HGO Opublikowano 1 Kwietnia 2016 #1 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Witam. Mam problem z bojlerem który ciągle się zapowietrza, chlupanie, przelewanie wody, bojler dwu płaszczowy. Gdy na chwilę zamknę ten czarny zaworek na górze, problem znika na kilka godzin, a powietrze zaczyna uciekać przez zawór odpowietrzający. Gdzieś na forum znalazłem temat z podobnym problemem i tam pewnien użytkownik forum napisał że zawór odpowietrzający jest zamontowany w złym miejscu i powinien znajdować się na rurze. http://wstaw.org/m/2016/04/01/DSC_0463_JPG_300x300_q85.jpg Cytuj
sambor Opublikowano 1 Kwietnia 2016 #2 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Jak masz zamontowaną pompę - zasilanie? powrót? Cytuj
HGO Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Autor #3 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Pompa CWU jest zamontowana na zasilaniu. Wcześniej jak nie miałem pompy to było to samo, z tym że musiałem ją zainstalować bo miałem problem z obiegiem. Praktycznie nie było obiegu. Cytuj
sambor Opublikowano 1 Kwietnia 2016 #4 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 To ciekawe, daj fot tej pompy Cytuj
HGO Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Autor #5 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 (edytowane) To na pewno nie jest wina pompy, ponieważ wcześniej nie miałem pompy a z bojlerem działo się to samo. Edytowane 1 Kwietnia 2016 przez HGO Cytuj
konopka Opublikowano 1 Kwietnia 2016 #6 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Co masz w miejscu zaznaczonym strzałką?Bojler mógłby być z lekkim spadkiem od strony zasilania. Cytuj
HGO Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Autor #7 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Zawór bezpieczeństwa który został przeniesiony w to miejsce z kotła , ponieważ na kotle w miejscu zawora jest zamontowany miarkownik ciągu, ale gdy zawór był zamontowany na kotle problem z bojlerem też był. Cytuj
MlodyHydraulik1 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 #8 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 (edytowane) W dniu 1.04.2016 o 18:10, konopka napisał(a): Co masz w miejscu zaznaczonym strzałką?Bojler mógłby być z lekkim spadkiem od strony zasilania. No własnie . Izolacja , pianka tez jest troszke mylaca . Pare razy zdarzylo sie zeby spadek nie byl rzeczywisty do izolacji boliera . Edytowane 1 Kwietnia 2016 przez MlodyHydraulik1 Cytuj
konopka Opublikowano 2 Kwietnia 2016 #9 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 (edytowane) Ta strona bojlera powinna być troszkę wyżej.Może spróbuj pompkę na niższym biegu.Czy pompkę załącza sterownik?Jeżeli tak spróbuj włączyć priorytet cwu jeśli ma. Edytowane 2 Kwietnia 2016 przez konopka Cytuj
HGO Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Autor #10 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Pompka chodzi na niższym biegu. Na najniższym. Pompka jest podłączona do drugiej pompki bo sterownik nie jest przystosowany do dwóch pompek. To nie jest wina pompki, kolejny raz pisze ze problem z bojlerem występował gdy nie miałem zamontowanej pompki cwu Cytuj
kiminero Opublikowano 2 Kwietnia 2016 #11 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Spróbuj zdławić przepływ zaworem powrotnym płaszcza. Sam bojler by dobrze grzać nie potrzebuje aż tak dużego przepływu. Cytuj
konopka Opublikowano 2 Kwietnia 2016 #12 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 (edytowane) grawitacyjnie nie chciało chodzić bo ciepło zabierała pompka na ogrzewanie.Sprawdź spadek bojlera i na wszelki wypadek sprawdź czy pompka tłoczy w dobrą stronę.Zdarzają się różne dziwne rzeczy.Jak rozumiem masz instalację zamkniętą i nie korzystasz z regulatora ciągu.Wstaw w to miejsce odpowietrznik auto. Edytowane 2 Kwietnia 2016 przez konopka Cytuj
konopka Opublikowano 2 Kwietnia 2016 #14 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Skoro otwarta to ja tu widzę problem z odpowietrzeniem.Naczynie wyrównawcze nie jest podłączone bezpośrednio z kotła tylko gdzieś z instalacji ,zamontuj odpowietrznik jak pisałem wcześniej. Cytuj
HGO Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Autor #15 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Będę korzystał z regulatora ciągu, założyłem go 3 miesiące temu, wczesniej w tym miejscu był odpowietrznik który został przeniesiony w inne miejsce, widać na zdjęciu. Teraz pytanie, gdy mam instalacje otwartą ten odpowietrznik jest potrzebny? Bo z tego co słyszałem to nie, ale monter powiedział mi że lepiej jak jest. Cytuj
kiminero Opublikowano 2 Kwietnia 2016 #16 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 (edytowane) Zdławiłeś ten bojler? Tłoczysz wodę silnym strumieniem do płaszcza, którego wejście dodatkowo zredukowałeś. Wędrujące z wodą pęcherzyki powietrza w płaszczu zdecydowanie "zwalniają" mając możliwość połączenia się w większe "bąble". W obrębie płaszcza te bąble naturalnie dążą ku górze ale jedyną drogą ujścia jest to zredukowane wąskie gardło zasilania, gdzie zwężenie średnicy podniosło jeszcze prędkość przepływu. Tędy powietrze nie ujdzie, ale trzyma się w okolicach otworu zasilającego, gdzie wywołuje efekt "strumyka". Albo musisz spowolnić przepływ, albo przemontuj fragment zasilania płaszcza. Powiem jak ja to robię. Płaszcz ma wejście calowe, bezpośrednio w płaszcz wkręcam mosiężny nypel 1" (ma większą średnicę wew niż stalowy), na niego redukcja 32/25, na redukcję trójnik 32/25/32, w odejście calowe trójnika śrubunek grzejnikowy 25, a na górę trójnika redukcja 32/15 i odpowietrznik automatyczny. Trójnik 5/4" ma dodatkowo spowolnić przepływ, aby pęcherzyki powietrza już tu mogły ujść ku górze. Zawór odcinający zasilanie bojlera to wystarczy ten za pompą, zaś zawór odcinający od strony powrotu nigdy (!) nie montuję bezpośrednio w bojler. Te zawory mają być na początku "gałązek" przyłączeniowych bojlera. Dzięki temu w przypadku wymiany zasobnika na inny nie mam potrzeby opróżniać całego układu czy używać zamrażarki. Jeśli zaś zawory odcinające są tak jak u ciebie , to jakakolwiek wymiana/przeróbka przy bojlerze to niepotrzebna ingerencja w resztę układu (zabawa w spuszczanie/napełnianie/odpowietrzanie itd.). Edytowane 2 Kwietnia 2016 przez kiminero Cytuj
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2016 #17 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 (edytowane) Prawidłowo wykonana instalacja otwarta odpowietrza się sama przez naczynie wzbiorcze podłączone bezpośrednio do kotła. U autora tematu jest inaczej , jest coś skaszanione i układ się nie odpowietrza. A swoją drogą skąd tyle powietrza w tej instalacji ? Przecież autor odpowietrza układ a nadal jest powietrze? Innym rozwiązaniem jest montaż separatora powietrze z prawdziwego zdarzenia - koszt 100-250zł. Edytowane 2 Kwietnia 2016 przez sambor Cytuj
HGO Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Autor #18 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 (edytowane) Też bym chciał wiedzieć skąd tyle tego powietrza. Hydraulicy którzy mi robili instalację, mówili że niby czegoś tam nie zamontowali bo kocioł był za wysoki i nie mieli już miejsca pod sufitem. Dokładnie nie pamiętam o czym mówili, Maja przyjechać w nastpenym tygodniu to zapytam jeszcze raz. Po prostu sami twierdza ze nie wiedza czego tak sie dzieje. Mogę zrobić dokładne zdjecie góry i sami ocenincie czego tam moze brakowac. Edytowane 2 Kwietnia 2016 przez HGO Cytuj
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2016 #19 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Najlepiej daj jakiś schemat, nawet ołówkiem na kartce, byle prawdziwy Cytuj
HGO Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Autor #20 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Niestety, ja jestem zielony w tym temacie i sam tego nie narysuję. Mogę jedynie porobić zdjęcia i wkleić fakturę ze wszystkim co było kupowane. Cytuj
lukasior Opublikowano 2 Kwietnia 2016 #21 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Zobacz co jest napisane w instrukcji odpowietrznika-czy ten czarny zaworek na górze ma być zakręcony czy odkręcony. W nowych Afriso ma być odkręcony. Ja miałem jakiś inny starszy typ i miałem podobne problemy co ty. Dopiero później doczytałem w instrukcji że ma być zakręcony w czasie pracy instalacji. Cytuj
HGO Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Autor #22 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Z tego co wiem, powinien być odkręcony, jeśli dobrze wyczytałem Cytuj
HGO Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Autor #23 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 (edytowane) Zapomniałem dodać że to bulgotanie pojawia się gdy kocioł rozgrzeje się do ustawionej temperatury na sterowniku, a czsami nawet później. Zawsze jak słyszę że w bojlerze jest powietrze gdy rozpalam na noc, odpowietrzam bojler, a gdy wstaję rano, powietrze znowu jest w bojlerze. Po kliknieciu na zdjecie gdy otowrzy się w innej karcie, nalezy jeszcze raz kliknac i wtedy pojawia się duzy rozmiar i wszystko dobrze widać Edytowane 2 Kwietnia 2016 przez HGO Cytuj
konopka Opublikowano 2 Kwietnia 2016 #24 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 A tak z ciekawości sprawdź filtr przed pompką. Cytuj
HGO Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Autor #25 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Już kiedyś był sprawdzany w pompce CO, ale jutro postaram się sprawdzić jeszcze raz w pompce CO i CWU. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi