mieki Opublikowano 26 Lutego 2014 #1 Opublikowano 26 Lutego 2014 Witam Mam taki problem, p wprowadzeniu sie do nowego (strego budownictwa) domu z piecem kaflowym, chciałem podłączyć do łazienki ogrzewanie i znalazlem akiego okolicznego majstra który mi cos takiego zrobil, ale mam pewne wątpliwości: problem polega na montażu pomki, otóz ona w tym momencie jest zainstalowana na powrocie w najwyzszym punkcie intalacji, prawie najwyższym gdyż wyżej jest tylko naczynie przeponowe. taka była teoretycznie mozliwosci instalacji gdyż piec jest obok drzwi, a rury musziały iśc na d drzwiami;/ po włączeniu pomki i po paru godzinach pracy słychać lekkie bulgotanie w niej, tak jakby tam powietrze bylo;/ nie wiem czy to wina złego umijecownienia pomki, gdyż za pomka jest naczynie przeponowe a pozniej dopiero podkowa w piecu. Pozdrawiam
automatyk Opublikowano 26 Lutego 2014 #2 Opublikowano 26 Lutego 2014 czy mozesz tto przelać na papier albo zobrazowac to i wkleić na furum?
mieki Opublikowano 27 Lutego 2014 Autor #3 Opublikowano 27 Lutego 2014 Oto mniej wiecej wyglad instalacji:) dodałem jeszce rozkład pomieszczeniem aby łatwiej zrozumiec dlaczego tak rury ida:)
Gość Visitor1230 Opublikowano 27 Lutego 2014 #4 Opublikowano 27 Lutego 2014 W pompce zbiera sie po prostu powietrze. I nic dziwnego jezeli jest w najwyzszym punkcie. Odkrec srube centralna na pompce ( sluzy do odpowietrzania jej). te dziwna lokalizacje pompki zmienilbym na rure zasilajaca lub powrotna przy kotle. Albo w pomieszczeniu gdzie jest grzejnik.
automatyk Opublikowano 27 Lutego 2014 #5 Opublikowano 27 Lutego 2014 no nic diwnego że sie zbiora powietrze bo zbiornik jest na tłocznej a nie na ssacej i dlatego w niej sie zbiera powietrze
mieki Opublikowano 27 Lutego 2014 Autor #6 Opublikowano 27 Lutego 2014 to musze cala instalacje przeraviac czy wystraczy naczynie dac np. na zasilaniu?
automatyk Opublikowano 28 Lutego 2014 #7 Opublikowano 28 Lutego 2014 najlepiej pompe dac na pionie do podkowy i bedzie ok
kiminero Opublikowano 28 Lutego 2014 #8 Opublikowano 28 Lutego 2014 Nie będzie OK, tzn. zadziała ale bezpiecznie nie będzie. Nie wiem czy to pomyłka, ale @mieki cały czas pisze o naczyniu przeponowym, co sugeruje zamknięcie układu. Tak być nie może, szczególnie, że to podkowa. Tutaj nawet chwilowy zanik prądu kończy się gotowaniem wody. Trzeba tak złożyć układ, by nawet długie gotowanie nie było groźne, dlatego w grę wchodzi tylko układ otwarty z naczyniem PRZELEWOWYM (otwartym). Przerobiłbym ten przypadek jak niżej wyrysowałem. Pompa na zasilenie, prowadzenie rur ze spadkiem gwarantującym samoczynne odpowietrzenie do naczynia lub uzbrojenie układu w automaty... odpowietrzające (zabrzmiało to jak zawołanie do rewolucji, nomen omen, hydraulicznej).
mieki Opublikowano 28 Lutego 2014 Autor #9 Opublikowano 28 Lutego 2014 kolego to nie pomyłeczka, to jest naczynie przeponowe, tak jak doradzil majster;/ po jednym braku pradu faktycznie bylo nie weseło, ale zakup zawórów bezpieczenstwa przy podkowie w przyszlosci pomoze:)
kiminero Opublikowano 28 Lutego 2014 #10 Opublikowano 28 Lutego 2014 Nie powinieneś słuchać rad tego majstra. Twój dom, twoje zdrowie. Brak zaworu bezpieczeństwa to proszenie się o tragedię. Nawet gdy już go założysz (nie w przyszłości, tylko natychmiast), to nadal niebezpieczny układ.
mieki Opublikowano 1 Marca 2014 Autor #11 Opublikowano 1 Marca 2014 zawory juz załozlem:) a gdy są te zawory to musze wymieniac to naczynie przeponowe na przelewowe? a ten kwadracik na zdjecie na rurze powrotenj do pieca to jest automatyczny odpowietrznik??:)
kiminero Opublikowano 1 Marca 2014 #12 Opublikowano 1 Marca 2014 Wrogiem każdej pompy wodnej jest powietrze. Musisz zastanowić się gdzie będzie się przemieszczać ewentualna para wodna w układzie i jak ją z tego układu skutecznie odprowadzać. Podpowiem, że pęcherzyki powietrza i pary wodnej w środowisku wody ciekłej dążą "ku górze". Nie musisz gotować całej wody, aby ten problem zaistniał. Wystarczy miejscowe podgotowywanie. Z tym poradzą sobie automaty, ale gdy pary jest więcej, to najpierw dochodzi do wzrostu ciśnienia, które przy granicy progu otwarcia ZB jest redukowane upustem wody i tak w kółko. Ostatecznie większość wody jest z układu usunięta i przechodzisz na "ogrzewanie parowe". Pompa oczywiście dawno już nie pracuje, tzn. kręci ale bez efektu, bo nie potrafi przetłaczać gazów. Co robić? Schłodzić podkowę! Ale jak? Dopuszczę wody zimnej do układu! OK, efekt gwarantowany, ale całkiem realne jest zniszczenie podkowy w wyniku szoku termicznego. O zagrożeniach związanych z wyciąganiem żaru z paleniska nie muszę wspominać. I jeszcze jedno. Ty może i sobie poradzisz, ale czy twoja rodzina też (żona, dziecko, starsza osoba)? O tych zagrożeniach musisz wiedzieć i sam sobie odpowiedzieć czy są one dla ciebie do zaakceptowania. P.S. Należy zakładać, że ZB kiedyś zadziała i wyrzuci gorącą wodę. Musisz zadbać aby po pierwsze nikogo nie poparzyła, a po drugi nie zniszczyła (zalała) podłogi.
mieki Opublikowano 4 Marca 2014 Autor #13 Opublikowano 4 Marca 2014 czyli odwrócenie pompki zaby byla za naczyniem pomoze w lepszym funkcjonowaniu układy?
darecki2308 Opublikowano 5 Marca 2014 #14 Opublikowano 5 Marca 2014 Wstaw naczynie przelewowe koszt 100 zł i po sprawie kolega podał ci schemat na tacy tylko go wykonać ;-)
mieki Opublikowano 5 Marca 2014 Autor #15 Opublikowano 5 Marca 2014 spoko dzieki:D a tak z ciekawosci:D dlaczego nie moze byc naczynia przeponowego w takim układzie?:)
automatyk Opublikowano 5 Marca 2014 #16 Opublikowano 5 Marca 2014 bo układ żeby mógł być zamknięty jako stałopalny musi mieć urządzenie do odprowadzenia ciepła , jesli nie ma to musi być otwarty,ale jakbyś miał grawitacyjny układ bez pomp i w ogóle to można by się pokusić o układ zamknięty bo odprowadzenie ciepła by było ... ale to tak na granicy prawa hehe
mieki Opublikowano 5 Marca 2014 Autor #17 Opublikowano 5 Marca 2014 Spoko:) Dzieki za porady:) Pozdrawiam:)
mieki Opublikowano 7 Października 2014 Autor #18 Opublikowano 7 Października 2014 Witam ponowie:) Juz myślałe ze problemu sie pozbyłem ale on jednak pozostał;/ juz tłumacze po podłoczeniu instalacji jak na schemacie teraz problem pojawil sie podczas pracy gdy sie w piecu napali. gdy piec i woda jest zimna to jest fajnie i cichutko, pompa chodzi bez zarzutów, natomiast jak juz sie nagrzeje to słychac odgłosy wydobywające sie z niej. nie wiem jak to okreslic, odgłos zassysania wody z powietrzem lub cos w tym stylu, ale to tylko siee dzieje jak sie w piecu pali;?
automatyk Opublikowano 8 Października 2014 #19 Opublikowano 8 Października 2014 albo powietrze w układzie albo juz kawitacja czyli za mały przekrój przed pompą lub za duza pompa coś z tych rzeczy
mieki Opublikowano 13 Października 2014 Autor #20 Opublikowano 13 Października 2014 mam takie pytanko, w miejscu gdzie jest rura przelewowa nie powinienem jescze dac jakiegos trojnika i zamontowac rury odpowietrzajacej? poczytałem troche różne takie raczeczy z neta ale fachowy nie jestem, wiec wole sie dopytac:)
mieki Opublikowano 28 Października 2014 Autor #21 Opublikowano 28 Października 2014 Witam mam jeszcze jedna sprawe jesli chodzi o ten układ, to dokładniej kwestja bezpieczenstwa. Na rysunku tego nie umiesciłem bo myslałem ze nie jest to istotne dopóki nie przeczytałem troche w necie:) rury które wychodza z pieca nie odrazu ida w pionie tylko najpierw ida poziomo, tak gdzies okolo 1 metra potem dopiero w pionie. Tutaj mam pytanie odnoscnie srednic rur, bo u mnie mam calowe az do naczynia wzbiorczego, a w normie jest taki fragment. Naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone nad źródłem ciepła przy pionowym prowadzeniu rur bezpieczeństwa.Jeżeli warunek ten nie może być spełniony np. ze względów budowlanych, długość L rzutu na płaszczyznępoziomą nie powinna być większa niż 40 m. Jeżeli długość L>10a gdzie a jest długością pionowego odcinkarur bezpieczeństwa między kotłem lub wymiennikiem ciepła i pierwszym jej załamaniem jej wewnętrznąśrednicę należy powiększyć o jedną średnicę u mnie a= 0, a L=1metr. w przypadku takiego małego pieca tzn, podkowy o mocy 3 kwh ta rura 1 cal wystraczy?
sambor Opublikowano 28 Października 2014 #22 Opublikowano 28 Października 2014 mam takie pytanko, w miejscu gdzie jest rura przelewowa nie powinienem jescze dac jakiegos trojnika i zamontowac rury odpowietrzajacej? poczytałem troche różne takie raczeczy z neta ale fachowy nie jestem, wiec wole sie dopytac:) Tak daj w górę fajkę odpowietrzającą instalację , będzie lepiej Rura 1" do naczynia wystarczy w zupełności
mieki Opublikowano 28 Października 2014 Autor #23 Opublikowano 28 Października 2014 oki dzieki za szybka odpowiedz:)