sambor Opublikowano 1 Maja 2014 #76 Opublikowano 1 Maja 2014 Takie wątpliwości to miałem jak nie miałem kotła - teraz do kotła DS mam podpięty prosty ster CS-07 załączający i wył pompę ładowania bufora - start pompy - 56C, początek otwarcia zaworu 55C wył pompy 2 C poniżej załączenia - czyli 54C. Teraz dodatkowo próbuję zastosować ster różnicowy aby przy temp bufora wyższej od temp kotła wyłączała się pompa kotła . Pierwsze próby były średnio udane - zbyt wczesne wyłączenie pompy kotła potrafiło zagotować kocioł - musi być dobrana odpowiednia histereza lub większa szybkość reakcji na zmiany temp kotła. Na razie wył pompy robię ręcznie - to 2-3x na tydzień, czyli nie ma tragedii . Też chętnie zapoznam się z innymi rozwiązaniami. Pozdr. Cytuj
pellastex2 Opublikowano 1 Maja 2014 Autor #77 Opublikowano 1 Maja 2014 ja mam opcje w ecomax 250 opcje współpracy z buforem. jak wykryje brak paliwa wyłącza pokorę pasująca. wykrywanie braku paliwa może być od temp płaszcza kotła ale może być od temp spalin i tak mam najszybciej wykryje brak paliwa i wyłączy pompe ladujaca. Cytuj
vernal Opublikowano 1 Maja 2014 #78 Opublikowano 1 Maja 2014 Sterowanie trzeba zrobić tak: 1. Instalacja: Czujnik umieścić jak najwyżej w buforze 1 lub bezpośrednio na rurze zasilającej ten bufor jak najbliżej niego. Pompa instalacji ma startować tylko wtedy gdy temp. na tym czujniku jest większa od 40C (lub coś koło tego, zależy od instalacji) 2. Ładowanie bufora/ów: Sterownik różnicowy i czujnik1 umieszczony standardowo w kotle a czujnik2 umieszczony na powrocie z bufora, przed laddomatem/zaworem3D powrotu. Start pompy ustawić na temp. otwarcia 3D a różnica na czujnikach ma być 3-5C. I już cała filozofia. Pozdrawiam. Cytuj
meping Opublikowano 1 Maja 2014 #79 Opublikowano 1 Maja 2014 Sterowanie trzeba zrobić tak: 2. Ładowanie bufora/ów: Sterownik różnicowy i czujnik1 umieszczony standardowo w kotle a czujnik2 umieszczony na powrocie z bufora, przed laddomatem/zaworem3D powrotu. Start pompy ustawić na temp. otwarcia 3D a różnica na czujnikach ma być 3-5C. I już cała filozofia. Nie zgadzam się. Na powrocie, zwłaszcza przy połączeniu szeregowym dwóch buforów niemal zawsze będzie temperatura dość niska, podczas gdy w buforze 1, na jego górze będzie dość wysoka. Jeśli woda która pójdzie z kotła będzie chłodniejsza od tej co jest na górze bufora, to narobi niepotrzebnej sieczki w uwarstwieniu (i to sporej). Moim zdaniem lepiej umieścić czujnik na górze bufora 1. Wtedy zacznie się ładować w momencie, gdy będzie to miało sens i nie niszczyło uwarstwienia. Cytuj
vernal Opublikowano 1 Maja 2014 #80 Opublikowano 1 Maja 2014 W granicach 60-80 to niech sobie sieczkę robi. W czym to przeszkadza oprócz jakiegoś teoretycznego (i błędnego) wyobrażenia, że woda powyżej 60C ma być uwarstwiona. Pomimo tego bilans energetyczny i tak będzie na plus, bo pompa będzie dotąd ładować bufory dopóki kocioł dodaje energii do układu, nic na tym nie stracisz. Jak dasz czujnik u góry, to się kocioł zatrzyma na 85 i koniec, wtedy rzeczywiście łatwo wodę zagotować. Cytuj
meping Opublikowano 1 Maja 2014 #81 Opublikowano 1 Maja 2014 Wydaje mi się, że jesteś w błędzie. Wszystko fajnie do póki kocioł grzeje. Zastanów się co będzie gdy zacznie wygasać. Na dole bufora 2 dostaje się chłodna woda z powrotów, ma powiedzmy początkowo 70 st C, potem 60 i mniej. Góra bufora 1 ma ok. 85. Pompa w obiegu kotłowym będzie chodzić dopóki kocioł będzie cieplejszy od powrotu z instalacji, czyli do pełnego wychłodzenia kotła. Nie wiem, czy opisałem to jasno.... Cytuj
vernal Opublikowano 1 Maja 2014 #82 Opublikowano 1 Maja 2014 Opisałeś jasno, tylko nie wiem czy stosowałeś sterownik różnicowy. On oprócz pomiaru różnic temperatur bada jeszcze jaka jest temperatura zasilania i poniżej pewnej jej granicy wyłącza pompę niezależnie od tego jaka jest różnica. Tutaj punktem tym jest moment zamknięcia się zaworu 3D na powrocie, powinno być ok. 60C. Poniżej tego pompa się wyłączy. Cytuj
meping Opublikowano 1 Maja 2014 #83 Opublikowano 1 Maja 2014 Czyli zanim się wyłączy, to rozładuje bufor do 60 st C... Cytuj
sambor Opublikowano 1 Maja 2014 #84 Opublikowano 1 Maja 2014 To za późne wyłączenie, ładowanie buforu powinno być zakończone jak kocioł przestaje grzać ,a nie zacznie rozładowywać bufor do 60C. Z praktyki wiem że rozładowanie przez kocioł jest stosunkowo szybkie - u mnie to ok 2x szybciej niż przez instalację . Tam są czynniki powodujące szybkie wychłodzenie -ciąg kominowy, duża powierzchnia wymiany ciepła, przeciętna izolacja cieplna kotła. Do tego celu niezłe byłyby regulatory serii CS-np CS-08 lub CS-12 tam jest funkcja grzania CWU z wyłączeniem pompy ładowania jak temp kotła będzie niższa niż temp zasobnika. Pewnym ograniczeniem jest max temp CWU (bufora) jaką można ustawić = 80C , co jest za mało na potrzeby bufora, Trzeba by poszukać jak taki czujnik przekalibrować na wyższe temp Pozdr. Cytuj
pellastex2 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor #85 Opublikowano 2 Maja 2014 Dwie funkcje o których piszesz idelanie spełniaja mi 2 sterowniki. Ecomax 250 Pracę z buforem cieplnym – regulator wyłącza pompę ładującą bufor cieplny bezpośrednio po wykryciu braku opału nie dopuszczając do wychłodzenia bufora. 1 Temp. detekcji braku paliwa od spalin 21 Wartość parametru nr (21) określa temperaturę spalin poniżej której nastąpi detekcja braku paliwa na podstawie wskazań czujnika T3. 2 Wyłączenie pompy CO przy braku opału 22 Praca z buforem cieplnym. Dzięki wyłączeniu pompy CO w sytuacji kiedy paliwo się skończy unika się straty energii wynikającej z poboru ciepła od bufora do kotła. Parametr nr (22) określa stan pompy centralnego ogrzewania po detekcji braku opału. Gdy (22)=0, wówczas pompa centralnego ogrzewania pracuje przy braku opału. Gdy (22)=1, wówczas pompa CO wyłącza się po wykryciu przez regulator braku opału niezależnie do wartości parametru temperatura startu pompy CO . Przy współpracy z buforem cieplnym zaleca się ustawianie (22)=1. Sterownik Tech ładuje CWU Cytuj
sambor Opublikowano 2 Maja 2014 #86 Opublikowano 2 Maja 2014 Dla kotła DS ten czujnik temp spalin nie wytrzyma rozpalenia w przy krótkim obiegu - u mnie ta temp dochodzi do ponad 300C a czujnik wytrzymuje ok 250C. Pozdr. Cytuj
vernal Opublikowano 2 Maja 2014 #87 Opublikowano 2 Maja 2014 Czyli zanim się wyłączy, to rozładuje bufor do 60 st C... Żeby tak było, to w tym czasie jednocześnie: powrót instalacji musiałby być cieplejszy niż zasilanie i powrót instalacji musiałby być chłodniejszy niż zasilanie (o 4C). Cytuj
pellastex2 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor #88 Opublikowano 2 Maja 2014 Jak się nie mylę czujnik jest do 450. Po to jest PID ustawiasz maksymalną temp spalin i jej nie przekracza Cytuj
sambor Opublikowano 2 Maja 2014 #89 Opublikowano 2 Maja 2014 Ten czujnik spalin to na jakim elemencie pomiarowym jest ? Co do PID to ma sens w kotle z podajnikiem a w zasypowym - ??? Cytuj
pellastex2 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor #90 Opublikowano 2 Maja 2014 Tym bardziej. O ile w kotle z podajnikiem rozpalasz małą dawkę paliwa to w zasypowym jak podasz za dużo powietrza to za dużo wsadu niepotrzebnie się rozpali. Jeśli kocioł osiąga temp zadaną a temp spalin jest w granicach 200st przy węglu to po co spalac z temp 400st. Zwłaszcza jak kocioł ma pracować z mocna nominalna kotka PID jest ok bo nie wali ciepłem w komin. Cytuj
sambor Opublikowano 2 Maja 2014 #91 Opublikowano 2 Maja 2014 To napisz jak ten PID ma regulować temp spalin? Czym ma regulować ? Co do paliwa to spalam tylko drewno lub drewnopochodne brykiety Cytuj
pellastex2 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor #92 Opublikowano 2 Maja 2014 Ilością podawanego powietrza przez dmuchawe. Reguluje ilość podawanego powietrza w sposób zależny od temp spalin. Ustalasz maksymalną temp spalin np. 200st a temp kotła np 80. Normalnie bez PID kocioł dąży do uzyskania temp. zadanej bez względu na temp spalin. Dmucha dmucha temp spalin niepotrzebnie rośnie tylko po to by uzyskać temp kotła. Jak masz PID kocioł ma np 65 stopni ale już jest wysoka temp spalin np 190 to kocioł redukuje obroty albo wyłącza dmuchane i pilnuje temp spalin. Jak temp spalin zacznie spadać zaczyna znów dążyć do temp kotła zadanej. Działa to bardzo dobrze. Kocioł czasem dłużej dochodzi do temp zadanej ale nie ma strat kominowych. Cytuj
sambor Opublikowano 2 Maja 2014 #93 Opublikowano 2 Maja 2014 W kotle DS na drewno dmuchawa nie jest najlepszym rozwiązaniem - powinien być miarkownik lub stałe nastawy szczeliny PP i PW Cytuj
pellastex2 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor #94 Opublikowano 2 Maja 2014 U Ciebie tak ale ja palę węglem. Cytuj
vernal Opublikowano 2 Maja 2014 #95 Opublikowano 2 Maja 2014 To za późne wyłączenie, ładowanie buforu powinno być zakończone jak kocioł przestaje grzać ,a nie zacznie rozładowywać bufor do 60C. Z praktyki wiem że rozładowanie przez kocioł jest stosunkowo szybkie - u mnie to ok 2x szybciej niż przez instalację . Tam są czynniki powodujące szybkie wychłodzenie -ciąg kominowy, duża powierzchnia wymiany ciepła, przeciętna izolacja cieplna kotła. Takie zjawisko nie ma prawa zaistnieć. Żeby kocioł rozłądował bufor choć o 1J energii, to jego temp. wejściowa musiałby być wyższa niż temp. wyjściowa. Sterownik różnicowy, który uruchomi pompę tylko wtedy gdy temp. wyjściowa jest wyższa od wejściowej o co najmniej 3-4C, nie jest w stanie do takiej sytuacji dopuścić, choćby nawet umiał czytać i przeczytał to, co powyżej napisałeś. Nawet kocioł o mocy dwukrotnie większej na niskim parametrze niż cała instalacja, nie jest w stanie go do tego zmusić. Cytuj
sambor Opublikowano 2 Maja 2014 #96 Opublikowano 2 Maja 2014 U mnie istnieje, ty wiesz z teorii, ja wiem to z praktyki własnej, a sterownika różnicowego jeszcze nie mam - jestem w trakcie wyboru. Obecny ster załącza pompę w danej temp a wył ją 2 stopnie niżej temp załączenia. Może coś polecisz jako sterownik do takiego bufora - do nastawianej temp bufora 95C z nie do 80C jak jest w większości na rynku Cytuj
automatyk Opublikowano 2 Maja 2014 #97 Opublikowano 2 Maja 2014 ja mam sterownik cwu ,i ustawiam cwu na max ,a kocioł na 85st ,i jak podejdzie po ta temperaturę to włącza sie pompa w celu studzenia kotła czyli nastepuje ładowanie ,ponadto cwu nigdy sie nie załaczy jak temp w kotle bedzie nizsza tanie i proste rozwiązanie w sterowniku kotła ,ja mam to akurat w HG dołożony taki sterownik Cytuj
pellastex2 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor #98 Opublikowano 2 Maja 2014 Sambor grzejesz bufor do 95*C? Cytuj
vernal Opublikowano 2 Maja 2014 #99 Opublikowano 2 Maja 2014 U mnie istnieje, ty wiesz z teorii, ja wiem to z praktyki własnej, a sterownika różnicowego jeszcze nie mam - jestem w trakcie wyboru. Obecny ster załącza pompę w danej temp a wył ją 2 stopnie niżej temp załączenia. Może coś polecisz jako sterownik do takiego bufora - do nastawianej temp bufora 95C z nie do 80C jak jest w większości na rynku Mam dla Ciebie 2 wiadomości: 1 dobrą i jedną złą. Zacznę od tej złej: u Ciebie też takie zjawisko nie ma prawa istnieć, opiszę to dosłowniej poprzez dodanie jednego słowa (wytłuszczone poniżej), może łatwiej będzie zrozumieć: Takie zjawisko nie ma prawa zaistnieć. BO Żeby kocioł rozłądował bufor choć o 1J energii, to jego temp. wejściowa musiałby być wyższa niż temp. wyjściowa. Sterownik różnicowy, który uruchomi pompę tylko wtedy gdy temp. wyjściowa jest wyższa od wejściowej o co najmniej 3-4C, nie jest w stanie do takiej sytuacji dopuścić, choćby nawet umiał czytać i przeczytał to, co powyżej napisałeś. Nawet kocioł o mocy dwukrotnie większej na niskim parametrze niż cała instalacja, nie jest w stanie go do tego zmusić. A teraz wiadomość dobra: Pierwszy lepszy regulator jaki mi przychodzi do głowy ma wszystko czego potrzeba do ładowania buforów a nawet więcej i nie jest horendalnie drogi. Pozdrawiam. Cytuj
sambor Opublikowano 2 Maja 2014 #100 Opublikowano 2 Maja 2014 Bufor można ładować u mnie do 90-95C a nie do 80C jak ogranicza wiekszość ster do CWU, Co do teorii kolegi Vernala to jest błędna - zakłada posiadanie sterownika różnicowego, którego nie mam w obecnej sytuacji mam - ster CS-07, który jak już pisałem załącza pompę w zadanej temp i wył 2 stopnie poniżej temp włączenia - zal 56C i wył 54C Co do rozładowania przez kocioł po wygaśnięciu kotła widzę na ciepłomierzu zamontowanym na wyjściu z kotła, że spada różnica pomiędzy temp zasilającą i temp powrotną na bufor. W pewnym momencie temp powrotna zrównuje się z zasilająca a następnie pomiar pokazuje że zasilanie z kotła ma niższą temp niż temp powrotu na kocioł i ciepłomierz zaczyna sygnalizować błąd pomiaru - normalna reakcja przy zamienionych miejscami czujnikach ciepłomierza. To już przerabiałem kilka razy i muszę wychwycić kiedy temp zaczynają się wyrównywać i ręcznie wyłączyć pompę. Aby wychwycić ilość ciepła rozładowanego przez kocioł musiałbym mieć drugi ciepłomierz zamontowany odwrotnie. Pozdrawiam teoretyków i praktyków. Cytuj