Rozrysowałem poprawki (na niebiesko), czy teraz będzie ok ? Czy pomiędzy zaworem termicznym (ten na czerwono ) a kotłem musi być dodatkowa pompa? Niestety w sterowniku K1pv4 nie ma już możliwości podpięcia dodatkowej pompy - pompa dodatkowa 1 zdefiniowana jako podłogówka, pompa dodatkowa 2 jest zdefiniowana jako pompa cyrkulacyjna CWU.
Tak to jest jak się montera nie pilnuje. Ja jestem elektrykiem a takie podłączenie podłogowki wydawało mi się błędne tak samo brak połączenia ochrony kotła. Czy taką ochronę wystarczy wykonać za pomocą zaworu termostatycznego czy raczej zawór 4D?
Pytanie dotyczy poniższego schematu. Dokładnie chodzi mi o umieszczenie zaworu CO (jest to zawór 3D z siłownikiem) - a mianowicie czy nie powinien się znajdować za odejściem obiegu na podłogówkę ? Czy zasilanie podłogówki nie powinno być wzięte z przed zaworu CO ? Dodam, że kocioł to DEFRO Komfort ECO LUX z sterownikiem K1pv4