tommyp2 Opublikowano 1 Października 2017 Autor #151 Opublikowano 1 Października 2017 Dalsza część mojej KISZKI ☺️ Nie wnikajmy w estetykę ☺️
tommyp2 Opublikowano 10 Października 2017 Autor #152 Opublikowano 10 Października 2017 Panowie, czy takie podłączenie zbiornika przelewowego jest prawidłowe? Czy prawidłowo liczę: wysokość naczynia 0,7 Hp - wys. podnoszenia pompy na powrocie. Czyli jeżeli pompa 4m to naczynie musi być 2,80m nad najwyższym grzejnikiem? A jeżeli Hp=2m to naczynie 1,40m nad grzejnikiem? i jeszcze pytanko: - wyj. z kotła 5/4'', potem trójnik do naczynia wzbiorczego i dalej na zasilanie sprzęgła równiez 5/4'', czy do naczynia mogę bez problemu zastosować rurę 1'' (takie ma kroćce)?
odpowietrznik Opublikowano 10 Października 2017 #153 Opublikowano 10 Października 2017 Czyli jednak zmiana planów?Układ otwarty?Jezeli tak to do naczynia wystarczy CU28 lub stal 1" Masz podłogówkę +grzejniki?
tommyp2 Opublikowano 10 Października 2017 Autor #154 Opublikowano 10 Października 2017 Wyszła zmiana planów ☺️ Podłogowe+grzejniki.
sambor Opublikowano 10 Października 2017 #155 Opublikowano 10 Października 2017 Podłączenie naczynia jest złe.
tommyp2 Opublikowano 10 Października 2017 Autor #156 Opublikowano 10 Października 2017 ver. 2 ??? Chyba, że jeden krociec poprostu trzeba zaślepić??? Znalazłem coś takiego? z tym, że ja mam dwa kroćce z boku i jeden góra lub dół.
tommyp2 Opublikowano 10 Października 2017 Autor #157 Opublikowano 10 Października 2017 Koledzy pomóżcie ☺️
sambor Opublikowano 10 Października 2017 #158 Opublikowano 10 Października 2017 W czym ci pomóć? ten drugi schemat - ver2 jest dobry.
tommyp2 Opublikowano 10 Października 2017 Autor #159 Opublikowano 10 Października 2017 Ok, tyle chciałem wiedzieć, dzięki. Napiszcie czy dobrze liczę wysokość naczynia?
odpowietrznik Opublikowano 11 Października 2017 #160 Opublikowano 11 Października 2017 Dobrze liczysz wys.naczynia przy pompie na powrocie.Myślę ze wys.2,8m nad najwyższym grzejnikiem będzie gdy pompa 40-ka pracowałaby na max ale chyba w rzeczywistości nie będzie pracować aż z taką wydajnością.Z drugiej strony sam jestem ciekawy jak należy nastawić pompę tą za VTC przy sprzęgle.Czy po zmianie planów z całości podłoga na OP+grzejniki został potwór na OP? ;)
tommyp2 Opublikowano 11 Października 2017 Autor #161 Opublikowano 11 Października 2017 Rozumiem, że POTWÓR=pompa 32/80 ☺️
odpowietrznik Opublikowano 11 Października 2017 #162 Opublikowano 11 Października 2017 A właśnie że nie)Potwór=zawór 3D o dużym Kvs) A tu okazuje się ze mamy dwa potwory ;) No tak jeden potwór musi mieć drugiego do towarzystwa aby mu się nie nudziło ;) Zawsze duży może więcej)
tommyp2 Opublikowano 11 Października 2017 Autor #163 Opublikowano 11 Października 2017 Dla potworów przydałby się jeszcze duży kocioł tak ze 28 kW
tommyp2 Opublikowano 11 Października 2017 Autor #164 Opublikowano 11 Października 2017 Byłoby Jak nie należy robić... Na ogrzewanie podłogowe Wstawiłem 3D 1" POTWÓR poszedł na obieg grzejników :-)
tommyp2 Opublikowano 20 Października 2017 Autor #165 Opublikowano 20 Października 2017 Panowie takie pytanie z tyłu kotła dwa zasilania jeden powrót, układ otwarty: - zaślepić jedno zasilanie i z tego zasilić sprzęgło+boiler, czy jedno zasilanie bojler, drugie zasilanie sprzęgło i do tego podłączyć naczynie wzbiorcze otwarte? Tak bym wolał, ale nie wiem co w przypadku zagotowania będzie z bojlerem?
sambor Opublikowano 20 Października 2017 #166 Opublikowano 20 Października 2017 Naczynie podłącz wprost do kotła, a resztę do drugiego wyjścia
tommyp2 Opublikowano 27 Października 2017 Autor #167 Opublikowano 27 Października 2017 Panowie następne pytanie : Zasilanie i powrót do bojlera idzie mi pod samym sufitem, a więc jak odpowietrzyć wężownice? Macie na to jakiś sposób? Czy nie dawać na zasilaniu odpowietrznika auto. i odpowietrzyć przez śrubunki i będzie działać? Chyba, że wstawię ręczny nim odpowietrzę i taj zostawię?
teres Opublikowano 28 Października 2017 #168 Opublikowano 28 Października 2017 Wstaw trójniki i ręczne odpowietrzniki.
tommyp2 Opublikowano 28 Października 2017 Autor #169 Opublikowano 28 Października 2017 Właśnie tak zrobiłem ☺️
tommyp2 Opublikowano 5 Listopada 2017 Autor #170 Opublikowano 5 Listopada 2017 Tak się pochwalę i dziękuję wszystkim za pomoc w temacie. Instalacja opalona, chodzi już 2 dni i wszystko chodzi super. Pewnie będę miał jeszcze pytania, ale na razie jest REWELACJA ☺️ Wstępnie WIELKIE DZIĘKI dla pomocników z forum: SAMBOR, ODPOWIETRZNIK
tommyp2 Opublikowano 6 Listopada 2017 Autor #171 Opublikowano 6 Listopada 2017 Panowie jeszcze takie pytanie czy aby siłownik sterował zaworem 3D potrzeba zanim zamontować jakiś czujnik temperatury? Sterownik kotła to Ecoal.
sambor Opublikowano 6 Listopada 2017 #172 Opublikowano 6 Listopada 2017 Obowiązkowo musi być czujnik, zaraz za pompą obsługującą ten obieg - siłownik musi wiedzieć czy kręci w dobrą stronę i czy ma już stanąć.
tommyp2 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Autor #173 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Panowie po testowaniu instalacji od około miesiąca jestem MEGA ZADOWOLONY :-) Wszystko chodzi elegancko, w domku ciepełko, przepływy i reszta ok. Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI za pomoc i porady dla: SAMBOR I ODPOWIETRZNIK :-) Fajnie panowie, że po mogliście bo temat jest trudny dla kogoś nie zorientowanego w temacie. Teraz jak patrzę na inne instalacje, na forum oraz u znajomych to była bardzo dobra decyzja, aby szukać info na forum. Bo to co wyrabiają "FACHOWCY" to po prostu TRAGEDIA...