4%99-teorii-i-praktyki/
odpowietrznik Opublikowano 10 Lutego 2017 #27 Opublikowano 10 Lutego 2017 A było poprowadzić tą "nieszczęsną" pętlę z dolnego rozdzielacza OP)
KubaSko Opublikowano 10 Lutego 2017 #28 Opublikowano 10 Lutego 2017 otoz to kolega odpowietrznik ma racje, sam tak najczesciej robie. Teraz jest to praktycznie niemozliwe do naprawy, chyba ze kucie poalsadzki
Yooziu Opublikowano 10 Lutego 2017 Autor #29 Opublikowano 10 Lutego 2017 Witam mam jeszcze takie foto rurek, gdzie jest wpięty RTL foto rurek wprowadzonych z pionu na piętro: i foto podłogówki w łazience z innej perspektywy: Czy z tego wynika że RTL jest dobrze wpięty? Jeszcze raz dzięki za porady i sugestie, jestem umówiony na poniedziałek z instalatorem, który ma się określić co dalej. Tak jak pisałem wcześniej,wg tego co twierdzi instalator na osiedlu jest kilkanaście domów z taką samą instalacją i niby wszędzie to działa, tylko ja mam pecha i u mnie nie...
KubaSko Opublikowano 10 Lutego 2017 #30 Opublikowano 10 Lutego 2017 jednak rtl jest dobrze wpięty. Przelej pętle i załóż odpowietrznik automatyczny. Pokryzuj grzejniki, zwlaszcza drabinke w lazience gdzie nie grzeje podlogowka i grzejniki na gorze.
papasmurfek Opublikowano 11 Lutego 2017 #31 Opublikowano 11 Lutego 2017 Pozakręcaj wszystkie grzejniki i puść pompę na maksymalne obroty. Zobacz czy wtedy podłoga zacznie grzać. Poczytaj o kryzowaniu instalacji.
papasmurfek Opublikowano 11 Lutego 2017 #32 Opublikowano 11 Lutego 2017 A było poprowadzić tą "nieszczęsną" pętlę z dolnego rozdzielacza OP)"Kwiatków" w tej instalacji jest więcej.
KubaSko Opublikowano 11 Lutego 2017 #33 Opublikowano 11 Lutego 2017 moze byc jeszcze taka sytuacja ze z racji wolniejszego przeplywu w łazience podloga nagrzeje ci sie tam na samym koncu bo pewnie czegos takiego jak projekt instalacji ktora wykonali hydraulicy nie bylo, obliczen itp. Gdybys mial sterowanie pogodowe to nawet bys tego nie zauwazyl ze lazienka na gorze grzeje slabo. Przy pokojowym wylącza ci kociol i nie nadaza sie nagrzac ta posadzka u gory.Nie masz termometru na dolnym mieszaczu i nie wiesz ile puszczasz w instalacji op i jak ustawic zawor w mieszaczu, gdybys mial silownik to sam by ci to ustawil.
hajtaler428 Opublikowano 11 Lutego 2017 #34 Opublikowano 11 Lutego 2017 "Kwiatków" w tej instalacji jest więcej.Dokladnie - tam przy rozdzielaczu zawór 4d. Ten instalator to z koziej d*@y. I w dodatku takiemu gościowi developer zleca wykonywanie instalacji. Masakra.A co do tego RTLa to raczej będzie za długa petla bo grzejniki były zakręcane i nie ruszyła podłoga. Można ewentualnie spróbować jeszcze założyć większy zawór RTL (jeżeli jest 1/2 to dać 3/4")
Yooziu Opublikowano 11 Lutego 2017 Autor #35 Opublikowano 11 Lutego 2017 moze byc jeszcze taka sytuacja ze z racji wolniejszego przeplywu w łazience podloga nagrzeje ci sie tam na samym koncu bo pewnie czegos takiego jak projekt instalacji ktora wykonali hydraulicy nie bylo, obliczen itp. Gdybys mial sterowanie pogodowe to nawet bys tego nie zauwazyl ze lazienka na gorze grzeje slabo. Przy pokojowym wylącza ci kociol i nie nadaza sie nagrzac ta posadzka u gory.Nie masz termometru na dolnym mieszaczu i nie wiesz ile puszczasz w instalacji op i jak ustawic zawor w mieszaczu, gdybys mial silownik to sam by ci to ustawil. Właśnie chodzi o to, że pokojowy nie wyłącza kotła. Wczoraj chociażby piec chodził non-stop przez jakieś 16h, czy to nie jest wystarczający czas żeby taka posadzka się nagrzała? Sterownik pokojowy mam w najchłodniejszym pomieszczeniu (sypialnia na piętrze, grzejniki najdalej od kotła) i tu też jest dziwna sytuacja, dwa duże grzejniki potrzebują właśnie ok 16h (przy temp na zewnątrz ok -6stC) żeby nagrzać pokój 20m2 z 18stC (na tyle jest ustawiony sterownik pokojowy w nocy) do 20,2stC (taką temp ma zadaną w dzień) Na dole w rozdzielaczu jest pokrętło z regulacją - skala od 1-9 temp od 25-50, aktualnie ustawione na 4. Dokladnie - tam przy rozdzielaczu zawór 4d. Ten instalator to z koziej d*@y. I w dodatku takiemu gościowi developer zleca wykonywanie instalacji. Masakra Co jest tutaj źle zrobione? Pytam, żebym wiedział jak z nimi rozmawiać w poniedziałek
papasmurfek Opublikowano 11 Lutego 2017 #36 Opublikowano 11 Lutego 2017 Dokladnie - tam przy rozdzielaczu zawór 4d.akurat ten zawór to nie najgłupsze rozwiązanie. Takie mini sprzęgło. Co jest tutaj źle zrobione? Pytam, żebym wiedział jak z nimi rozmawiać w poniedziałekGeneralnie to wykonanie. Układ trójnikowy wymaga regulacji hydraulicznej, czytaj kryzowania do sprawnego działania. Druga sprawa ja bym się nie zdecydował na system pex zaciskany schowany pod posadzką. Dodaj do tego błąd ludzki i nieszczęście gotowe. Ostatnio naprawiałem taką instalację. Pół roku od zamieszkania kucie posadzki i remont pokoju.
odpowietrznik Opublikowano 11 Lutego 2017 #37 Opublikowano 11 Lutego 2017 A gdzie jest folia do podłogówki?(chyba że to jakiś system którego nie znam:) )Nie układa się rur ogrzewania podłogowego tek blisko ściany min.15cm, to tak na marginesie
papasmurfek Opublikowano 11 Lutego 2017 #38 Opublikowano 11 Lutego 2017 Kolega napisał, że to dom od developera...
kiminero Opublikowano 11 Lutego 2017 #39 Opublikowano 11 Lutego 2017 Tajemnicą poliszynela jest, że folia alu ma głównie funkcję "traserską" do układania rur. Folia może być dowolna jak ktoś ma oko do równego układania rur.
papasmurfek Opublikowano 11 Lutego 2017 #40 Opublikowano 11 Lutego 2017 Sorry na offtop. Można też na siatce zbrojeniowej odpowiedniej wielkości. Nie dziurawimy wtedy foli.
odpowietrznik Opublikowano 11 Lutego 2017 #41 Opublikowano 11 Lutego 2017 Przecież tam jastrych wniknie w te szczeliny (tzn już wniknął ;) )Robienie ogrzewania w danym pomieszczeniu powinno się zaczynać od ułożenia taśmy przybrzegowej(grubości 8mm) i to najlepiej z tzw fartuchem który potem się wywija na folię.A dawanie później takiej "falbanki" grubości nie wiem czy 5mm to uwazam za odstawienie sztuki co zapewne miało miejsce w tym przypadku.
KubaSko Opublikowano 11 Lutego 2017 #42 Opublikowano 11 Lutego 2017 do autora tematu z tym nagrzaniem pomieszczenia gdzie masz dwa duze grzejniki to faktycznie dziwne.Albo zle dobrane grzejniki,albo kociol idzie na za niskim parametrze albo masz nie docieplony dom a grzejnik dobrany pod docieplony. Co do uwag kolegow to faktycznie fachura to z tego goscia co robil instalacje nie byl ale niestety tak jest z developerką, jak startowalem do przetargow to wchodzisz jak masz najtansza chińszczyzne, jak zaproponujesz cos lepszego to nie masz szans - za drogo
Yooziu Opublikowano 13 Lutego 2017 Autor #43 Opublikowano 13 Lutego 2017 Witam, jestem po wizycie instalatorów, chyba nadal do końca nie wiedzą o co chodzi, ale do rzeczy: wymienili RTL ("być może był uszkodzony") i przestawili temp na kotle na 70stC (wcześniej było 50stC) Zanim wyjechałem do pracy zmieniło się tyle, że grzejniki na piętrze gorące, aż parzy, ale podłogówka (jakieś 30min działania pieca) nadal nie ruszyła rurka przy RTL i ta obok nawet nie są letnie, będę obserwował co dalej. Ponadto wezwali serwisanta od pieca, który ma przyjechać sprawdzić jak jest ustawiona pompa w kotle, ewentualnie zwiększyć jej wydajność jeśli jest ustawiona na minimum. Oni nie mają sprzętu i nie mogli tego sprawdzić. Zastanawia mnie ta temp na kotle, czy 70stC to nie za dużo, przy temp na zewnątrz -3stC? Szef firmy stwierdził, że w takich warunkach trzeba zwiększyć temp na kotle, ale co będzie jak temp na zewnątrz spadnie do -20stC? Zabraknie mi chyba skali na piecu, bo idąc jego tokiem rozumowania 90stC to będzie za mało...
odpowietrznik Opublikowano 13 Lutego 2017 #44 Opublikowano 13 Lutego 2017 70st przy kotle kondensacyjnym to jakaś porażka
tomekb Opublikowano 13 Lutego 2017 #45 Opublikowano 13 Lutego 2017 Witam , moim zdaniem instalacja mogła by być lepiej wykonana, ale też nie jest tak bardzo źle , z tego co pisze autor tematu to problem jest z op w łazience na piętrze i jak zakręci wszystko to podłoga dalej nie działa ... a powinna .... może by pierwsze rozwiązać ten problem . Ja zauważyłem takie zagięcie na rurce może się mylę ale to może być przyczyną że podłoga w ogóle nie grzeje jak pozostałe grzejniki są zakręcone . Zdjęcie jest mało wyraźne ale chyba widać załamanie . :( . pozdrawiam Tomekb.
Yooziu Opublikowano 13 Lutego 2017 Autor #46 Opublikowano 13 Lutego 2017 temp na powrocie do pieca, z tego co wyczytałem kondensacja w tej chwili nie działa? czyli zrobiło się fajnie ciepło na grzejnikach... tylko jakim kosztem? Dowiem się na rachunku z gazowni... No, ale pana instalatora przecież to nie obchodzi. Co do tego załamania o którym pisze kolega powyżej, to chyba tylko na czas montażu rurek, na tym jest chyba zamontowany RTL, więc rurka była rozcięta. (tak mi się wydaje przynajmniej)
tomekb Opublikowano 13 Lutego 2017 #47 Opublikowano 13 Lutego 2017 Tak, chyba masz rację źle spojrzałem ( mój błąd ) niemniej jednak przy zakręconych grzejnikach podłoga powinna coś tam grzać
Yooziu Opublikowano 13 Lutego 2017 Autor #48 Opublikowano 13 Lutego 2017 ja to bym chciał, żeby podłoga grzała przy włączonych grzejnikach... ale może wymagam zbyt wiele? :)
papasmurfek Opublikowano 13 Lutego 2017 #49 Opublikowano 13 Lutego 2017 Koledzy napisali co trzeba zrobić. Sprzęgło z dodatkową pompa i koniecznie regulacja hydrauliczna.
Yooziu Opublikowano 13 Lutego 2017 Autor #50 Opublikowano 13 Lutego 2017 nie wiem czy to normalne, ale przy ustawieniu temp na kotle 70stC podłogówka grzeje bez problemu, co prawda RTL ustawiony na max. Serwisant przestawił prędkość obrotową pompy, było na 3 (w skali od 1-10) jest na 5, twierdzi, że to powinno wystarczyć do napędzenia takiej instalacji. Zobaczymy, testuję dalej, z temp na kotle 50stC - wg serwisanta temp optymalna.
Rekomendowane odpowiedzi