Witam
Mam problem z ustawieniem parametrów na sterowniku – kupiłam w tym roku piec SKAM-P Premium 12 KW z Pleszewa ze sterownikiem TATAREK RT-09/PID . Przy temperaturach jakie w tej chwili panują piec zjada mi ok 40 kg groszku na dobę. Myślę ze to trochę dużo i boje się bo jak przyjdą większe mrozy to strach pomyśleć ile wtedy spalę. Dom ma nowy i ocieplony dach ,szczelne okna i drzwi , ogrzewam około 120 m2 , kaloryferów mam 10 szt. I większość z nich jest przykręcona na niższe grzanie . Na piecu zamontowana jest tylko jedna pompa na CO i bojler . Nie posiadam termostatu pokojowego ale może uda mi się jeszcze do końca roku zamontować , dlatego mam wyłączony PID . Groszek mam dobry bo wypala się na popiół ( Pieklosz z kopalni Piekary ) . Piec przy tych ustawieniach co mam bardzo często przechodzi w prace i często podaje paliwo.
Panowie poradźcie jak dobrać dobrze parametry sterownika , bo ja się nie znam gdyż jestem kobietą, siedzę w kotłowni i zmieniam ustawienia to na większe , to mniejsze , ale jak nie rozumiem , który parametr ma ze sobą ma współpracować to nic mi z tego nie wychodzi .
Podaję parametry jakie są zadane na sterowniku tj. nazwę parametru , zakres , wartość fabryczną i moje ustawienia. Bardzo proszę o szybką opodpowiedź .
NR NAZWA ZAKRES WART. FABRYCZ. MOJE USTAW
10 Max nastawa temp ……………………………..50 - 90°C………………..90°C…………………… 90°C
11 Min nastawa temp……………………………...25 - 55°C………………..43°C……………………...50°C
12 Temp stopu kotła………………………………20 - 40°C………………...35°C………………………35°C
12b Czas stopu kotła……………………………….0 – 120 min…………… 20 min……………………..60 min
13 Histereza……………………………………….0,5 - 5°C…………………..1°C……………………….1°C
14 Temp termost.pokoj. ………………………….25 - 85°C………………….43°C……………………,. 47°C
15 PID……………………………………………..wył – zał………………….zał…………………………wył
20 Sterowanie dmuchawy………………………..płynne…………………….płynne……………..……..płynne
21 Obroty dmuchawy w czasie pracy podajnika…..3 – 100%..........................44%.....................................75%
22 Max obr.dmuch.w czasie pauzy podajnika…..3 – 100%..............................37%.................................... 35 %
22a Min obr.dmuch.w czasie pauzy podajnika …. 3 – 100%.......................... 10%.......................................10%
23 Załączenie dmuchawy…………………….…..1- 600 sek………………...20 sek…………...…………25 sek
30 Załączenie podajnika…………………………1- 600 sek…………………10 sek……………………16 sek
31 Wyłączenie podajnika Min…………………...1- 1200 sek ……………….40 sek…………………….80 sek
32 Wyłączenie podajnika Max………………… 1- 1200 sek……………….300 sek…………………...300 sek
32a Wyłączenie podajnika podtrz…………………60- 1200 sek……………600 sek…………………….360 sek
33 Cykle podajnika…………………………………..0 -10…………………….1……………………………1
34 Kontrola temp. podajnika……………………….wył –zał………………..zał…………………………..zał
35 Alarm.wypych.paliwa………………………….1 300 sek……………….450 sek……………………180 sek
40 Temp.załączenia pompy CO…………………40- 60°C…………………40°C……………………….55°C
41 Czas odłączenia pompy CO………………….1- 30 min………………….4 min……………………..4 min.
50 Zasobnik CWU………………………………wył- zał…………………….zał………………………...wył
51 Temp.załączenia pompy CWU……………….20 80 °C…………………..42°C………………………41°C
52 Delta CWU……………………………………1- 10 °C……………………3°C………………………3°C
53 Temp. Min. CWU……………………………30 - 100°C…………………50°C………………………43°C
54 Temp. Max. CWU ……………………………2- 15 °C…………………….5°C……………………….3°C
55 Cz.wybiegu pompy CWU……………………...0-10 min………………….4 min…………………….3min
58 Priorytet CWU…………………………………wył……………………..wył…………………………wył