yareka Opublikowano 17 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udało mi się(lub nie) sklecić takie coś jak niżej ;) Jako ze nie jestem hydraulikiem to potrzebuje porady co mogłem sknocić i trzeba to poprawić zanim wszystko ocieplę i uporządkuje prowizorki. Zmieniałem tylko instalację przy kotle, w założeniu ma to być 3d z regulacją siłownikiem plus powrót z pomieszaniem pompką. Teraz mam wątpliwości czy nie zamienić miejscami trójnika od podmieszania z trójnikiem od naczynia przeponowego(niby się wszystko ładnie napełniło). I jeszcze pytanie jak ustawić pompę alpha2 czy na auto adapt czy może stałe ciśnienie nie mam pojęcia. Jest tak że im mniej wskazuje watów tym większa delta pomiędzy zasilaniem i powrotem z grzejników. W sumie to nawet można dwie delty ustawiać bo i na kotle drugą przez regulację podmieszania. Ma ktoś jakieś doświadczenia czy ustawiać większą czy mniejsza deltę ?
Gość Digitrax Opublikowano 17 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Bez schematu widać, że jest ŹLE ! Naczynie przeponowe ? a gdzie rura bezpieczeństwa do naczynia otwartego ?
yareka Opublikowano 17 Stycznia 2014 Autor #4 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Nie da rady otwartego naczynia ;) kotłownia jest 14m od domu i niska. Jest zawór schładzający dbv-1.
Gość Digitrax Opublikowano 17 Stycznia 2014 #5 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Da radę. Trzeba było zainstalować wymiennik a nad kotłem naczynie otwarte. Wymiennik zabezpieczyłby temperaturę powrotu kotła a zbiornik otwarty uczyniłby instalacje bezpieczną.
yareka Opublikowano 17 Stycznia 2014 Autor #6 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Jest jak jest, jakieś tam zabezpieczenie jest i podobno można tak robić. Mnie interesuje czy to co sam zrobiłem dobrze.
Gość mak Opublikowano 17 Stycznia 2014 #7 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Po co Ci 3D do regulacji temperatury na grzejniki przy takiej odłegłości kotłowni od domu? Jest całkowicie zbędny przy grzejnikowej instalacji CO. Za to zdecydowanie potrzeba Ci ochrony powrotu i jeżeli ta pompka działa ze sterownikiem do układów mieszających to jak najbardziej może spełnić swoją funkcję
yareka Opublikowano 17 Stycznia 2014 Autor #8 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Myślę że chyba lepiej przy takiej odległości ograniczać straty, zimniejszy czynnik mniejsze straty, cieplejszy większe a poza tym większy komfort. Pompka sterowana jest na razie takim termostatem od starego bojlera, po prostu taki mi się walał.
yareka Opublikowano 18 Stycznia 2014 Autor #9 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Dziś chyba(?) ostatni raz spuszczam wodę i coś tam jeszcze dołożę, mam coś jeszcze poprawić w tym co jest ?
orzech1976 Opublikowano 18 Stycznia 2014 #10 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Da radę. Trzeba było zainstalować wymiennik a nad kotłem naczynie otwarte. Wymiennik zabezpieczyłby temperaturę powrotu kotła a zbiornik otwarty uczyniłby instalacje bezpieczną. To w końcu można robić na układ zamknięty czy nie przy zastosowaniu zaworów schładzających
staran Opublikowano 18 Stycznia 2014 #11 Opublikowano 18 Stycznia 2014 tu masz link jak powinna być zabezpieczona instalacja zamknięta http://www.defro.pl/kotly/kotly-uklad-zamkniety i tu http://www.mojeinstalacje.pl/e-mail-czy-kociol-na-paliwa-stale-mozna-zamontowac-w-ukladzie-zamknietym/
yareka Opublikowano 18 Stycznia 2014 Autor #12 Opublikowano 18 Stycznia 2014 To dbv-1 nie zabezpieczy układu ? Słyszałem że przy kominku z płaszczem gdzie często temperatura potrafi skoczyć nagle i się czesto uruchamia może się zakamienić ale myślę ze jak może raz na trzy lata u mnie coś się takiego stanie problemu nie będzie. Do tego jest awaryjne zasilanie całego układu i na pewno pociągnie z 15 h także jeśli nie zabraknie wody w wodociągu powinna być ochrona ;)
orzech1976 Opublikowano 19 Stycznia 2014 #13 Opublikowano 19 Stycznia 2014 tu masz link jak powinna być zabezpieczona instalacja zamknięta http://www.defro.pl/kotly/kotly-uklad-zamkniety i tu http://www.mojeinstalacje.pl/e-mail-czy-kociol-na-paliwa-stale-mozna-zamontowac-w-ukladzie-zamknietym/ http://www.pereko.pl/schemat-instalacji-zamknietej.php http://klimosz.pl/tl_files/klimosz/foldery_instrukcje/armatura/zawor_DBV.pdf
staran Opublikowano 19 Stycznia 2014 #14 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Według normy kocioł w układzie zamkniętym powinien byc zabezpieczony między innymi" urządzeniem do odprowadzania nadmiaru ciepła" i tu zostawiono pewną dowolność ,jeśli producent kotła zezwala na zamontowanie z takim zabezpieczeniem to wszysko jest ok.Oczywiście wszystko musi być odpowiednio dobrane i wyregulowane.