Bożena2013 Opublikowano 27 Listopada 2013 #1 Opublikowano 27 Listopada 2013 Witam Mam problem z ustawieniem parametrów na sterowniku – kupiłam w tym roku piec SKAM-P Premium 12 KW z Pleszewa ze sterownikiem TATAREK RT-09/PID . Przy temperaturach jakie w tej chwili panują piec zjada mi ok 40 kg groszku na dobę. Myślę ze to trochę dużo i boje się bo jak przyjdą większe mrozy to strach pomyśleć ile wtedy spalę. Dom ma nowy i ocieplony dach ,szczelne okna i drzwi , ogrzewam około 120 m2 , kaloryferów mam 10 szt. I większość z nich jest przykręcona na niższe grzanie . Na piecu zamontowana jest tylko jedna pompa na CO i bojler . Nie posiadam termostatu pokojowego ale może uda mi się jeszcze do końca roku zamontować , dlatego mam wyłączony PID . Groszek mam dobry bo wypala się na popiół ( Pieklosz z kopalni Piekary ) . Piec przy tych ustawieniach co mam bardzo często przechodzi w prace i często podaje paliwo. Panowie poradźcie jak dobrać dobrze parametry sterownika , bo ja się nie znam gdyż jestem kobietą, siedzę w kotłowni i zmieniam ustawienia to na większe , to mniejsze , ale jak nie rozumiem , który parametr ma ze sobą ma współpracować to nic mi z tego nie wychodzi . Podaję parametry jakie są zadane na sterowniku tj. nazwę parametru , zakres , wartość fabryczną i moje ustawienia. Bardzo proszę o szybką opodpowiedź . NR NAZWA ZAKRES WART. FABRYCZ. MOJE USTAW 10 Max nastawa temp ……………………………..50 - 90°C………………..90°C…………………… 90°C 11 Min nastawa temp……………………………...25 - 55°C………………..43°C……………………...50°C 12 Temp stopu kotła………………………………20 - 40°C………………...35°C………………………35°C 12b Czas stopu kotła……………………………….0 – 120 min…………… 20 min……………………..60 min 13 Histereza……………………………………….0,5 - 5°C…………………..1°C……………………….1°C 14 Temp termost.pokoj. ………………………….25 - 85°C………………….43°C……………………,. 47°C 15 PID……………………………………………..wył – zał………………….zał…………………………wył 20 Sterowanie dmuchawy………………………..płynne…………………….płynne……………..……..płynne 21 Obroty dmuchawy w czasie pracy podajnika…..3 – 100%..........................44%.....................................75% 22 Max obr.dmuch.w czasie pauzy podajnika…..3 – 100%..............................37%.................................... 35 % 22a Min obr.dmuch.w czasie pauzy podajnika …. 3 – 100%.......................... 10%.......................................10% 23 Załączenie dmuchawy…………………….…..1- 600 sek………………...20 sek…………...…………25 sek 30 Załączenie podajnika…………………………1- 600 sek…………………10 sek……………………16 sek 31 Wyłączenie podajnika Min…………………...1- 1200 sek ……………….40 sek…………………….80 sek 32 Wyłączenie podajnika Max………………… 1- 1200 sek……………….300 sek…………………...300 sek 32a Wyłączenie podajnika podtrz…………………60- 1200 sek……………600 sek…………………….360 sek 33 Cykle podajnika…………………………………..0 -10…………………….1……………………………1 34 Kontrola temp. podajnika……………………….wył –zał………………..zał…………………………..zał 35 Alarm.wypych.paliwa………………………….1 300 sek……………….450 sek……………………180 sek 40 Temp.załączenia pompy CO…………………40- 60°C…………………40°C……………………….55°C 41 Czas odłączenia pompy CO………………….1- 30 min………………….4 min……………………..4 min. 50 Zasobnik CWU………………………………wył- zał…………………….zał………………………...wył 51 Temp.załączenia pompy CWU……………….20 80 °C…………………..42°C………………………41°C 52 Delta CWU……………………………………1- 10 °C……………………3°C………………………3°C 53 Temp. Min. CWU……………………………30 - 100°C…………………50°C………………………43°C 54 Temp. Max. CWU ……………………………2- 15 °C…………………….5°C……………………….3°C 55 Cz.wybiegu pompy CWU……………………...0-10 min………………….4 min…………………….3min 58 Priorytet CWU…………………………………wył……………………..wył…………………………wył
Gość Visitor1230 Opublikowano 27 Listopada 2013 #2 Opublikowano 27 Listopada 2013 Czytajac ten opis to temperatura zadana na kotle (pozycja 10)90°C? Moim zdaniem za wysoko- Opusc na jakies 70 do 75 max. Zwieksz histereze na dwa do czterech stopni ( pozycja 13). Ten parametr sprawi, ze kociol dojdzie do temp zadanej (np 70°C), przechodzi w podtrzymanie a ponownie wejdzie w tryb pracy po spadku do 66. Na temat PID czy nplynnych nadmuchow sie nie wypowiadam. Ale te dwie rzeczy powinny na dzien dobry pomoc przy sterowaniu recznym. Nic nie piszesz o instalacji co. Czy sa tam jakies zawory mieszajace trzy czy czterodrogowe
leszkowaty Opublikowano 27 Listopada 2013 #3 Opublikowano 27 Listopada 2013 Czytajac ten opis to temperatura zadana na kotle (pozycja 10)90°C?pozycja 10 to nie jest zadana temperatura (jeśli się mylę to przepraszam) tylko maksymalna możliwa do ustawienia temperatura po przekroczeniu której sterownik może zacząć awaryjne wygaszanie kotła (poprzez przesypanie palnika i możliwe ze przez uruchomienie wszystkich pomp oraz odłączenie dmuchawy) E: w kwestii dużego spalania, to pozwól się wygrzać budynkowi (bo zrozumiałem ze dom jest nowy) z czasem spalanie powinno sie unormowac
Bożena2013 Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor #4 Opublikowano 27 Listopada 2013 Czytajac ten opis to temperatura zadana na kotle (pozycja 10)90°C? Moim zdaniem za wysoko- Opusc na jakies 70 do 75 max. Zwieksz histereze na dwa do czterech stopni ( pozycja 13). Ten parametr sprawi, ze kociol dojdzie do temp zadanej (np 70°C), przechodzi w podtrzymanie a ponownie wejdzie w tryb pracy po spadku do 66. Na temat PID czy nplynnych nadmuchow sie nie wypowiadam. Ale te dwie rzeczy powinny na dzien dobry pomoc przy sterowaniu recznym. Nic nie piszesz o instalacji co. Czy sa tam jakies zawory mieszajace trzy czy czterodrogowe Pozycja 10 to nie jest zadana temperatura tylko maksymalna możliwa do ustawienia , temperatura zadana na piecu to 50 °C , na tema grzejników to jest prosta instalacja bez żadnych zaworów - tylko pompa
Pieklorz Opublikowano 27 Listopada 2013 #5 Opublikowano 27 Listopada 2013 Węgiel typu pieklorz ma tendencje do tworzenia spieków, jak podawany jest często i dmucha się w niego mocno, to tworzy wielgaśne twory To węgiel o wyższym czynniku RI..... Niemożliwe, aby przy nadmuchu 75% i podawaniu niemal non-stop wypalił się na pył, bo wówczas albo parametry są źle podane, albo to nie leżało koło pieklorza...... Dlaczego aż 75%nadmuchu? Dmucha z parametru 21 siłą 75% przy podawaniu paliwa (parametr 30- 16sekund czas pracy podajnika,w tym czasie zaczyna podnosić obroty do 75%.) plus nastawione 25sekund wybiegu po zatrzymaniu podawania (parametr 23) W docieplonym domu 120m2 jak instalacja jest prosta i nie ma zaworów w gaciach można latać przy nastawie 44-45st.C - w domu powinno być wówczas 24-25st.C.... - zrobić nastawę temp. c.o. na 45st.C Jak to pieklorz, to powinien mieć 28-30MJ, jak się takiego węgla spala w pył 40kg/24h to jest to średniodobowo jakieś 11kW wykorzystania mocy kotła.... albo ten dom ma mega mostki cieplne, albo jest coś w instalacji zamieszane albo ten węgiel jest oszukany
Gość Visitor1230 Opublikowano 27 Listopada 2013 #6 Opublikowano 27 Listopada 2013 Zle to widocznie odczytalem. Kolezanka podzielila wszystko na trzy kolumny: zakres, wartosc fabryczna i moje. I z tej trzeciej to wywnioskowalem.
Bożena2013 Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor #7 Opublikowano 27 Listopada 2013 Węgiel typu pieklorz ma tendencje do tworzenia spieków, jak podawany jest często i dmucha się w niego mocno, to tworzy wielgaśne twory To węgiel o wyższym czynniku RI..... Niemożliwe, aby przy nadmuchu 75% i podawaniu niemal non-stop wypalił się na pył, bo wówczas albo parametry są źle podane, albo to nie leżało koło pieklorza...... Dlaczego aż 75%nadmuchu? Dmucha z parametru 21 siłą 75% przy podawaniu paliwa (parametr 30- 16sekund czas pracy podajnika,w tym czasie zaczyna podnosić obroty do 75%.) plus nastawione 25sekund wybiegu po zatrzymaniu podawania (parametr 23) W docieplonym domu 120m2 jak instalacja jest prosta i nie ma zaworów w gaciach można latać przy nastawie 44-45st.C - w domu powinno być wówczas 24-25st.C.... - zrobić nastawę temp. c.o. na 45st.C Jak to pieklorz, to powinien mieć 28-30MJ, jak się takiego węgla spala w pył 40kg/24h to jest to średniodobowo jakieś 11kW wykorzystania mocy kotła.... albo ten dom ma mega mostki cieplne, albo jest coś w instalacji zamieszane albo ten węgiel jest oszukany Przy nadmuchu 75% i podawaniu niemal non-stop rzeczywiście wypala się na pył, tylko według mnie parametry są źle zadane na sterowniku , proszę o sprawdezenie parametrów w poz.22, 23, 30,31,32,32a
Pieklorz Opublikowano 27 Listopada 2013 #8 Opublikowano 27 Listopada 2013 Przy nadmuchu 75% i podawaniu niemal non-stop rzeczywiście wypala się na pył, tylko według mnie parametry są źle zadane na sterowniku , proszę o sprawdezenie parametrów w poz.22, 23, 30,31,32,32a 22 Max obr.dmuch.w czasie pauzy podajnika…..3 – 100%..............................37%.................................... 35 % To siła nadmuchu, do jakiej schodzi po tym podbiciu na 75% i dokończeniu wybiegu dmuchawy przez 25sekund (czas podawania 16sekund+wybieg 25sek = 41sekund, czyli u Pani jakieś 41sekund dmucha na 75% i jakieś 39sekund na 35%) 23 Załączenie dmuchawy…………………….…..1- 600 sek………………...20 sek…………...…………25 sek To właśnie czas wybiegu po zatrzymaniu podajnika, przez który jeszcze dmucha 75% 30 Załączenie podajnika…………………………1- 600 sek…………………10 sek……………………16 sek 31 Wyłączenie podajnika Min…………………...1- 1200 sek ……………….40 sek…………………….80 sek Te dwa parametry oznaczają stosunek 1:5, za diabły mi to do węgla pieklorz nie pasuje, przy pieklorzu to 1:8 pod 1:10... 1:5 to jakieś retopale, jarety plus.... okolicy 24-25MJ 32 Wyłączenie podajnika Max………………… 1- 1200 sek……………….300 sek…………………...300 sek Ten parametr jest nieczynny, bo wyłączyła Pani PID-a, to jest ślepe 32a Wyłączenie podajnika podtrz…………………60- 1200 sek……………600 sek…………………….360 sek 33 Cykle podajnika…………………………………..0 -10…………………….1……………………………1 Te parametry są ze sobą powiązane, pierwszy mówi, że po osiągnięciu temp. zadanej przedmuch ma się załączyć co 360sekund Cykle 1 mówią natomiast,że co każdy przedmuch ma zostac dokręcona porcja paliwa, będzie dokręcana przez czas pracy podajnika a dmuchac będzie jeszcze plus ten wybieg 25sekund
Bożena2013 Opublikowano 28 Listopada 2013 Autor #9 Opublikowano 28 Listopada 2013 Według Pana jakie wielkości tych parametrów powinnam wprowadzić na sterowniku i jeszcze proszę o sprawdzenie parametr 22 a
Pieklorz Opublikowano 28 Listopada 2013 #10 Opublikowano 28 Listopada 2013 22a Min obr.dmuch.w czasie pauzy podajnika …. 3 – 100%.......................... 10%.......................................10% To też nie działa i jest ślepe, bo wyłączyła Pani PID-a Grzebanie w sterowniku to będzie +,- 2-3kg/24h przyczyny nalezy szukac w węglu, instalacji lub izolacji budynku W nowym, docieplonym budynku ten kocioł powinien sie mieścić przy obecnej pogodzie od min. jakiś 12 do max.20kg/24h Tutaj użytkownik ma model 17kW, instalacje i paliwo opisał tak: "Skam - P 17 KW z palnikiem obrotowym Ardeo, 200 m2 o średniej wysokości 3,4 metra, Thermomur 25 cm + styropian 15 cm, dach jak dotąd udało się 20 wełny między krokwiami - wisi na sznurkach i czeka aż będę miał czas skończyć i obrobić okna dachowe. Na razie pali się Janka ( 22 MJ ). Jego aktualne spalanie dobowe z ostatniego dnia to 15,4kg" https://ekotlownia.pl/sterownik/19 Ja ogrzewam prawie 280m2 starego domu, bez izolacji ścian, gdzie docieplony jest tylko dach, gdzie sa stare okna, pierwsze na rynku plastiki z lat 90-ych, gdzie w tej powierzchni ok. 70-80m2 stanowi garaż-magazyn o wysokości ok.4metrów, także bez izolacji i u mnie obecnie spalanie wynosi w takim budynku 31-34kg/24h Jak ktoś na ocieplonym budynku 120m2 spala ok.35-40kg, to cos jest nie tak z instalacją lub ociepleniem budynku, kocioł uzupełnia straty ciepła, które są generowane przez budynek i jego instalację - to tam trzeba cos poprawić, aby spalanie było normalne..
hektoras Opublikowano 6 Grudnia 2013 #11 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Pani Bożeno jak tam palenie obecnie? Czy poprzedni problem rozwiązany ? A ten groszek to sprawdzała Pani (na życzenie klienta sprzedawca powinien okazać dokumenty dostawy na których są parametry opału) przed kupnem czy tylko zawierzyła Pani sprzedawcy na słowo?
Bożena2013 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor #12 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Witam , Problem z ustawieniem sterownika na piecu trwa do dziś. Opał sprawdziłam , jest dobry. Dodam że kpiłam w grudniu termostat pokojowy tego samego producenta co sterownik na piecu- TATAREK RT- 09 . Było kilku speców . którzy próbowali ustawić parametry na sterowniku , każdy dobierał inne . Ja się nie znam na porównywaniu parametrów jakie napisał mi Pan PIEKLORZ . BARDZO PROSZĘ JEŚLI KTOŚ SIĘ NA TYM ZNA I MOŻE MI W TYM POMÓC NIECH WSTAWI PARAMETRY DO PONIŻSZEJ TABELI- dane te są ze sterownika na piecu NR NAZWA ZAKRES USTAW. FABRYCZ. MOJE USTAW PROPOZYCJA USTAW. 10 Max nastawa temp ……………………………..50 - 90°C………………..90°C…………………… 90°C...................... 11 Min nastawa temp……………………………...25 - 55°C………………..43°C……………………...50°C.................... 12 Temp stopu kotła………………………………20 - 40°C………………...35°C………………………35°C 12b Czas stopu kotła……………………………….0 – 120 min…………… 20 min……………………..60 min 13 Histereza……………………………………….0,5 - 5°C…………………..1°C……………………….1°C 14 Temp termost.pokoj. ………………………….25 - 85°C………………….43°C……………………,. 47°C 15 PID……………………………………………..wył – zał………………….zał…………………………wył 20 Sterowanie dmuchawy………………………..płynne…………………….płynne……………..……..płynne 21 Obroty dmuchawy w czasie pracy podajnika…..3 – 100%..........................44%.....................................75% 22 Max obr.dmuch.w czasie pauzy podajnika…..3 – 100%..............................37%.................................... 35 % 22a Min obr.dmuch.w czasie pauzy podajnika …. 3 – 100%.......................... 10%.......................................10% 23 Załączenie dmuchawy…………………….…..1- 600 sek………………...20 sek…………...…………25 sek 30 Załączenie podajnika…………………………1- 600 sek…………………10 sek……………………16 sek 31 Wyłączenie podajnika Min…………………...1- 1200 sek ……………….40 sek…………………….80 sek 32 Wyłączenie podajnika Max………………… 1- 1200 sek……………….300 sek…………………...300 sek 32a Wyłączenie podajnika podtrz…………………60- 1200 sek……………600 sek…………………….360 sek 33 Cykle podajnika…………………………………..0 -10…………………….1……………………………1 34 Kontrola temp. podajnika……………………….wył –zał………………..zał…………………………..zał 35 Alarm.wypych.paliwa………………………….1 300 sek……………….450 sek……………………180 sek 40 Temp.załączenia pompy CO…………………40- 60°C…………………40°C……………………….55°C 41 Czas odłączenia pompy CO………………….1- 30 min………………….4 min……………………..4 min. 50 Zasobnik CWU………………………………wył- zał…………………….zał………………………...wył 51 Temp.załączenia pompy CWU……………….20 80 °C…………………..42°C………………………41°C 52 Delta CWU……………………………………1- 10 °C……………………3°C………………………3°C 53 Temp. Min. CWU……………………………30 - 100°C…………………50°C………………………43°C 54 Temp. Max. CWU ……………………………2- 15 °C…………………….5°C……………………….3°C 55 Cz.wybiegu pompy CWU……………………...0-10 min………………….4 min…………………….3min 58 Priorytet CWU…………………………………wył……………………..wył…………………………wył BARDZO PROSZĘ POMÓŻCIE !!!!
benia Opublikowano 15 Stycznia 2014 #13 Opublikowano 15 Stycznia 2014 WitamMam problem z ustawieniem parametrów na mikroprocesowym regulatorze temperatury TATAREK RT-09/PID w połączeniu ze sterownikiem pokojowym TATAREK . Posiadam piec SKAM-P Premium 12 KW z podajnikiem z Pleszewa . Budowa domu 1945 r. , dach nowy i ocieplony , okna plastikowe - szczelne , drzwi wyjściowe nowe również szczelne . Ogrzewam około 120 m2 10-cioma sztukami kaloryferów panelowych .Na piecu zamontowana jest ; pompa CO , pomca CWU , zawór 4 drożny , termometr , który wskazuje temperaturę jaką mają osiągnąć grzejniki ( ustawienie na 40 stopni ) . Termost pokojowy ma zadaną temperaturę 21 stopni , strefy czasowe nie są ustawiane . Groszek mam dobry- Pieklorz z kopalni Piekary ( sprawdzony z fakturą zakupu przez firmę) wypala się na popiół . Piec przy tych ustawieniach co mam bardzo często przechodzi w pracę i często podaje groszek .Kociołoł uzyskuje temperaturę do 56 ° i jest w podtrzymaniu około 40 min. , następnie zchodzi do pracy przy temperaturze 48 ° i wówczas temperatura kotła spada do 45 ° , w tedy piec ładuje się co 1 min przez 17 min. Przy temperaturach jakie w tej chwili panują piec pali ok 30 kg groszku na dobę. według mnie to jest bardzo dużo , jak przyjdą większe mrozy to strach myśleć ile wtedy spalę. Proszę jeśli ktoś zna się na ustawieniach tak skomplikowanego regulatora niech mi pomomoże ! Miałam już mnóstwo ustawiaczy , ale nikt nie podołał , nawt dzwoniłam do Firmy Tatarek , też nie uzyskałam konkretnej odpowiedzi .Podaję parametry jakie mam obecnie zadane na regulatorze Maksymalna możliwa do nastawienia temperatuta zadana kotła - 90° Min możliwa do nastawienia temperatuta zadana kotła - 50 ° Temperatura bazowa ustawiona przez użytkownika - 55 ° Temp stopu kotła - 35° Czas stopu kotła - 60 min. Histereza - 5 ° Temperatura termostatu pokojowego - 53° PID - wyłączony ( brak czujnka pomiaru dymu, odczyt ma z temperatury pieca ) Sterowanie dmu7chawy - płynne Obroty dmuchawy w czasie pacy podajnika 40% Max. obroty dmuchawy w czasie pauzy podajnika 35 % Min. obroty dmuchawy w czasie pauzy podajnika 10 % Załączenie dmuchawy 20 sek. Załączenie podajnika 10 sek Wyłączenie podajnika min. 60 sek. Wyłączenie podajnika max. 300 sek. Wyłączenie podajnika podtrzymującego 1200 sek. Temperatura załączenia pompy CO 40° Czas odłączenia pompy CO 10 min Temperatura załączenia pompy CWU 40° Delta CWU 4° Temperatura min. CWU 40° Delta temperatury max. CWU 2° Czas wybiegu pompy CWU 3 min.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.