Zawór 4D Nie Funkcjonuje Help

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

nowa instalacja regulacja z zaworem 4d, brak mozliwosci uzyskania odpowiedniej temperatury powrot np.70 st-zasilanie, grzejniki 45st, powrót max co mozna uzyskac to 35st :(, wyjscie z pieca 2 cale, caly obieg kotlowy 1 1/4 lacznie z zaworem mimo tego brak obiegu grawitacyjnego kotlowego.efekt nie dogrzany piec i spalanie rzedu 60 kg na dobę.(piec 25kw dom 200m2, ale temp w pomieszczeniach utrzymywana na poziomie 17st) instalatorzy tez nie maja pojecia dlaczego to nie funkcjonuje???? chyba jedyne wyjscie to pompka kotlowa tylko na zasilaniu czy powrocie??? z gory dziekuje za pomoc i zainteresowaniepost-5615-0-76905100-1423841111_thumb.jpgpost-5615-0-65214600-1423841142_thumb.jpgpost-5615-0-06081400-1423841163_thumb.jpgpost-5615-0-80379900-1423841182_thumb.jpg

Opublikowano

Ustaw pompę na 3 bieg i niech pracuje przez dobę.Może to podniesie temperaturę powrotu.

Opublikowano

Temperatura powrotu nie ma związku ze spalaniem, a 35C jest całkiem wystarczającą temperaturą dla węgla kamiennego.

Jedyna rada, grzać i się nie oglądać!

Opublikowano

Ustaw pompę na 3 bieg i niech pracuje przez dobę.Może to podniesie temperaturę powrotu.

 

Powrót z grzejników zasilanych temperaturą 45sC nie podgrzeje powrotu kotła do 55sC 

Opublikowano

Sprawdź dla pewności jak skonfigurowano 4D. W pozycji pół na pół kryza ma być w pionie:

 

post-18583-0-81538400-1423902927_thumb.jpg

 

Zawór mógłby być rozmiar większy. Nic nie piszesz jak podłączyłeś boiler (pompa, grawitacja?). Proponowałbym też przełożyć czujnik powrotu na trójnik, gdzie wchodzi powrót boilera, w końcu interesuje cię temp całej wody wpływającej do kotła.

 

Ostatecznie domontuj pompę kotłową na powrocie z 4D (przed wejściem boilera). Jeśli dom jest nowy i dopiero zaczynasz go ogrzewać, to wstrzymałbym się do momentu wygrzania i dosuszenia murów.

Opublikowano

A możesz napisać jak odpowietrzyłeś powrót z rozdzielacza do zaworu 4d? Przecież tam jest syfon. 

Opublikowano
  • Autor

jedyne odpowietrzenie jest na koncu szyny rozdzielacza powrotu. moglbys rozwinac temat syfonu nie bardzo rozumie co ma rozdzielacz wspólnego z obiegiem kotlowym grawitacyjnym a raczej jego brakiem

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu

Opublikowano

Odpowietrz poziomy odcinek rury powrotniej z rozdzielacza do zaworu 4d.  Sam zawór 4d aby pracował grawitacyjnie prawidłowo powinien być takiej wielkości jak wyjście z kotła.

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

po montażu pompy kotlowej hula az miło, monterzy do konca nie wierzyli w powodzenie tej"operacji", takze ma ktos podopny problem to montowac pompe kotlową u mnie

WILO Yonos PICO 25/1-4. pozdrawiam i dzieki za zainteresowanie
Opublikowano

Chcę tylko zauważyć, że @kordek ma raptem 3 posty we własnym temacie, a umiał się zachować i grzecznie poinformował o rezultacie swoich zmagań z instalacją. Większość tego nie robi a to błąd, ponieważ informacja o skutecznym rozwiązaniu problemu jest najcenniejszą dla poszukujących odpowiedzi.

 

Podziękowania i pozdrowienia kolego @kordek. Bezproblemowego grzania życzymy.

Opublikowano

kordek jak możesz to podaj jeszcze temp z instalacji przed i za zaworem

 

pozdrawiam

Opublikowano
  • Autor

Chcę tylko zauważyć, że @kordek ma raptem 3 posty we własnym temacie, a umiał się zachować i grzecznie poinformował o rezultacie swoich zmagań z instalacją. Większość tego nie robi a to błąd, ponieważ informacja o skutecznym rozwiązaniu problemu jest najcenniejszą dla poszukujących odpowiedzi.

 

Podziękowania i pozdrowienia kolego @kordek. Bezproblemowego grzania życzymy.

dzieki

Opublikowano
  • Autor

spokojnie do osiągnięcia jest roznica 5 stopniowa u mnie jest tak: piec 70st C, grzejniki 43stC, powrót 61-63stC

Opublikowano

Na powyższym przykładzie widać, że instalacja zaworu 4D z punktu widzenia ekonomii nie ma najmniejszego sensu. Do skutecznej ochrony powrotu wystarczy mała pompa w obiegu kotłowym łącząca wyjście kotła z jego powrotem a do regulacji temperatury obiegu CO wystarczy wtedy mały zawór 3D za którym będzie pompa obiegu C.O.

Przekroje rur wtedy w 95 % przypadkach wystarczą nie większe niż jeden cal.

Opublikowano

Tak, tylko ludziska jak usłyszą że muszą być cztery pompy to zaraz krzyczą ze u sąsiada jest jedna i działa znakomicie.

Opublikowano

czy 4 czy 1 to nie ma znaczenia, tu ważne aby układ działał w każdych warunkach np przy braku zasilania.

 

Jak mamy zaw 4-D i krótki obieg kotłowy na grawitacji to przy zaniku zasilania jakieś tam przepływy na instalację będą, w układzie z tego tematu to przepływów grawitacyjnych nie ma

i trzeba się podeprzeć przetwornicą napięcia lub UPSem co radzę autorowi tego tematu.

 

Pozdr.

 

PS

 

czasem 4 pompy pobierają mniej prądu niż 1.

Opublikowano

Jedynie pomp C.O. musi pracować stale. Pompa kotłowa i pompa ładująca zbiornik C.W.U. jak i cyrkulacyjna włączają się wtedy kiedy trzeba i nie trwa to długo.

Opublikowano
  • Autor

tak to mniej wiecej wyglada w praktyce na moim sterowniku, a co do przetwornicy no fakt niezbedna  

post-5615-0-91597100-1426018591_thumb.jpg

Opublikowano

Witam czy masz silownik zaworu 4 d ze sterownikiem i w ktorym miejscu jest ta pompka ?

Opublikowano
  • Autor

Silownik jest na 4d, nawet go widać na zdjęciu obok sterownika po prawej stronie, pompa jest na powrocie z 4d

Opublikowano

dzieki za odpowiedz mam podobny problem tyle ze piec na pellet a co steruje ta pompa kotlowa za zaworem 4 d sterownik siłownika czy pracuje ona non stop czy ,moze sterownik pieca ?

 

 

 

Moze opisze sytuacje mam kociol na pellete plus dwa obiegi poglogowka oraz 5 grzejników jak wiadomo zimy nie bylo przy bardzo dobrze ocieplonym domu rekuperacji itp mam spalanie na poziomie 30 kg n dobe i szukam przyczyn ustawienia sterownika pieca wykluczam wiec szukam bledy w instalacji moze mam za malo srednice zaworu 4 d i podejzewam wlasnie niska temperature powrotu lub zle zalozony zawor 4d jak n szkicu ! za wszelka pomoc bede wdzieczny 

post-62574-0-14930700-1426083993_thumb.jpg

post-62574-0-14246500-1426084018_thumb.jpg

post-62574-0-56795400-1426084247_thumb.jpg

Edytowane przez djtofik1

Opublikowano
  • Autor

Generalnie pompa jest podpięty pod sterownik ale chodzi cały czas ona pobiera raptem 4w, ale możesz zakupić termostat przylgowy do sterowania

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.