Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

temp minimalna 50

temp max 85

temp krytyczna 90

temp ochrony powrotu 40

temp dodatkowa kotła 10

czas ruchu ruszty 20s

moc kotła 14kw

wydajność podajnika 33kg

temp załączenia pompy 42

Opublikowano

temp kotla zadana na twoim wykresie pokazuje o wiele mniej to czarna linia

Opublikowano

darla jest sporo do zmiany w twoich ustawieniach 

Opublikowano

aha jeszcze pytanko charakterystyke pogodowa masz 1

to podlogowka?

Opublikowano (edytowane)

przyjechał "fachowiec" i tak ustawił skasował miało być dobrze a jest jak jest

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

zacznijmy od czujnika zasilania co to kabelek za pompa co

mozesz sprawdzic 