Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury


NOVA

Rekomendowane odpowiedzi

28 minut temu, ace2 napisał:

Dokupię go sobie wraz z modułem internetowym.

Poczekaj wtedy do przeglądu rocznego. Jak serwisant przyjedzie na tyle rzeczy to jest w stanie znacznie obniżyć cenę za całość

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam tylko max temp; podobnie jak w mieszaczach możesz ograniczyć użytkownikowi zakres regulacji. Spełnia to też dodatkową funkcję jak masz pogodówkę. Temperatura będzie ustalana tylko w zakresie, nawet gdy z krzywej wyjdzie inaczej. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu ‎11‎.‎02‎.‎2019 o 23:28, Marxx82 napisał:

Aaaa teraz alles klaar :)

Tryb automatyczny będzie działał jak będą czujniki na 4d, teraz pewnie masz temp zdaną mieszacza 1 bardzo niską (20st)

Czyli rozumiem, że 4d jest ustawiony ręcznie na jakąś nastawę na stałe:

- jaką masz nastawę na 4d
- jaki masz start pomp?
- jaką masz temp zadaną kotła

Plum Ecomax (też mam taki tylko model starszy) to super sterownik - obsługuje wszystko, co możliwe. Nic innego nie pozostaje jak:

  1. Ściągnąć instrukcję obsługi: https://www.kostrzewa.com.pl/downloads/589d82485a/platinum_bio_vg_instrukcja_obslugi_automatyki.pdf
  2. Kupić siłownik na Twój zawór 4d, 2 czujki ct-4 (info na stronie 34) - ochrona powrotu i temp na kaloryfery (może ten już masz)
  3. Podłączyć odpowiednio (s. 30-32) (jak zmontujesz siłownik na zawór 4d to zwrócić uwagę aby 0 dla sterownika to było zero na mieszaczu u mnie hydraulik to pomylił i dopiero w 2 sezonie grzewczym doszedłem, dlaczego jak na podłogówce miało być chłodniej to robiło się cieplej !! :))))
  4. Ustawienia serwisowe -> ustawienia kotła -> ochrona powrotu 4d (temp nie mniejsza niż 45st)
  5. Polecałbym czujnik pogodowy - 60zł z przesyłką, ja jestem b zadowolony.

(…)

Podłączyłem siłownik mieszacza oraz czujnik temp. za mieszaczem. Spalanie pelletu wzrosło dość sporo... bo nadal zalewany jest piec zimną woda po otwarciu mieszacza w zależności od wskazań domowego regulatora temp.

Dlatego na razie wróciłem do ustawienia mieszacza bez termostatu domowego. Więc stała temp. na kaloryfery  (przy tej pogodzie 38st C i w domu 23 st. C. Na noc obniżenie temp. I jest ok. Spalanie 28 kg /doba.

Musze jeszcze zamontować ochronę powrotu i wrócę ponownie do ustawień automatycznych mieszacza i napisze co i jak.

PS. Czujniki temp. są drogie. Dlatego ja zrobiłem sobie wg. podpowiedzi z forum elektroda.pl - czujnik KTY81-110 , do tego 1,5 metra kabelka i termokurczliwa osłona. Działa super. A cena kompletu 7 zł. Niestety w sklepie mieli ostatni taki czujnik więc czekam na dostawę by zrobić jeszcze ochronę powrotu.

A może ktoś wie na jakim czujniku zrobić czujnik pogodowy? Bo wiem, że musi być inny czujnik gdyś ten co podąłem przy zastosowaniu jako czujnik pogodowy przekłamuje o 20 st. C.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolejne pytanie , co robi funkcja "czas nadzoru" w minutach?

Myślałem, że to czas potrzebny przed wygaszeniem na dopalenie paliwa ale nie, podajnik dalej sypie przy nim. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, ace2 napisał:

"czas nadzoru" w minutach?

Ja to próbowałem i w mojej instalacji nie sprawdzało się. To jest dedykowane do trybu regulacji standard. Jak dojdzie do temp zadanej to od razu się wyłącza, (a nie jak w FL ma nadzór 5st). Gdy dasz nadzór w trybie std to jeszcze przez x min będzie pracował z mocą min.

Podsumowując jak masz tryb FL, nadzór nie jest potrzebny 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 godzin temu, stefgo1 napisał:

A może ktoś wie na jakim czujniku zrobić czujnik pogodowy?

W instrukcji masz tabelę oporności od temperatury i taki trzeba dobrać. Ale skoro na allegro są po 60zł z przesyłką to nie wiem czy warto. Po prostu trzeba kupić ct6-p nie musi być kostrzewa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, Marxx82 napisał:

Ja to próbowałem i w mojej instalacji nie sprawdzało się. To jest dedykowane do trybu regulacji standard. Jak dojdzie do temp zadanej to od razu się wyłącza, (a nie jak w FL ma nadzór 5st). Gdy dasz nadzór w trybie std to jeszcze przez x min będzie pracował z mocą min.

Podsumowując jak masz tryb FL, nadzór nie jest potrzebny 

Dzięki za odpowiedź. Mam tryb FL więc wyłączam to. Nie wiem jak wydłużyć pracę,  chyba zastosuje tryb nocny i będę włączam pięć na dwie godziny co jakiś czas. Przy tych temp jest za ciepło a jeszcze nie uruchomione mam regulatory pokojowe i grzeje jedną temp cały dom.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, Marxx82 napisał:

W instrukcji masz tabelę oporności od temperatury i taki trzeba dobrać. Ale skoro na allegro są po 60zł z przesyłką to nie wiem czy warto. Po prostu trzeba kupić ct6-p nie musi być kostrzewa

Jest tabela ale chyba tylko dla CT4 a dla pogodowego nie widać... chyba, że znowu źle patrzę.

60 zł... a mi wyszedł za 8zł... to różnica. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, stefgo1 napisał:

Jest tabela ale chyba tylko dla CT4 a dla pogodowego nie widać... chyba, że znowu źle patrzę.

s. 34

4 godziny temu, stefgo1 napisał:

60 zł... a mi wyszedł za 8zł... to różnica. 

ct4 to nie ct6-p, w tym drugim masz także szczelną obudowę. Oczywiście można mieć ct4 za 8zł i skorygować go rezystorami tak, aby miał charakterystykę ct6-p. Można poszukać termorezystor o char. CT6-P (na pewno nie wymyślili prochu od nowa). Ale precyzja tkwi w obudowie:

  1. Wilgoć na łączeniach i zmiana rezystancji
  2. Wilgoć na samym czujniku + wiatr (zbyt silny czynnik chłodzący wiatru w porównaniu z ocieplonym domem -> zbyt niska temp); kwestia temp mokra
  3. Słońce w marcu i nagrzeje się do 40st
  4. Może się uda zrobić szczelne pudełko, ale na jak długo

Zależność pomiędzy temp zew (nieskorygowaną) a zapotrzebowaniem na ciepło jest silnie linowa, stąd potrzebna precyzja. Zaleca się, aby czujnik był na wys. 2m na ścianie N.

U mnie np. słońce silnie podgrzewa salon wystawiony na S, dałem czujnik na ścianie W i jestem zadowolony - z tym nigdy nie wiadomo...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, ace2 napisał:

Nie wiem jak wydłużyć pracę,

O co chodzi z wydłużaniem pracy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, ace2 napisał:

Przy tych temp jest za ciepło

A nie możesz zmniejszyć temp zasilania. Menu użytkownika -> mieszacz 1 -> temperatura

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

22 minuty temu, Marxx82 napisał:

O co chodzi z wydłużaniem pracy?

Jak wydłuże pracę pieca to zmniejszy się ilość krótkich postojów. Teraz mam ich około 25 na dobę i tyle też rozpaleń.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7 minut temu, ace2 napisał:

dzie jest więcej pętli jest za ciepło.

Przykręć za ciepłe pętle w skrzynce (imbusem lub gałką, co tam masz)

7 minut temu, ace2 napisał:

Jak wydłuże pracę pieca to zmniejszy się ilość krótkich postojów.

zobacz czy przypadkiem nie masz nastawy wyłącz pompę od termostatu w nastawach serwisowych mieszacz 1

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 14.02.2019 o 18:34, ace2 napisał:

Tak zrobię.

Zacznij od pogodowego za 60zł zanim wydasz kupę kasy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

38 minut temu, Marxx82 napisał:

Przykręć za ciepłe pętle w skrzynce (imbusem lub gałką, co tam masz)

zobacz czy przypadkiem nie masz nastawy wyłącz pompę od termostatu w nastawach serwisowych mieszacz 1

W tej opcji zestawień mieszczą mam ustawione "nie"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli pompa pracuje cały czas, a reguluje temp na 3D - to dobrze. Jaką masz temp zadaną na mieszaczu 1, rozsądna w tej pogodzie to może być 27-30

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To może daj jeszcze niżej (ja mam podłogówkę tylko na dole - to jest trochę inaczej). Jak jest podłogówka w całym domu to każdy stopień dużo zmienia. 

Upewnij się też na wyświetlaczu, czy aby masz faktyczną temp podobną co zadaną.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 15.02.2019 o 21:06, Marxx82 napisał:

s. 34

ct4 to nie ct6-p, w tym drugim masz także szczelną obudowę. Oczywiście można mieć ct4 za 8zł i skorygować go rezystorami tak, aby miał charakterystykę ct6-p. Można poszukać termorezystor o char. CT6-P (na pewno nie wymyślili prochu od nowa). Ale precyzja tkwi w obudowie:

  1. Wilgoć na łączeniach i zmiana rezystancji
  2. Wilgoć na samym czujniku + wiatr (zbyt silny czynnik chłodzący wiatru w porównaniu z ocieplonym domem -> zbyt niska temp); kwestia temp mokra
  3. Słońce w marcu i nagrzeje się do 40st
  4. Może się uda zrobić szczelne pudełko, ale na jak długo

Zależność pomiędzy temp zew (nieskorygowaną) a zapotrzebowaniem na ciepło jest silnie linowa, stąd potrzebna precyzja. Zaleca się, aby czujnik był na wys. 2m na ścianie N.

U mnie np. słońce silnie podgrzewa salon wystawiony na S, dałem czujnik na ścianie W i jestem zadowolony - z tym nigdy nie wiadomo...

Faktycznie znalazłem.

Co do pogodowego własnej konstrukcji to są w sklepach z elektroniką odpowiednie obudowy identyczne jak te oryginalne więc nei ma problemu.

Szukam termistora. Na pewno coś się znajdzie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po tym jak zobaczyłem to (poniżej) to pomyślałem sobie, że prawie każdy zamiennik w godziwej cenie się znajdzie :)

https://czesci.kostrzewa.com.pl/pl/modul-internetowy-econet.html

https://www.ceneo.pl/14730086;pla?se=2ZQcKLYGoViEodP1lGte-fUL_WUc7rQs&gclid=CjwKCAiAqaTjBRAdEiwAOdx9xmoin9n2EcesJQX7akK3VsX0oeqPMMz1D3kMHUscALIeuUVA-ApGhxoCCEAQAvD_BwE#tab=click

 

ps. oczywiście tu wchodzi w grę dostęp do strony

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tego szukałem. wielkie dzięki.

Czujnik na KTY81-110 działa super - jak pisałem... jedynie nie miałem końcówki aby ładnie zamontować czujnik... to użyłem łuski od naboju :)

 A co do tego tplinka. zastanawiam się jakie informacje i jak przesyła sterownik. na pewno da się to jakoś odczytać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

muszę Cie zmartwić, nie ma zamienników. Obudowa ta sama, hardware ten sam, za to inne oprogramowanie. a  żeby nie było łatwiej, to wbije Ci jeszcze jeden nóż. Sterowniki i osprzęt do niego typu sonda lambda, panel ecoster, econet jest brandowany i żaden inny nie będzie działał z kostrzewą. Musi być dedykowany do Kostrzewy.

Ja np. mam Biawara, i tu mam wieksze pole do popisu, bo Biawar nie jest brandowany, ale żaden brandowany, nie bedzie pasował do mojego.

Brandowane sa Lazar, Kostrzewa, Metalfach, Kipi i cos jeszcze.

 

1 minutę temu, stefgo1 napisał:

A co do tego tplinka. zastanawiam się jakie informacje i jak przesyła sterownik. na pewno da się to jakoś odczytać.

da się, nawet zostało odczytane, jest tylko jeden problem. sygnał jest po RS485 i teraz pytanie : jaka ramka? jaka jest jej struktura? żaden Modbus i jego odmiany nie pasują.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.