Witam,

 

W domu o pow. 152 m2 mam zainstalowany piec z podajnikiem firmy Metal Fach Sokół SD Duo o o mocy 28kW. Piec zainstalowany z zaworem 4 drogowym + pompa CO i druga CWU. Piec pracuje w automacie tzn. czujnik pogodowy. W dzisiejszych warunkach temp. kotła ustawiona na 55 C Wode CWU ustawiłem na 50 C a temp. CO sterownik wiliczył na 35 C. Po nagrzaniu CWU do temp. wymaganej pompa przestaje pracować tak jak być powinno. Niestety zawór 4 drogowy pozostaje zamknięty mimo, iż temp, CO jest niższa od zadanej. Do momentu nagrzania CWU wszystko pracuje tak jak należy zawór zamyka się i otwiera wg potrzeb. Problem pojawia się kiedy nagrzewnica osiągnie wymaganą temp.Napomnę iż piec nie jest wyposażony w czujnik pokojowy może tu tkwi problem ? (Kupując akcesoria do montażu pieca sprzedawca odradził zakupu tego czujnika na rzecz głowic termostatycznych)

Opublikowano

Sprzedawca powinien ziemniaki na targu sprzedawać a nie kotły. Na Twój dom potrzeba góra 12 kW mocy jeśli ma kilkanaście lat a jak świeżo po budowie to 10 kW będzie z zapasem. Jak masz grzejnik z zaworem termo to po nagrzaniu pomieszczenia głowica odcina dopływ ciepłej wody do grzejnika. Powinno byc przynajmniej część grzejników stale otwartych. Teraz zawór 4d się zamyka, bo sterownik uznaje dom za nagrzany. Masz duuuzo za mocny kocioł więc takie wariactwa będą się działy częściej. A kocioł podejrzewam po 3 -4 sezonach zgnije i pójdzie na złom bo dla kotła stalowego optymalne temp. pracy to 60 - 70 stopni a nie 30.

Edytowane przez mlodzieniec

Opublikowano

Myślę że optymalnym rozwiązaniem było by..... podłączenie pod twój kocioł dwa domy sąsiadów. Wtedy mógłby pracować na minimalnych parametrach w okresach przejściowych. 28kW na 152 m2 dobierał chyba ...ktoś niespełna rozumu bo nikt kto ma jakiekolwiek pojecie o ogrzewaniu domów jednorodzinnych by tego nie zrobił.

Opublikowano

Witam,

 

Jakie masz parametry ustawione, czy żar cofa sie do ślimaka bo ja mam z tym problem

Opublikowano

Sprzedawca powinien ziemniaki na targu sprzedawać a nie kotły. Na Twój dom potrzeba góra 12 kW mocy jeśli ma kilkanaście lat a jak świeżo po budowie to 10 kW będzie z zapasem. Jak masz grzejnik z zaworem termo to po nagrzaniu pomieszczenia głowica odcina dopływ ciepłej wody do grzejnika. Powinno byc przynajmniej część grzejników stale otwartych. Teraz zawór 4d się zamyka, bo sterownik uznaje dom za nagrzany. Masz duuuzo za mocny kocioł więc takie wariactwa będą się działy częściej. A kocioł podejrzewam po 3 -4 sezonach zgnije i pójdzie na złom bo dla kotła stalowego optymalne temp. pracy to 60 - 70 stopni a nie 30.

Ale skąd wziąłeś tę wartość 30 st?

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Witam posiadam od miesiąca piec metal fach 15 kw mini z palnikiem ekoenergia i nie mogę go poprawnie ustawić. Węgiel nie spala się dokładnie dużo popiołu i resztek posklejanych ze sobą. Moje ustawienia to 10 s podawanie , 50 s przerwa , wentylator 30% , temperatura na piecu 55 z zaworu trójdrożnego wychodzi 46-48 stopni na pomieszczenia .

Opublikowano

tz1977

 

Zmniejsz czas podawania do 5s,reszta na razie bez zmian.

W podtrzymaniu podawaj tyle samo(5s) co 20-30min i przedmuch na 20s.

Jakim węglem palisz?

Palnik uszczelniony?

Opublikowano

Zmniejsz podawanie do 5s i odpowiednio zmniejsz nadmuch.

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Węgiel prestige a palnika ekoenergia nie uszczelniałem bo myślałem że nie trzeba

Opublikowano

W piecu tym nie ma deflektora nad paleniskiem czy u was jest tak samo

Opublikowano

W piecu tym nie ma deflektora nad paleniskiem czy u was jest tak samo

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam 

Mam od niedawna piec z podajnikiem Firmy Domer ,piec ma moc 20kw z dwoma paleniskami ,dom mam dwu piętrowy o powierzchni około 160m2 ,jak na tą chwilę mam tylko jedno piętro podłączone ,mam problem taki ze pale ekogroszkiem jakiś czas i spala mi ponad 35kg ecogroszku ,sterownik mam firmy Titanic 

moje ustawienia na ta chwile sa takie:

 

Temperatura kotła 53 C

czas podawania 13s

czas miedzy podawaniem 1m,15s

dmuchawa 6 bieg

czas przedmuchu 10s

czas przerwy w przedmuchu 10m

krotność 1

 

na ustawieniach fabrycznych takie same spalanie mam ,co zmienić by mi mnie spalało paliwa?

nie posiadam pompki C.W.U ,tylko C.O

  • 5 tygodni później...
Opublikowano

Ja obecnie po wyczyszczeniu czujnika spalin przy temp 0 na zewnątrz mam około 100-110 stopni temp spalin. Temp spalin jest zależna od tego na jakiej mocy chodzi kociołek. Jeżeli będzie pracował z wyzsza mocą temp będzie wyższa.

Edytowane przez nex1983

Opublikowano

Temperaturanzalezy od mocy wiadomo najlepsza jak najnizsza al np,przy 15kw nie bedziesz mial 80*c

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

65stopni caly czas od jesieni do wiosny.

  • 4 tygodnie później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.