Juby3004 Opublikowano 29 Października 2016 #1 Opublikowano 29 Października 2016 Witam proszę o ocenę poprawności schematu. Mam obawy odnośnie tego naczynia zbiorczego, ale to jest element którego nie mogę zmienić :( Jeśli wiecie to także prosiłbym o info który z sterowników od tych kotłów ogarnie wszystkie pompy. 1. Najnowszy RBR-K 17 - czyszczenie tylko wajchą bez otwierania kotła - sterownik internetowy eCOAL - komora spalania wyłożona ceramiką 2. RBR-Ekouniwersal 17kW - czyszczenie wajchą plus 2 półki poziome czyszczone tradycyjnie - sterownik internetowy eCOAL - komora spalania wyłożona ceramiką w opcji za dopłatą 400 zł 3. Eko Retort Plus 20 kW - czyszczenietradycyjne - półki poziome - sterownik internetowy SPPv2L za dopłatą 300 zł lub do wyboru Talos, Iryd, SPPv2L bez internetu bez dopłaty 4. Skam-P Plus 17 kW - czyszczenietradycyjne - półki poziome - sterownik internetowy SPPv2L za dopłatą 300 zł lub do wyboru Talos, Iryd, SPPv2L bez internetu bez dopłaty 5. MPM ds tornado -sterownik podstawowy lub sterownik Bruli z PID Dziękuję serdecznie Łukasz.
Juby3004 Opublikowano 29 Października 2016 Autor #3 Opublikowano 29 Października 2016 Naczynie jest ze 2 m nad najwyzszym grzejnikiem myślę że latem i tak grawitacja przepchnie przez powrót to co trzeba, ale mogę się mylić
hajtaler428 Opublikowano 29 Października 2016 #4 Opublikowano 29 Października 2016 Tu nie chodzi o jego wysokość - wystarczy 30 cm nad najwyższym grzejnikem. Na rurze do naczynia nie może być żadnych zaworów,pomp ani przewężeń a u Ciebie jest zawór 3d i pompa Co do sterownika to ecoal ma na pewno obsługę 3 pomp
Juby3004 Opublikowano 29 Października 2016 Autor #5 Opublikowano 29 Października 2016 a jakby wywalić zawory kulowe na powrocie? przecież to naczynia połączone...
pop Opublikowano 29 Października 2016 #6 Opublikowano 29 Października 2016 a po co tyle pomp?? nie wystarczy 1 pompa na powrocie do pieca?? aby te pompy zadziałały jednocześnie jaką średnice rur musiał byś mieć?? to co narysował hajtaler to idzie wtym schemacie zastosowac na cwu samoobieg wrazie braku prądu,
hajtaler428 Opublikowano 29 Października 2016 #7 Opublikowano 29 Października 2016 Co mają do rzeczy zawory na powrocie jak naczynie podłącza się przez zasilanie. Podłączenie naczynia jest ściśle określone przez normę i tak ma to wyglądać jak opisałem
pop Opublikowano 29 Października 2016 #8 Opublikowano 29 Października 2016 i zapamietaj o ups-ie do pompy w razie braku prądu bo szkoda pieca
hajtaler428 Opublikowano 29 Października 2016 #9 Opublikowano 29 Października 2016 a po co tyle pomp?? nie wystarczy 1 pompa na powrocie do pieca?? aby te pompy zadziałały jednocześnie jaką średnice rur musiał byś mieć?? Co ty kolego za herezje szerzysz? Ten schemat jest najbardziej niezawodny. Po co tyle pomp? - kotłowa do ochrony powrotu, jedna na CWU i jedna na CO.Średnice rur wystarczą 1". Twój schemat jest błędny - pompa za zaworem 3d na CO musi być. CWU przy pracy na jednej pompie z CO może nie działać poprawnie Przeniesienie pompy na powrót jest uzasadnione z uwagi na prawidłowość podłączenia naczynia ale schemat wtedy musi wyglądać inaczej Zawór 3d na powrocie jeśli ma być ochrona powrotu, regulacja temperatury CO wtedy za pomocą zaworów termostatycznych na grzejnikach bo jeżeli ma być przy pomocy zaworu 3d to do tego schematu potrzeba sprzęgła lub trzeba wrócić do schematu z pompą kotłową ale wtedy pozostanie problem naczynia
Juby3004 Opublikowano 29 Października 2016 Autor #10 Opublikowano 29 Października 2016 Akurat rury i uklad grzejników to 3 cale na zasilaniu i 12 żeliwnych kaloryferow. Łącznie 3 piony. Z tym naczyniem wyrownawczym to największy problem cholera. O przepisach nie wiedziałem, ze to zadziała jestem pewny ale jak maja byc potem problemy np z ubezpieczeniem to lipa. A może jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem? Rury mam zabudowane. I tylko kotlownie mogę rozgrzebac. A jak regulować temp powrotu i temp w domu z jedną pompą? Hajler schemat fajny i prosty,a jakiś pomysł na regulacje temperatury w domu? I jak z temp powrotu to zadziała bez pompy? Jutro jeszcze dokładnie sobie rozrysuje to co uszykowales. Jakieś propozycje odnośnie zaworów i pomp mogę prosić?
hajtaler428 Opublikowano 29 Października 2016 #11 Opublikowano 29 Października 2016 Jeżeli chcesz mieć ochronę powrotu to zawór 3d i pompa muszą być na powrocie(tak jak na schemacie) a regulacja temp w domu za pomocą termostatów na grzejnikach
Juby3004 Opublikowano 29 Października 2016 Autor #12 Opublikowano 29 Października 2016 Spoko już doczytałam :-) nie odswiezylem strony. W zasadzie drożej ale każdy w swoim pokoju sobie ustawi temperatury jakie chce.
pop Opublikowano 29 Października 2016 #13 Opublikowano 29 Października 2016 Akurat rury i uklad grzejników to 3 cale na zasilaniu i 12 żeliwnych kaloryferow. Łącznie 3 piony. Z tym naczyniem wyrownawczym to największy problem cholera. O przepisach nie wiedziałem, ze to zadziała jestem pewny ale jak maja byc potem problemy np z ubezpieczeniem to lipa. A może jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem? Rury mam zabudowane. I tylko kotlownie mogę rozgrzebac. A jak regulować temp powrotu i temp w domu z jedną pompą? Hajler schemat fajny i prosty,a jakiś pomysł na regulacje temperatury w domu? I jak z temp powrotu to zadziała bez pompy? Jutro jeszcze dokładnie sobie rozrysuje to co uszykowales. Jakieś propozycje odnośnie zaworów i pomp mogę prosić? 3 cale rury masz??? albo 3/4 cala??
pop Opublikowano 29 Października 2016 #14 Opublikowano 29 Października 2016 Co ty kolego za herezje szerzysz? Ten schemat jest najbardziej niezawodny. Po co tyle pomp? - kotłowa do ochrony powrotu, jedna na CWU i jedna na CO.Średnice rur wystarczą 1". Twój schemat jest błędny - pompa za zaworem 3d na CO musi być. CWU przy pracy na jednej pompie z CO może nie działać poprawnie Przeniesienie pompy na powrót jest uzasadnione z uwagi na prawidłowość podłączenia naczynia ale schemat wtedy musi wyglądać inaczej pppp1.jpg Zawór 3d na powrocie jeśli ma być ochrona powrotu, regulacja temperatury CO wtedy za pomocą zaworów termostatycznych na grzejnikach bo jeżeli ma być przy pomocy zaworu 3d to do tego schematu potrzeba sprzęgła lub trzeba wrócić do schematu z pompą kotłową ale wtedy pozostanie problem naczynia a gdzie masz ups?? jeżeli niewiesz co to jest to ci powiem podczymanie napięcią na pompe aby piec nie wybuchł gdy zabraknie prądu, nie stresuj sie ale kto heretyk??
Juby3004 Opublikowano 29 Października 2016 Autor #15 Opublikowano 29 Października 2016 Główny pion 3 cale idzie na poddasze i rozchodzi się na 3x 2cale i nad tym jest naczynie zbiorcze 120l to co jest narysowane na schemacie hajtalera pójdzie na grawitacji w razie awarii prądu bez problemu.
hajtaler428 Opublikowano 29 Października 2016 #16 Opublikowano 29 Października 2016 Uwagi nie tyczyły się upsa Jak masz prawidłowo podłączone naczynie to nic nie wybuchnie - to raz. Jeżeli nie ma prądu w kotle z podajnikiem to nie działa podajnik, dmuchawa - w kotle gaśnie i też nic nie wybuchnie - to dwa
pop Opublikowano 29 Października 2016 #17 Opublikowano 29 Października 2016 poprawka do twego obrazka
pop Opublikowano 29 Października 2016 #18 Opublikowano 29 Października 2016 Główny pion 3 cale idzie na poddasze i rozchodzi się na 3x 2cale i nad tym jest naczynie zbiorcze 120l to co jest narysowane na schemacie hajtalera pójdzie na grawitacji w razie awarii prądu bez problemu. co ty chcesz ocieplac zasilić ile m2??
Juby3004 Opublikowano 29 Października 2016 Autor #19 Opublikowano 29 Października 2016 Pop jak twoim schematem grzac wodę latem? Dom 288m Ogrzewane 200
pop Opublikowano 29 Października 2016 #20 Opublikowano 29 Października 2016 dom latem?? sa różne sposoby ale latem nie ogrzewa sie domu lecz wodę uzytkową chyba że na syberii mieszkasz, woda latem to se możesz zrobic na podwórku np. stare boilery pomalowane na czarno wdzień sie nagrzeja a na wieczór ciepła woda za darmo., bo takie coś mam na potrzeby własne czyli 100l czarny boiler a gdy sie nie nagrzeje wystarczajaco to ma grzałke i idzie sie wykapac.
hajtaler428 Opublikowano 29 Października 2016 #21 Opublikowano 29 Października 2016 Musiałbyś pozakręcać zawory na grzejnikach ale na jednej pompie prawdopodobnie będzie problem żeby to poprawnie działało Co i CWU - prawdopodobnie cała woda będzie krążyła na CWU bo tam będzie najmniejszy opór. Zresztą kolega chce kupić kocioł z dość zaawansowanym sterownikiem więc raczej warto to wykorzystać. Poza tym czemu kolego pop wywalasz zawór 3d jak autor chce ochrony powrotu możesz wyjaśnić?
Juby3004 Opublikowano 29 Października 2016 Autor #22 Opublikowano 29 Października 2016 Ciężko skomentować to co napisałeś...
pop Opublikowano 29 Października 2016 #23 Opublikowano 29 Października 2016 Musiałbyś pozakręcać zawory na grzejnikach ale na jednej pompie prawdopodobnie będzie problem żeby to poprawnie działało Co i CWU - prawdopodobnie cała woda będzie krążyła na CWU bo tam będzie najmniejszy opór. Zresztą kolega chce kupić kocioł z dość zaawansowanym sterownikiem więc raczej warto to wykorzystać. Poza tym czemu kolego pop wywalasz zawór 3d jak autor chce ochrony powrotu możesz wyjaśnić? boiler np 120l z płaszczem, zawór 3d , sterownik do zaworu aby gdy woda ochłodzi się dogrzał, później idzie wszystko w instalację po nagrzaniu boilera. pasuje tobie taki układ? i czujnik do sterownika bo zapomniałem
pop Opublikowano 29 Października 2016 #24 Opublikowano 29 Października 2016 w realu to wygląda tak,bojler z płaszczem wodnym + termostat (w mbojlerze) do czujnika cwu , ale jest to czujnik w jego przypadku do cwu który urachamia tzw nie pompe cwu lecz zawór 3 drożny, po nagrzaniu boilerka zamyka się zawór i znowu ciepło leci na kaloryfery, proste??? zawór 3d musi być z siłownikiem i jak pamietam osobnym zasilaniem 230v i masz 1 pompa + siłownik z zaworem 3d
Juby3004 Opublikowano 29 Października 2016 Autor #25 Opublikowano 29 Października 2016 Walka z wiatrakami.... Ma być ciepla woda użytkowa grzana kotlem latem. Kotły najczęściej maja sterowniki na kilka pomp po co kupować zawory siłowniki kombinować niepotrzebnie jak mozna wstawić pompę i mieć problem z głowy. Koszt identyczny.