rafaltd Opublikowano 1 Grudnia 2016 #26 Opublikowano 1 Grudnia 2016 U mnie otwarcie, czy nawet uchylenie wyczystki w kominie skutkuje wstrzymaniem ciągu w kotle. Wydaje mi się to normalne, że kocioł zwolni przy podaniu powietrza bezpośrednio do komina, ponieważ powietrze woli wtedy wędrować bezpośrednio otworem w kominie niż przez zawiłe kanały w kotle.
truskawkowy9886 Opublikowano 12 Grudnia 2016 #27 Opublikowano 12 Grudnia 2016 RCK Darco założone. Nastawiłem na 10 Pa, widać że pracuje. Po miesiącu zobaczę czy coś mniej kocioł spalił, póki co zmian nie widać.
arek810316 Opublikowano 30 Maja 2018 #28 Opublikowano 30 Maja 2018 witam Jak zamontować RCK jak bede teraz zakladal wklad z kwasowy,jak do tego założyć ten RCK Darco??
sambor Opublikowano 30 Maja 2018 #29 Opublikowano 30 Maja 2018 Przeważnie nad wyczystkę, wtedy to i kominiarz się nie przyczepi. Max 2m i min 0,5m od podłogi.
arek810316 Opublikowano 30 Maja 2018 #30 Opublikowano 30 Maja 2018 Tak,tylko nie bardzo rozumiem jak to zamontować między czopuchem a wyczystką ok,rozumiem ale jak to zamontować do tej rury kwasoodpornej co będzie w murze?? Cały wklad i frezowanie robi mi firma ale tego RCK nie chcą mi zamontować bo powiedział,ze tym sie nie zajmują. Mogę to założyć ale później w własnym zakresie.
sambor Opublikowano 30 Maja 2018 #31 Opublikowano 30 Maja 2018 To niech ci wstawią powyżej wyczystki dodatkowy trójnik i w niego wstawisz sobie potem RCK
arek810316 Opublikowano 30 Maja 2018 #32 Opublikowano 30 Maja 2018 Ok,chyba tak zrobię. Jaki rodzaj RCK Darco musze kupić i jakiej srednicy musza mi to wyjście na ten regulator założyć ?
arek810316 Opublikowano 30 Maja 2018 #33 Opublikowano 30 Maja 2018 Kociol mam 30kw a wklad srednicy 180mm
sambor Opublikowano 30 Maja 2018 #34 Opublikowano 30 Maja 2018 W ofercie Darco jest okrągły regulator RCO fi 150, więc trójnik musi być fi 180 a w bok 150 aby dopasować ten RCO http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,497,regulator-ciagu-rco-okragly.html Lub jakaś przejściówka / redukcja na ten RCK
arek810316 Opublikowano 30 Maja 2018 #35 Opublikowano 30 Maja 2018 Ok. wielkie dzieki Bede kazal im dorobic taki trójnik A swoja droga ciekawe czy pomoze ten RCK. W wieksze wiarty to wyraznie slychac jak w wyczystce komina wiatr szaleje i nia obija a mam jeszcze przed remontem betonowa. i tak samo ciagnie powietrze przez dmuchawe i sie kopczyk zapada. I jeszcze mam male pytanko. Ta firma co ma mi robic wklad kominowy to zamawiaja z Kosciana i mowil mi ich majster ze tylko maja wyczystki okragle i na dodatek jakies przykrecane na srube?? Moze byc taka wyczystka czy lepsza prostokatna z dzwiczkami?
sambor Opublikowano 30 Maja 2018 #36 Opublikowano 30 Maja 2018 Prostokątna z drzwiczkami jest dla ciebie lepsza` Z reszta jaka by nie była musi być szczelna. Jak to kocioł?
arek810316 Opublikowano 30 Maja 2018 #37 Opublikowano 30 Maja 2018 Witkowskiego 30kw No tez bym chcial prostokatna ale nie maja w swojej ofercie
arek810316 Opublikowano 7 Września 2018 #38 Opublikowano 7 Września 2018 Kolegi Sambor mam okazje kupić regulator MK Żary ,czy to jest to samo co Darco??
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.