góral1972 Opublikowano 4 Lutego 2014 #1 Opublikowano 4 Lutego 2014 Witam wszystkich serdecznie i prosze o wyrozumiałość w tym temacie. Otóż posiadam kocioł peltorus z firmy Hef z lublińca 40kw z palnikiem na pellet od P.Skiepko z Włoszczowej. Mój problem polega na tym iż spalanie pelletu po osuszonym już domu wynosi ok.70 kg na dobę z czego ogrzewam ok 250mkw łącznie z podłogówką ok.70 mkw. Z kotł wychodza trzy gałązki doprowadzające wodę do grzejników i czwarta to cwu. Na wszystkich gałązka wychodzacych z kotla założone sa zawory trójdrożne oprócż cwu. mimo dodatniej temperatury na dworze kocioł dalej spala tyle co w ujemnych temperaturach mimo zmniejszenia dawki paliwa,natomiast po zmniejszeniu dawki paliwa nie dochodzi do mocy minimalnej i więcej pracuje na mocy maksymalnej i modulowanej. kocioł bardzo długo dochodzi do temp.zadanej albo wcale. kocioł juz czyściłem dwa razy do gołej blachy chociaż nie było z czego i nic to nie pomaga. w kominie zamontowany regulator ciągu ustawiony na 10kpa a temp.spalin przy mocy maksymalnej to 200-220 stopni. temp.zadana 60 stopni na grzejniki idzie 48-50 stopni i kocioł ma biede zbliżyć się do temp.zadanej. Bardzo proszę o sugestie lub rady co z tym fantem zrobić . pozdrawiam wszystkich serdecznie
sambor Opublikowano 4 Lutego 2014 #2 Opublikowano 4 Lutego 2014 Masz stanowczo za duży kocioł do takiej powierzchni- lecz nie wiadomo jaką pow grzejesz - raz podajesz 390m2 raz 250m2 - ja na 260m2 grzanej pow mam kocioł z palnikiem o mocy 15-20kW i spalam max 20kg/ dobę, średnio 10-15kg pelletu. Podaj jaka temp wody wraca na kocioł? Woda na kocioł powinna mieć ok 55C lub więcej a z kotła wychodzić 65-70C Czy palnik ma zapalarkę czy pracuje na podtrzymaniu?
góral1972 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor #3 Opublikowano 4 Lutego 2014 dzieki za zainteresowanie moim tematem otóż ogólna powierzchnia do ogrzania będzie 390-400 mkw w tej chwili ok 250mkw co do temp.powracającej do kotła to nie mierzyłem,ale zmierzę jak wrócę do domu mam palnik na pellet od pana Skiepko z Włoszczowej palnik to wersja roto ,który posiada zapalarkę i automatyczne samoczyszczenie w podtrzymaniu czyli na mocy minimalnej ? aha zapomniałem dodać że mam do ogrzania jeszcze bojler cwu 300 litrów do temp 50-55 stopni pozdrawiam
sambor Opublikowano 4 Lutego 2014 #4 Opublikowano 4 Lutego 2014 Czy próbowałeś palić z wygaszaniem palnika, czyli bez podtrzymania. Podaj jakieś nastawy podawania.
idzi40 Opublikowano 4 Lutego 2014 #5 Opublikowano 4 Lutego 2014 a ta temperatura spalin to nie jest za wysoka?
sambor Opublikowano 4 Lutego 2014 #6 Opublikowano 4 Lutego 2014 Trochę jest, ale trzeba poczekać na nastawy, temp spalin powinna być 150-170C , lecz zależy także od konstrukcji samego kotła.
góral1972 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor #7 Opublikowano 4 Lutego 2014 witam ponownie, wg sterownika firmy KEY http://pwkey.eu/oferta/instrukcje/RK-2006LPP-PL_D627.pdf nastawy są następujące ilość paliwa dla mocy max 31% powietrze 20% ilość paliwa dla mocy min 6% powietrze 12% cykl podawania paliwa 16 sekund ( cykl w tym przypadku to jest czas podawania i postoju łącznie wg instrukcji histereza 10st współczynnik modulacji 5 ( czyli na 5 stop. przed zbliżeniem się do zadanej zmniejsza ilość paliwa i powietrza) w załączeniu przesyłam kilka zdjąć instalacji i palnika orza kotła
sambor Opublikowano 4 Lutego 2014 #8 Opublikowano 4 Lutego 2014 No duże to ;) Po zdjęciu płomienia widać że za dużo paliwa, płomień powinien być jasno żółty a nie pomarańczowy. Czy próbowałeś zmniejszyć dawkę paliwa? Podaj jeszcze jaka jest temp na powrocie na kocioł?
góral1972 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor #9 Opublikowano 4 Lutego 2014 Temperatura powroru to 35-38 sstop
góral1972 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor #10 Opublikowano 4 Lutego 2014 Smbor a co sądzisz o kotle żeliwnym z małą pojemnością wody? a jaki Ty masz kociołek? pozdrawiam
sambor Opublikowano 4 Lutego 2014 #11 Opublikowano 4 Lutego 2014 Ja mam kocioł gazowo - olejowy CNK 25kW prod Wolfa, z palnikiem na pellet Viking Bio20kW, poj. wodna ok 60l - coś jak ten na dole strony http://www.feromex.pl/oferta.php?oferta=kotly_na_pellets do tego bufor 850l+ CWU 300l Palnik ma własny wbudowany sterownik i jest sterowany regulatorem kotła na zasadzie start/ stop. Temperatura powrotu to 35-38 stop U ciebie potrzebna jest temp powrotu ponad 50C, pellet lubi być spalany w temp wyższej, wtedy na palniku następuje proces zgazowania paliwa.
Andrzej_M_ Opublikowano 5 Lutego 2014 #12 Opublikowano 5 Lutego 2014 Smbor a co sądzisz o kotle żeliwnym z małą pojemnością wody? ,,,, Najpierw należy znaleźć przyczynę. Pchanie się z deszczu pod rynnę raczej rozsądne nie jest. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na te różnorakie przewody elektryczne przeważnie pod napięciem 230V, które zostały przytwierdzone do rur przez nieodpowiedzialnego instalatora. Korytka plastykowe są tanie, można je zamocować na kołkach umieszczonych w fudze pomiędzy płytkami. Listwa zasilająca może być, ale oddalona od źródeł wody, najlepiej powyżej nich. ps. Przypuszczam, że priorytetem w tej kotłowni było to by kotłownia ładnie wyglądała.
sambor Opublikowano 5 Lutego 2014 #13 Opublikowano 5 Lutego 2014 Witam Andrzeju, problem prowadzenia instalacji elektrycznych w kotłowni, na forum wielokrotnie poruszałem, np posty# 53-56 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12997-solei-kotly-co/page-3 ale radosna twórczość hydraulików i posiadaczy kotłowni w zakresie instalacji elektrycznych mnie czasem "zabija". Normą jest brak instalacji z przewodem ochronnym, brak instalacji wyrównawczych, brak ochrony przeciwporażeniowej, brak gniazd z odpowiednim IP, instalacje wykonane na przedłużaczu jest tak samo niebezpieczne, a czasem gorsze niż brak zaworu bezpieczeństwa na kotle lub źle wpiętego naczynia przelewowego Przestałem już na to zwracać uwagę i nie masz racji pisząc Przypuszczam, że priorytetem w tej kotłowni było to by kotłownia ładnie wyglądała. to jest bardzo nieestetyczny widok, nie pasujący do białej glazury i zielonego kotła ;) W przypadku obiektów podlegających okresowej kontroli - zostaje wydany nakaz do doprowadzenia instalacji do stanu zgodnie obowiązującymi przepisami. Niestety nie dotyczy to inwestorów indywidualnych. Pozdr.
automatyk Opublikowano 5 Lutego 2014 #14 Opublikowano 5 Lutego 2014 po pierwsze regulator ciagu wywalić lub zamknąc zupełnie ,dać wiecej powietrza a mniej opału ,masz duzy kocioł wiec jak palnik ustawisz na 25-30kW a kocioł ma 40 to rewelacja ,i tyle reszte to musisz cos podpowiedzieć o wentylaci budynku ,izolacji stropu itd ,moze sie wyjaśni gdzie ten opał idzie
Jaro966 Opublikowano 5 Lutego 2014 #15 Opublikowano 5 Lutego 2014 sporo mocy idzie w komin. Spróbuj otworzyć na maksa zawory trójdrogowe i popracować tak z instalacją przez pare dni.
góral1972 Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor #16 Opublikowano 5 Lutego 2014 po pierwsze regulator ciagu wywalić lub zamknąc zupełnie ,dać wiecej powietrza a mniej opału ,masz duzy kocioł wiec jak palnik ustawisz na 25-30kW a kocioł ma 40 to rewelacja ,i tyle reszte to musisz cos podpowiedzieć o wentylaci budynku ,izolacji stropu itd ,moze sie wyjaśni gdzie ten opał idzie regulator ciągu zamontowałem ponieważ tak kazał serwisant kotł bo ciąg wynosił ponad 30kpa izolacja stropu to 10 cm styro jeżeli chodzi o wentylację to co masz na mysli? dom ocieplony styro 12cm 0,037 zapomniałem dodac ,że z tego kotla ogrzewane jest jeszcze stare mieszkanie o ok.82m2 w którym jest jeszcze stara instalacja na rurach stalowych i grzejnikach żeliwnych ,wysokość to ok.2,7m ps.a nie lepszy był by kocioł żeliwny trój ciągowy jeszcze zauważyłem,że ten kocioł nie ma tzw.szybra na rurze a z tych płomieniówek pionowych mimo zawirowywaczy całe ciepło leci w komin a temp.spalin to 200-220 na mocy maksymalnej
automatyk Opublikowano 5 Lutego 2014 #17 Opublikowano 5 Lutego 2014 no ta konstrukcja nie jest zbyt udana ale nic nie zrobisz ,,a co do starej instalacji z grzejnikami starymi to ja grzeje jest ciepło to nic nie ruszaj bo to nie ma wpływu na ekspoatacje ,a 10cm styro na stropie to zadna izolacja min 25cm wełny prasowanej
sambor Opublikowano 5 Lutego 2014 #18 Opublikowano 5 Lutego 2014 Ciepło leci w komin gdyż wentylator może za mocno wiać. Kocioł z szybrem i wentylatorem może być przyczyną powstawania tlenku węgla, czyli czadu. Natomiast można wstawić zasłonę z cegły przed wejściem do czopucha, przysłaniając max 30% otworu, ale wtedy mniej wentylatora, p Ja bym zaczął od zmniejszenia dawki paliwa i trochę mniejszych przedmuchów.
Andrzej_M_ Opublikowano 5 Lutego 2014 #19 Opublikowano 5 Lutego 2014 ,,,, a z tych płomieniówek pionowych mimo zawirowywaczy całe ciepło leci w komin a temp.spalin to 200-220 na mocy maksymalnej Góral1972 jak się dokładnie przyjrzysz tym płomieniówkom w wymienniku ciepła Twojego kotła, to zapewne zauważysz, że w prosty sposób (nie wiem jak na spodzie to wygląda) można przerobić te płomieniówki na system trój ciągowy (3 x 12).
sambor Opublikowano 5 Lutego 2014 #20 Opublikowano 5 Lutego 2014 W przypadku propozycji Andrzeja może być problem z dolnym nawrotem, od doły jest płomień palnika pelletowego Raczej proponowałbym ponownie przysłonięcie tego wylotu spalin oraz nowe, gęściej skręcone zawirowywacze. Oraz regulacja palika.
automatyk Opublikowano 5 Lutego 2014 #21 Opublikowano 5 Lutego 2014 jesli juz cos przerabiać w konstrukcji kotła to dospawanie połek poziomych i wywalenie zawirowywaczy ,ale wg mnie to trzeba porzadnie ustawić palnik albo wrecz wymienic palnik z automatyką bo nie rozumiem po co producent daje mozlowosc ustwaiania dawki powietrza i paliwa dla peletu od tego jest modulacja a minimalne i maksymalne parametry sa zapisane przez producenta ,tu cos jest niedopracowane deliktnie mówiać ,wg mnie najlepiej byłoby pozyczyć palnik i strownik od rickenbachera czy tez orlanskiego gdyby ktos miał mozliwosć pozyczyc palnik ze sterownikiem i wtedy zobaczyc co sie dzieje bo ustawienie dawki i powietrza bez analizy spalin to jest karkołomne
góral1972 Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor #22 Opublikowano 5 Lutego 2014 Góral1972 jak się dokładnie przyjrzysz tym płomieniówkom w wymienniku ciepła Twojego kotła, to zapewne zauważysz, że w prosty sposób (nie wiem jak na spodzie to wygląda) można przerobić te płomieniówki na system trój ciągowy (3 x 12).Na spodzie jest dokładnie tak samo jak na górze, ajak później wyczyścić płomieniówki?
góral1972 Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor #23 Opublikowano 5 Lutego 2014 W przypadku propozycji Andrzeja może być problem z dolnym nawrotem, od doły jest płomień palnika pelletowego Raczej proponowałbym ponownie przysłonięcie tego wylotu spalin oraz nowe, gęściej skręcone zawirowywacze. Oraz regulacja palika. witaj Sambor, u mnie są zawirowywacze ale lekko skrecone , możesz mi wytłumaczyć bądż narysować jak to ma wyglądać może spadnie temp.spalin i bedzie mniej spalał a co sadzisz o viadrusie żeliwnym? pozd ps .przy obecnych temperaturach 65kg na dobę i po lekkim skręceniu paliwa i powietrza
sambor Opublikowano 5 Lutego 2014 #24 Opublikowano 5 Lutego 2014 Zawirowywacz to jakby śruba , zrób kilka sztuk na próbę , bardziej skręconych, gęściej zwoje, wtedy będzie większy opór przepływu gazów przez wymiennik i temp spalin powinna spaść. Raz widziałem trochę inną modyfikację podobnego wymiennika - na górze wymiennika, na ceownikach leżała blacha gr ok 5mm z otworami fi ok 12mm , z dospawanym pionowo kawałkiem blachy , nie pozwalającej wypływowi gazów do komina. spaliny przechodziły przez wymiennik, hamowały na blasze i przez otwory przechodziły nad blachę do komina. Nie wiem co to dawało, ale właściciel twierdził że kocioł lepiej grzeje. Do czyszczenia ściągał blachę i wsio. Co do kotłów do takiego palnika to trudny temat - ten palnik produkuje dużo popiołu, czyli musi mieć duży popielnik i jednocześnie powinien mieć rozbudowany wymiennik jak kocioł gazowy w celu efektywnego odebrania ciepła od spalin. Paliwo to pewnie możesz jeszcze mocniej skręcić, płomień powinien być żółty a nie pomarańczowy. Przydałby się analizator spalin do regulacji podawania - może któryś instalator w twojej okolicy ma coś takiego.
Andrzej_M_ Opublikowano 5 Lutego 2014 #25 Opublikowano 5 Lutego 2014 Na spodzie jest dokładnie tak samo jak na górze, ajak później wyczyścić płomieniówki? Tak. Tak ja to widzę. W popielniku jakaś zasuwa do opróżniania pyłów.