kucharz214 Opublikowano 28 Grudnia 2016 #1726 Opublikowano 28 Grudnia 2016 U mnie też wszystko ok. A wręcz super zaczynam zapominać o kotle. Cytuj
audilhr Opublikowano 28 Grudnia 2016 #1727 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Nie chce modulowac moca mam podawanie 1min i max 4 przerwa min 35 max 55 po zresetowaniu dziala oka a po jakims czasie podaje caly czas 4s i kociol wchodzi w nadzor no i spalanie wzroslo temp.spalin 120 gdy dochodzi do temp.zadanej i nadal ciagnie w gore az do nadzoru jutro wgram ponownie oprogramowanie zobaczymy Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 28 Grudnia 2016 #1728 Opublikowano 28 Grudnia 2016 No to cos sie zwaliło. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 28 Grudnia 2016 #1729 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Po odwróceniu turbinki mam 100% mocy i parametry 1/3 podawanie 80/90 przerwa i daje rade jak narazie. Tylko że u mnie temp spalin od 100 do 150 czasami dochodzi. Ale ogólnie jest ok. Wachania temperatury +- 1-2 stopnia rzadko przeciąga do 70 przy zadanej 68 stopni Cytuj
gilal Opublikowano 28 Grudnia 2016 #1730 Opublikowano 28 Grudnia 2016 U mnie też wszystko ok. A wręcz super zaczynam zapominać o kotle. Witam, turbinka zamontowana odwrotnie czy bez zmian? Cytuj
audilhr Opublikowano 28 Grudnia 2016 #1731 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Kurde snoopi jaka masz dmuchawe bo ja mam wpa 117 przerwe rozumiem masz min 80 max90 a w ustawieniach dmuchawy cos przestawiales kurde chodzilo to u mnie super i juz po zabawie Cytuj
kucharz214 Opublikowano 28 Grudnia 2016 #1732 Opublikowano 28 Grudnia 2016 gilal ja nie mam turbinki. :) Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 28 Grudnia 2016 #1733 Opublikowano 28 Grudnia 2016 (edytowane) Wpa hl 120 nom przerwa min 80 max 90 i cacy jak narazie przy tych temperaturach. W dmuchawie nic nie zmieniałem. Edytowane 28 Grudnia 2016 przez Snoopi21898 Cytuj
kucharz214 Opublikowano 28 Grudnia 2016 #1734 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Ja też mam wpa 117. Temp spalin trzyma różna w zależności od potrzeby. Nawet miałem raz 190 jak był ostry odbiór. (Małżonka postanowiła przewietrzyc górę w zimę przy -2 stopniach ) temp. trzymam 23.5 - 24 stopnie. I widzę że kociołek przechodzi czasem w nadzór. Jak skończy się podajnik chce sprawdzić jak będzie palił przy zmianie mocy na 70%. Cytuj
gilal Opublikowano 28 Grudnia 2016 #1735 Opublikowano 28 Grudnia 2016 gilal ja nie mam turbinki. :) Ok, spoko :) Dzięki Cytuj
audilhr Opublikowano 28 Grudnia 2016 #1736 Opublikowano 28 Grudnia 2016 To teoretycznie dmuchawe mamy mniejsza od snoopiego i mozemy zejsc nizej z obrotami jak trzeba chyba ze sie myle. Cytuj
rafkogm Opublikowano 29 Grudnia 2016 #1737 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Koledzy mam pytanie, jaki macie przekrój rury zasilającej rozdzielacz podłogówki i jakie macie przepływy? Pytam bo u mnie trochę szumi pompa na 2 i 3 biegu, a przepływy też nie za wysokie około 1,5 L na 2 biegu. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 29 Grudnia 2016 #1738 Opublikowano 29 Grudnia 2016 (edytowane) Jam mam cu 28 przepływy tez 1,5L pompa na cp1 alpha 2L 25-60. Nic mi nie szumi. Dopiero na 3cim biegu słychać. Edytowane 29 Grudnia 2016 przez Snoopi21898 Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 29 Grudnia 2016 #1739 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Mam pytanie do czego służy styk bez napięciowy na listwie w sterowniku? Można cos tam podpiąć? Cytuj
audilhr Opublikowano 29 Grudnia 2016 #1740 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Ja mam tak samo 28 na podlogowke pompka na 1 przepływ 2l cisza Cytuj
mijozef Opublikowano 29 Grudnia 2016 #1741 Opublikowano 29 Grudnia 2016 (edytowane) Witam. Mam pytanie Panowie. Mam piec Komfort EKO 15 PZ (Ekoenergia), Sterownik K1P, wentylator WPA HL 06 oraz motoreduktorem bez 'cofania', czyli stary typ. Chcę mieć tak samo turbine i K1Pv4 czyli najlepiej muszę kupić nowy wentylator tak? A co ze sterownikiem, muszę kupić nowy sterownik, czy po prostu mogę wgrać wersję K1Pv4 do mojego Sterownika K1P? I co z motoreduktorem, też muszę mieć nowy? Jeszcze jedno, gdzie pokazuje temperaturę rury od ślimaka? Pozdrawiam Edytowane 29 Grudnia 2016 przez mijozef Cytuj
audilhr Opublikowano 29 Grudnia 2016 #1742 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Witaj kolego żeby mieć k1pv4 to musisz zmienić sterownik ale moim zdaniem to strata kasy. Lepiej będzie jak dokupisz wentylator z turbinką lub samą turbinkę wgrasz oprogramowanie k1pv3 i gotowe w menue serwisowym wyłączasz hallotron podajnika i zwykły motoreduktor będzie wtedy pracował. A temp. podajnika pokazuje w lewym dolnym rogu w zakładce temp kotła. %dmuchawy i jakie pompy pracuja w danym momęcie. Cytuj
audilhr Opublikowano 30 Grudnia 2016 #1743 Opublikowano 30 Grudnia 2016 Przepraszam ze tak post jeden po drugim ale mam pytanie czy dalo by sie zmienic charakterystyke dmuchawy zmieniajac kondensator chodzi mi o wieksza plynnosc i zejscia nizej z obrotami Cytuj
manx Opublikowano 31 Grudnia 2016 #1744 Opublikowano 31 Grudnia 2016 U mnie nie wchodzi w nadzór bo to jest idea palenia z PID. Przy dwustanie jest praca-przerwa. A coś korygowałeś w ustawieniach PID. Ja mam Komfort eko 12kw k1pv4, ogólnie ładny popiół tylko robi się coś ala kulka na środku paleniska Cytuj
manx Opublikowano 31 Grudnia 2016 #1745 Opublikowano 31 Grudnia 2016 :D ciężkie pytanie. Wygodniej z PID ale jeszcze zrobię próbę na dwustanie bo z mojego doświadczenia mniej mi spalał. Chociaż teraz zmieniłem ustawienia serwisowe i nie jest źle ale i tak zrobię próbę. Na PID 50 kg wystarczyło mi na 5 dni ale w czasie tych pięciu dni zmieniałem ustawienia serwisowe, a dokładnie przestawiałem max przerwę podajnika ze 100s na 120s, później po dobie na 130s i dwa dni temu na 150s. Mi na pid spala około 20kg, jakie korekty wykonałeś w ustawieniach ? Pozdrawiam Marcin Cytuj
pRZeMoo Opublikowano 6 Stycznia 2017 #1746 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Helo Wam Jak Wam sie sprawuja kociolkiBo u mnie Pojawil sie problem i teraz nie wiem co jest grane - od 2dni walcze z piecem a on ze mna :)Moje ustawienia toczas podawania min/max 1/3s przerwa podawania min/max 77/133sobroty 15/25 oraz min/max 900/1550korekta powietrza 0 Nie chce osiagnac zadanej - a jak osiagnie to zaraz leci wdol - nie moze utrzymac 68 Co moze byc skutkiem takiej pracy Tem w domu 22* w tym nie wszytskei odkrecone panelePiec czyszczony 5dni temu Cytuj
wwoytek Opublikowano 6 Stycznia 2017 Autor #1747 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Przemo sprobuj tak - daj pompke na III bieg (masz duzy odbior ciepla patrzac na temp powrotu - duzo chlodnej wody zalewa piec jeszcze przy tak duzym % otwarcia zaworu 4D piec nie da rady osiagnac zadanej a tym samym utrzymac odpowiednia temp powrotu) lub (moze szybiej osiagnie zadana) - zmniejsz otwarcie 4D na jakiesz max 40% daj pompke na III bieg, aha a czujnik powrotu gdzie masz, jesli zaraz przy kotle to podnies go w strone 4D ponad wlot wody z CWU. Cytuj
pRZeMoo Opublikowano 6 Stycznia 2017 #1748 Opublikowano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Tak jak napisales proba byla dzis rano jak 4D zmniejszylem otwarcie to ustabilizowalo sie - ale jak znow chcialem wiecje ciepla dac na domek to piec zjechal na dol i znow i tak wkolo - a przeciez nei bede na mrozy mu mieszal 4d wkoncu od tego jest sterownik Z tego co juz chyba wywnioskowalem to brak bufora robi robote - a jak go nie mam to jedynie chyba pompa n akrotki obieg bedzie zdanym egzaminem Tak czujnik mam przy kotle - ale ochrona powrotu jest wylaczona - to jest tylko dla wgladu mojego jaka woda wplywa do kotla Edytowane 6 Stycznia 2017 przez pRZeMoo Cytuj
wwoytek Opublikowano 6 Stycznia 2017 Autor #1749 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Daj pompe na wyzszy bieg szybszy obieg cieplejszej wody w instalacji a tym samym cieplejszy powrot i kociol blizej mety Cytuj
pRZeMoo Opublikowano 6 Stycznia 2017 #1750 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Poszlo na III i czekamy na efekty :angry: :angry: :angry: Cytuj